Сообщение #1 : 15 Ноября 2019 года, 15:17
(ссылка на это сообщение)

Добрый день. Выполнила защиты с  блоком защиты Sepam P3, но немного сомневаюсь правильно ли выполнены защита в частности УРОВ и интересует, и еще как посчитать уставку защиты УРОВ для ввода. Искала материал, но конкретно именно по напряжению 10 кВ ничего не нашла. Может плохо искала ? Очень жду ответов, так как просто не с кем проконсультироваться
* Чертеж Сепам Р3.dwg
(1616.73 Кб)  [скачать]  [загрузок: 36]

Проектировщик (Ставрополь, Россия)
Инженер
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 15 Ноября 2019 года, 16:19
(ссылка на это сообщение)

Судя по чертежу у вас маленькая ТП проходного типа. Думаю для неё УРОВ не нужен.


Из википедии:

Выбор уставок
Основной уставкой УРОВ является время выдержки на отключение смежных выключателей и поскольку защита подаёт сигнал одновременно сразу на отключение основного выключателя и на УРОВ (которое через выдержку времени отключает выключатели, стоящие дальше от к.з.), то для корректного действия выдержка времени УРОВ должна быть больше времени действия основной защиты на величину Δt, таким образом уставка реле времени, входящего в УРОВ должна быть равна сумме:

времени срабатывания основного выключателя
времени возврата защиты, пускающей УРОВ (в случае удачного отключения основного выключателя)
времени ускорения срабатывания реле времени УРОВ (отклонение срабатывания в меньшую сторону)
запаса по времени для большей надёжности системы.
Ната 1204
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 15 Ноября 2019 года, 16:30
(ссылка на это сообщение)


В ТЗ указано максимально возможно использовать функции блока РЗА и УРОВ, в том числе. ТП проходного типа, в перспективе хотят сделать РП. И к тому же пожелания заказчика закон.

Проектировщик (Ставрополь, Россия)
Инженер
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 15 Ноября 2019 года, 16:54
(ссылка на это сообщение)

Тогда берете уставку МТЗ отх. линии+0,3 секунды. это и будет уставка УРОВ

Она должна быть меньше чем МТЗ на вводе иначе не будет смысла в ней
Ната 1204
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 15 Ноября 2019 года, 16:56
(ссылка на это сообщение)

Спасибо вам большое!

Проектировщик (Ставрополь, Россия)
Инженер
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 15 Ноября 2019 года, 16:59
(ссылка на это сообщение)

0,3 секунды это не точное значение срабатывания УРОВ

Для более точного определения надо сложить следующие значения:
времени срабатывания основного выключателя - см.документацию на выключатель
времени возврата защиты, пускающей УРОВ (в случае удачного отключения основного выключателя) см.документацию на sepam
времени ускорения срабатывания реле времени УРОВ (отклонение срабатывания в меньшую сторону) см.документацию на sepam
запаса по времени для большей надёжности системы. бери 0,1
Ната 1204
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 15 Ноября 2019 года, 17:03
(ссылка на это сообщение)

уров = tвыкл.+ tвоз.рз.+ tзап.+ tош.РВ



где:

• tвыкл. – время отключение выключателя, для современных выключателей составляет 0,05 – 0,1 с;
• tвоз.рз. – время возврата реле защиты, для микропроцессорных терминалов составляет 0,01 с;
• tош.РВ — время допустимой погрешности реле времени УРОВ, для микропроцессорных терминалов составляет 0,025 с;
• tзап. — запас по времени (как правило 0,1 с).
Вот что нашла по времени срабатывания. Ну а документацию конечно посмотрю!

Проектировщик (Ставрополь, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 566, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Salavat 1777, doctorRaz
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines