ТП 0,4/10 кВ повышающая с генератором на стороне 0,4 кВ. Расчет МТЗ и ТО

Количество просмотров - 2324
(ссылка на эту тему)
Филл
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 22 Ноября 2019 года, 12:47
(ссылка на это сообщение)


А зачем Вы в Iсз умножили суммарный ток на Кпус? Надо Iсз = 1.2*(Iтр-ра + Кпус*Iном ад) = 550А. Чтобы токовый орган не запустился при работающем трансе и пуске АД.
Если чувствительность меньше, то вначале пробуют улучшить с помощью МТЗ с пуском по напряжению. Но для этого нужен ТН за реактором. У Вас его нет. Кто будет ставить? Именно за реактором, а не на шинах КТП. Диффзащиту ставят, если линия короткая и нет другого выхода. Для этого нужны отдельные ТТ и кабель вдоль линии.
Книг по РЗ много. Зависит от области применения. К примеру Беркович, Молчанов Техника релейной защиты, Андреев Релейная защита систем электроснабжения, и т.д. Есть попроще в серии Библиотека электромонтера.

Смотрел тут, по Кпус

https://youtu.be/0DVV98vICI8. Там так
Диф. защиту пока прорабатываю, линия позволяет , 257 м. Вопрос только, нужно ли оставлять при этом терминалы в Q4, Q3?

? (Уфа, Россия)
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #17 : 22 Ноября 2019 года, 13:31
(ссылка на это сообщение)

Терминалы - это не только РЗ, но и схема управления выключателем. А если там ячейки 10 кВ, то и другие защиты, типа дуговой. Да и для дифзащиты нужен токовый орган.

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #18 : 24 Ноября 2019 года, 13:51
(ссылка на это сообщение)

Выложите исходную схему с параметрами и расчет токов КЗ. Можно в личное сообщение. Посмотрю. Дело в том, что с сетях 6-10 кВ МТЗ - основная защита. Если применять дифзащиту, т.е. идти на усложнение, необходимо обоснование. Обоснование может быть таким: нужно отключение без выдержки времени, а ТО нечувствительна. В Вашем случае нужно отключение со временем 0? Сомневаюсь.

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Филл
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 25 Ноября 2019 года, 13:05
(ссылка на это сообщение)

Вот здесь написано ,что в случае с мини-ТЭЦ дифф. защита вполне обоснована...

? (Уфа, Россия)
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #20 : 25 Ноября 2019 года, 13:46
(ссылка на это сообщение)

Да. Но там не Ваш случай. В их схеме мини-ТЭЦ имеет связь с системой. И действительно любой ценой (в т.ч. дфифзащитой) надо добиваться отключения со временем 0. Иначе генераторы (ДГУ, ГПУ) потеряют синхронизм, поскольку у них нет средств для удержания синхронизирующей мощности.
У Вас один генератор. Отключите КЗ на проектируемом участке сразу или скажем через секунду не имеет значения. Источник потерян.

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Филл
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 25 Ноября 2019 года, 14:26
(ссылка на это сообщение)


Да. Но там не Ваш случай. В их схеме мини-ТЭЦ имеет связь с системой. И действительно любой ценой (в т.ч. дфифзащитой) надо добиваться отключения со временем 0. Иначе генераторы (ДГУ, ГПУ) потеряют синхронизм, поскольку у них нет средств для удержания синхронизирующей мощности.
У Вас один генератор. Отключите КЗ на проектируемом участке сразу или скажем через секунду не имеет значения. Источник потерян.


Ну, здесь б отключить само КЗ хоть, пока что чувствительность получается невысокая..

----- добавлено 25 Ноября 2019 года, 14:30 -----
Что скажете по поводу расчетов в личке, есть ошибки?

? (Уфа, Россия)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1610, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines