Прокладка провода самонесущего изолированного СИП-2А. Дополнительная защита на вводе в щит

Количество просмотров - 2800
(ссылка на эту тему)
Зуфар
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 24 Ноября 2019 года, 00:59
(ссылка на это сообщение)

Требуется ли дополнительная защита СИП2а на вводе в выносной щит учета на опоре ЛЭП на высоте 1,5 метров

Инженер (Казань, Россия)
Омон
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 24 Ноября 2019 года, 05:06
(ссылка на это сообщение)


Требуется ли дополнительная защита СИП2а на вводе в выносной щит учета на опоре ЛЭП на высоте 1,5 метров

До двух метров от земли

Инженер-конструктор (Симферополь, Украина)
Зуфар
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 24 Ноября 2019 года, 21:24
(ссылка на это сообщение)

Данное требование касается кабеля.

Инженер (Казань, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 25 Ноября 2019 года, 02:19
(ссылка на это сообщение)

Требуется ли дополнительная защита СИП2а на вводе в выносной щит учета на опоре ЛЭП на высоте 1,5 метров

ПУЭ
Цитата
2.4.55. Расстояние по вертикали от проводов ВЛИ до поверхности земли в населенной и ненаселенной местности до земли и проезжей части улиц должно быть не менее 5 м. Оно может быть уменьшено в труднодоступной местности до 2,5 м и в недоступной (склоны гор, скалы, утесы) - до 1 м.
При пересечении непроезжей части улиц ответвлениями от ВЛИ к вводам в здания расстояния от СИП до тротуаров пешеходных дорожек допускается уменьшить до 3,5 м.
Расстояние от СИП и изолированных проводов до поверхности земли на ответвлениях к вводу должно быть не менее 2,5 м.

короче говоря ниже 2.5 метров от земли у вас физически не  должно быть никакого СИПа, вы ведь не устанавливаете  этот щит учета  в недоступной местности недоступной (склоны гор, скалы, утесы)

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 25 Ноября 2019 года, 13:48
(ссылка на это сообщение)

Обычно мех. защиту делают на высоту 3м, СИП повредить гораздо проще чем кабель. Щит на улице висит на опоре? Почему в него нельзя завести СИП? До высоты 3м от земли помещаем СИП в стальную трубу, верх трубы чтобы вода не попала внутрь герметизируем негорючим герметиком для наружных работ, т.е. если щит висит на 1,5м от земли кусок трубы должен быть длинной около 1,5м. Трубу окрашиваем и заземляем.

----- добавлено 25 Ноября 2019 года, 13:52 -----
2.4.55. Расстояние по вертикали от проводов ВЛИ до поверхности земли в населенной и ненаселенной местности до земли и проезжей части улиц должно быть не менее 5 м. Оно может быть уменьшено в труднодоступной местности до 2,5 м и в недоступной (склоны гор, скалы, утесы) - до 1 м.
При пересечении непроезжей части улиц ответвлениями от ВЛИ к вводам в здания расстояния от СИП до тротуаров пешеходных дорожек допускается уменьшить до 3,5 м.
Расстояние от СИП и изолированных проводов до поверхности земли на ответвлениях к вводу должно быть не менее 2,5 м.
короче говоря ниже 2.5 метров от земли у вас физически не  должно быть никакого СИПа, вы ведь не устанавливаете  этот щит учета  в недоступной местности недоступной (склоны гор, скалы, утесы)

Там имеетются ввиду высоты при горизонтальной прокладке СИПа по воздуху, а не спуск по опоре.

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 25 Ноября 2019 года, 16:45
(ссылка на это сообщение)

До двух метров от земли

поддерживаю.
Цитата
2.3.39 Вне кабельных сооружений допускается прокладка небронированных кабелей на недоступной высоте (не менее 2 м); на меньшей высоте прокладка небронированных кабелей допускается при условии защиты их от механических повреждений (коробами, угловой сталью, трубами и т. п.).

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Овощь
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 26 Ноября 2019 года, 06:11
(ссылка на это сообщение)

Не могу сказать точно, но видел, что пластиковые трубы(гофры)  выполняют мехзащиту. И ничего заземлять не надо.
Mihail 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 26 Ноября 2019 года, 07:46
(ссылка на это сообщение)

Не могу сказать точно, но видел, что пластиковые трубы(гофры)  выполняют мехзащиту. И ничего заземлять не надо.

Да.
Добрый Молодец
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 26 Ноября 2019 года, 10:19
(ссылка на это сообщение)

практикуют и уголок стальной.

Руководитель группы (Омск, Россия)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 26 Ноября 2019 года, 12:39
(ссылка на это сообщение)

Не могу сказать точно,
но видел, что пластиковые трубы(гофры)  выполняют мехзащиту. И ничего заземлять не надо.

там трубы должны быть специальные:
а) негорючие
б) стойкие к солнечным лучам, и морозам
в) достаточно жесткие
и все равно пластиковые трубы есть пластиковые трубы мех. прочность у них в во много раз меньше чем у стальной трубы или уголка

----- добавлено 26 Ноября 2019 года, 12:42 -----
практикуют и уголок стальной.

кстати да, идея с уголком то же нормальная, его можно одеть сверху уже на проложенный кабель, уголок крепится к опоре стальной нержавеющей лентой, только его (этот уголок) надо то же окрасить и заземлить

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Овощь
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 26 Ноября 2019 года, 13:51
(ссылка на это сообщение)

уголок - известная тема. Как вы завернете уголок в щит? Овощь написал все правильно. Если в ТУ на гофру напсано, что имеет мехзащиту, то вперед. Я бы себе может и ни стал делать. Но главное же бумажка в современной России
Добрый Молодец
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 26 Ноября 2019 года, 14:36
(ссылка на это сообщение)

его можно одеть сверху уже на проложенный кабель

это давнишнее и зарекомендовавшее себя решение для защиты кабелей.

Руководитель группы (Омск, Россия)
Овощь
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 27 Ноября 2019 года, 08:02
(ссылка на это сообщение)



и все равно пластиковые трубы есть пластиковые трубы мех. прочность у них в во много раз меньше чем у стальной трубы или уголка

Попробуйте сломать пластиковую водопроводную трубу, например,20мм закрепленную на опоре. Да и в автомобильной промышленности давно используется пластик
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 27 Ноября 2019 года, 11:18
(ссылка на это сообщение)

молоток или кувалду сталь выдержит, а вот пластик ...

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 27 Ноября 2019 года, 12:44
(ссылка на это сообщение)

Там имеетются ввиду высоты при горизонтальной прокладке СИПа по воздуху, а не спуск по опоре.
про спуск на опоре мы врядли найдем...
там имеется в виду - 
Цитата
Расстояние от СИП и изолированных проводов до поверхности земли на ответвлениях к вводу

лично я никаких иных  указаний по габариту СИП от земли больше не знаю
вот есть горизонтальная прокладка -
Цитата

2.4.60. При прокладке по стенам зданий и сооружениям минимальное расстояние от СИП должно быть:
при горизонтальной прокладке
до земли - 2,5 м;

про вертикальную прокладку до земли не написано ничего. И никаких оснований полагать,  что можно выполнить вертикальный спуск по  опоре СИПом до отметки менее 2.5 метров -  либо вы должны на отметке 2.5 выполнить горизонтальную прокладку  по стене или сооружению...либо выполнить ввод
ну или может действительно можно хоть до 1.5-1.8 спускаться -но это к сожеленью  не прописано для СИП

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 591, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: doctorRaz
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines