Прокладка провода самонесущего изолированного СИП-2А. Дополнительная защита на вводе в щит

Количество просмотров - 2801
(ссылка на эту тему)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 27 Ноября 2019 года, 12:50
(ссылка на это сообщение)

Максим,
а чем вам 2.3.39 (не менее 2м) не нравится ?

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 27 Ноября 2019 года, 14:16
(ссылка на это сообщение)

тем что это для кабелей а СИП это не кабель и  кабели  вправду регламентируются главой 2.3  а СИП  - как воздушная линия напряжение до 1 кВ главой 2.4...если вы считаете  СИП кабельной линией то у меня для вас есть новость  - СИП это не кабель

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 27 Ноября 2019 года, 14:57
(ссылка на это сообщение)

это для кабелей а СИП это не кабель

у меня для вас есть новость  - СИП это не кабель

не у меня, у вас в сообщениях есть новость для вас - прокладка СИПа при прокладке по опоре не нормируется.
про спуск на опоре мы врядли найдем...

видимо у вас противоречия, с самим собой ?
вобщем я не противоречу вам, и зная что такое СИП, предлагаю -

поэтому и предлагаю 2,5 м - как для кабелей при прокладке СИПа как кабеля по стене, опоре.

----- добавлено 27 Ноября 2019 года, 15:08 -----
ПУ ВЛИ до 1 кВ
Цитата
7.12. При натяжке или прокладке по стенам зданий и сооружениям минимальное расстояние от СИП должно быть:
при горизонтальной подвеске:
над окном, входной дверью — 0,3 м;
под балконом, окном, карнизом — 0,5 и;
до земли — 2,5 м;
при вертикальной подвеске:
до окна, входной двери — 0.5 м;
до балкона — 1,0 м.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Infane
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 27 Ноября 2019 года, 16:08
(ссылка на это сообщение)

Там имеетются ввиду высоты при горизонтальной прокладке СИПа по воздуху, а не спуск по опоре.

Разницы ни какой, суть одна. Необходимо обеспечить защиту от прикосновения.
Не будьте вы буквоедом.

Безымянный.png
 
* Безымянный.png
(2.09 Кб, 149x231)  [скачать]  [загрузок: 141]

Инженер (Новгород, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 27 Ноября 2019 года, 17:53
(ссылка на это сообщение)

ПУ ВЛИ до 1 кВ

Что это за документ?
Какой его статус? На кого распространяется?

----- добавлено 27 Ноября 2019 года, 17:57 -----
Я бы смотрел ПУЭ 2.4.60.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 27 Ноября 2019 года, 18:00
(ссылка на это сообщение)

Что это за документ?
Какой его статус? На кого распространяется?

ПРАВИЛА
устройства воздушных линий электропередачи напряжением до 1 кВ с самонесущими изолированными проводами.

распространяется на все сети с ВЛИ-0,4кВ, основной документ для прокладки воздушных линий в городах и сельской местности.
с 1997г. ВЛИ-0,4кВ пришел на смену ВЛ-0,4кВ.

Я бы смотрел ПУЭ 2.4.60.

думаю ПУЭ и ПУ ВЛИ про одно и то же.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1031, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Мерк Иван, Земский
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines