Преобразователь частоты. При работе двигателя появляется надпись "Ограничение по току"

Количество просмотров - 1061
(ссылка на эту тему)
Anatmi
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 26 Ноября 2019 года, 19:29
(ссылка на это сообщение)

Уважаемые форумчане, такой вопрос. Двигатель подключен к частотнику, ток на шильдике двигателя 370 А. При разгоне и работе ток на дисплее 240-250 А, но периодически мигает надпись ограничение по току.
Госсть
***
Куратор подраздела "Контроллеры и электроника"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 27 Ноября 2019 года, 13:05
(ссылка на это сообщение)

Надо смотреть настройки ПЧ, может там установлены токи номинальный и ограничения менее, чем номинальный ток двигателя.

Инженер по автоматизации (Витебск, Беларусь)
Anatmi
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 28 Ноября 2019 года, 09:21
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за ответ. Других настроек по току нет.
Anatmi
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 28 Ноября 2019 года, 10:16
(ссылка на это сообщение)

Сделал тест двигателя, мигать перестало.
Anatmi
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 28 Ноября 2019 года, 12:55
(ссылка на это сообщение)

Не понятно почему так было.
Lighting project
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 29 Ноября 2019 года, 16:27
(ссылка на это сообщение)

По-моему при настройке ПЧ вначале выставляются данные "по току" и еще , что-то. Возможно стояло значение тока меньше 250А( допустим раньше ПЧ работал с другим двигателем), поэтому при включении двигателя показывалось значение "реального" тока, но оно превышало "установленное". И ПЧ об этом сигнализировал.
После "тестового" прогона, автоматически скорректировалось чисто "уставки"?
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 590, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: doctorRaz
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines