КЛ 6-10 кВ. Допустимые потери напряжения при расчёте сечения жил кабеля

Количество просмотров - 4833
(ссылка на эту тему)
Инженер
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 10 Декабря 2019 года, 17:21
(ссылка на это сообщение)

Занимаюсь проектированием кабельной линии 10 кВ от ПС до ТП

Согласно РД 34.20.185-94 Инструкция по проектированию городских электрических сетей п.5.2.4

"Предварительный выбор сечений проводов и кабелей допускается производить исходя из средних значений предельных
потерь напряжения в нормальном режиме
: в сетях 10(6) кВ не более 6%, в сетях 0,38 кВ (от ТП до вводов в здания) не более 4-6%"

Меня смущают фразы выделенные жирным.

Что значит предварительный? А окончательный выбор кабеля как-то по другому выбирается?

Почему мы выбираем потери в нормальном режиме? И что значит средние значения предельных потерь? У меня две взаиморезервируемые линии. При отключении одной из линий вся нагрузка ляжет на вторую. Поэтому потери в аварийном режиме на конце кабеля увеличатся в двое и уже не будет вписываться в допустимые 6 %.
Mihail 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 10 Декабря 2019 года, 20:44
(ссылка на это сообщение)

Предварительный выбор

Предварительным называют то, что предшествует чему либо основному, главному, происходит, совершается перед чем либо.
из средних значений предельных
потерь напряжения в нормальном режиме

Помню что в нормальном предел 5%, в аварийном 10%, но не утверждаю. Надо ГОСТ или Правила смотреть.




Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 11 Декабря 2019 года, 01:55
(ссылка на это сообщение)

хороший вопрос
тут в соседних темах была битва насмерть относительно потерь в сети 0,4 кВ.
а вот сеть 10 кВ - это совсем другая история...
не знаю, чем помочь. нужно искать конкретные нормы на указанный класс напряжения.
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 11 Декабря 2019 года, 08:39
(ссылка на это сообщение)

У меня две взаиморезервируемые линии. При отключении одной из линий вся нагрузка ляжет на вторую. Поэтому потери в аварийном режиме на конце кабеля увеличатся в двое и уже не будет вписываться в допустимые 6%.

В первую очередь вас должно беспокоить, выдержит ли кабель двойную нагрузку, а потери имеют не такие последствия как сгоревший кабель. Есть еще переключатель в трансформаторе (+5%) и ограничение нагрузки автоматом в голове линии.

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 11 Декабря 2019 года, 09:21
(ссылка на это сообщение)

Предварительный выбор сечений проводов и кабелей

потому, что выбор сечений основан на расчете ТКЗ и РЗиА, а так же по нагреву и экономической плотности тока.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 11 Декабря 2019 года, 09:30
(ссылка на это сообщение)

почему мы выбираем потери

Все ж я бы начинал подбор, не с потерь, а  подбора кабеля по длительно допустимому току, с проверкой на термическую стойкость, как правило кабели СН редко выбираются по длительно допустимому, приходиться увеличивать сечение, что бы кабель прошел по термичке
Потом можно и потери посчитать

Конструктор (Волгоград, Россия)
Mihail 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 11 Декабря 2019 года, 09:42
(ссылка на это сообщение)

Нормальный режим - это режим работы электрооборудования, при котором, значение хотя бы одного из параметров режима НЕ выходит за пределы наибольшего или наименьшего рабочего значения.
Напряжение на шинах распределительных устройств должно поддерживаться в пределах (100 - 105)% от номинального значения.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1626, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines