beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22213
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Страниц: [1] 2  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Контур заземления. Выполнение заземлителя в грунте с высоким удельным сопротивлением

Количество просмотров - 3284
(ссылка на эту тему)
Чертилка
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 11 Декабря 2019 года, 09:59
(ссылка на это сообщение)

Добрый день!
Уважаемые проектировщики, подскажите, пожалуйста, как выполнить правильно заземление котельной, которая стоит на песчаном маловлажном грунте. Удельное сопротивление 1500 Ом*м.

Инженер-проектировщик (Иваново, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 11 Декабря 2019 года, 10:14
(ссылка на это сообщение)

выбор не велик
1. делать глубинные заземлители до влажного грунта 10-20м
2. делать завоз грунта и засыпку до необходимой глубины 3м
3. делать электролитическое заземление
4. засыпать соль, но от этого электроды быстро сгорят.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Чертилка
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 11 Декабря 2019 года, 10:22
(ссылка на это сообщение)

Глубинный заземлитель наверное не вариант. Скважины делали только до 5 метров глубины, я и не знаю где там влажный грунт начинается.
Делать завоз грунта тоже наверное не будут.. остается только электролитическое. Никогда его не закладывала в проект и не встречала даже)

Инженер-проектировщик (Иваново, Россия)
Игорь В.
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 11 Декабря 2019 года, 10:39
(ссылка на это сообщение)

Делали до 5 м, а почему не сделать 15, 20, 30 м? Что мешает?

Инженер (Глазов, Россия)
Чертилка
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 11 Декабря 2019 года, 10:52
(ссылка на это сообщение)

Изыскания повторять не будут, работаем с тем что есть

Инженер-проектировщик (Иваново, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 11 Декабря 2019 года, 11:22
(ссылка на это сообщение)

Изыскания повторять не будут, работаем с тем что есть

Нормирование ЗУ идет для грунта с уд. сопр. 100 Ом*м. В вашем случае можно его увеличить в 10 раз. Т.е. вместо 4 делать расчет сопр. ЗУ на 40 Ом, применяя выше предложенные мероприятия. В любом случае чем глубже горизонт, тем меньше должно быть сопр. грунта, ведь и в пустынях роют колодцы.

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 11 Декабря 2019 года, 12:01
(ссылка на это сообщение)

Изыскания повторять не будут, работаем с тем что есть

и вы не можете выбрать из предложенных вариантов ?

предложите заказчику выбор.

ссылка -> электролитическое заземление

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Arozjankov
***
Активный участник форумов

Заземление ZandZ
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 11 Декабря 2019 года, 16:21
(ссылка на это сообщение)


Глубинный заземлитель наверное не вариант. Скважины делали только до 5 метров глубины, я и не знаю где там влажный грунт начинается.

А есть ли возможность сделать контрольную скважину глубже (в рамках изысканий)? Может быть все таки получиться достигнуть влажных грунтов на 10-20-30 метров? Тогда глубинное модульное заземление будет намного дешевле.

Консультант (Москва / Новосибирск, Россия)
Badweiser
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 12 Декабря 2019 года, 09:32
(ссылка на это сообщение)


Добрый день!
Уважаемые проектировщики, подскажите, пожалуйста, как выполнить правильно заземление котельной, которая стоит на песчаном маловлажном грунте. Удельное сопротивление 1500 Ом*м.

Если с расчетом есть проблемы:

Проектировщик (Вологда, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 12 Декабря 2019 года, 10:41
(ссылка на это сообщение)

как выполнить правильно заземление котельной, которая стоит на песчаном маловлажном грунте. Удельное сопротивление 1500 Ом*м.

Начните с оценки сопротивления естественных заземлителей, к ним по факту уже добавляйте электроды.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 13 Декабря 2019 года, 04:47
(ссылка на это сообщение)

ПУЭ
Цитата
1.7.106. При сооружении искусственных заземлителей в районах с большим удельным сопротивлением земли рекомендуются следующие мероприятия:
1) устройство вертикальных заземлителей увеличенной длины, если с глубиной удельное сопротивление земли снижается, а естественные углубленные заземлители (например, скважины с металлическими обсадными трубами) отсутствуют;
2) устройство выносных заземлителей, если вблизи (до 2 км) от электроустановки есть места с меньшим удельным сопротивлением земли;
3) укладка в траншеи вокруг горизонтальных заземлителей в скальных структурах влажного глинистого грунта с последующей трамбовкой и засыпкой щебнем до верха траншеи;
4) применение искусственной обработки грунта с целью снижения его удельного


Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Чертилка
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 13 Декабря 2019 года, 08:23
(ссылка на это сообщение)

Всем спасибо большое!

Инженер-проектировщик (Иваново, Россия)
Vоlk
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 13 Декабря 2019 года, 09:36
(ссылка на это сообщение)

Бытовой лайфхак от куратора - сейчас в сетевых магазинах продают дешевые комплексные противогололедные препараты (в составе не только NaCl, но и группа иных солей) - что-то около 90 рубл за упаковку брал. Отличительная особенность-включены в состав противокоррозионные препараты. Можно засыпать в  грунт в облати заземляющего устройства (и против замерзания/пучения, и для  понижения сопротивления не только зимой) [улыбка]
Arozjankov
***
Активный участник форумов

Заземление ZandZ
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 13 Декабря 2019 года, 19:22
(ссылка на это сообщение)


Бытовой лайфхак от куратора - сейчас в сетевых магазинах продают дешевые комплексные противогололедные препараты (в составе не только NaCl, но и группа иных солей) - что-то около 90 рубл за упаковку брал. Отличительная особенность-включены в состав противокоррозионные препараты. Можно засыпать в  грунт в облати заземляющего устройства (и против замерзания/пучения, и для  понижения сопротивления не только зимой) [улыбка]


Есть информация, что коррозия все равно сильная и черный металл очень быстро ржавеет [грусть](
Так то идея классная, но...

Консультант (Москва / Новосибирск, Россия)
Vоlk
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 13 Декабря 2019 года, 19:32
(ссылка на это сообщение)

Есть еще несколько простых правил, которыми нередко пренебрегают, а потом жалуются на
черный металл очень быстро ржавеет

1) Сварные швы должны быть надлежащим образом выполнены и защищены. В строительстве это катеты-углы-длина шва и пр., т.е. стандарты на сварные швы и очистка сварного шва с покрытием качественной химзащитой с осуществлением при всех операциях надлежащего контроля и оформлении актов скрытых работ. В быту-хотя бы делать нахлесты приличные, обварка сплошным швом и проверка шва молотком, а окраска мест сварки хотя бы битум-содержащими материалами
2) Соление равномерное и не высоконцентрировано по слоям грунта (т.е. не "бУхать" все на металл) в грунте в области траншеи и стержней.
3) Толщина металла должна быть  хотя бы минимум 12 мм в диаметре для стержня и 4 мм для толщины полосы/уголка - это рекомендация для быта, в строительстве и так (даже жестче-по ГОСТ) должно выполняться.
При соблюдении этих простых правил срок службы ЗУ может увеличиваться (по сравнению с несоблюдением) в несколько раз, т.к. в первую очередь повышенной коррозии подвергаются "слабые" места ЗУ
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31