Контур заземления. Выполнение заземлителя в грунте с высоким удельным сопротивлением
|
Количество просмотров - 3550
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Чертилка
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Добрый день! Уважаемые проектировщики, подскажите, пожалуйста, как выполнить правильно заземление котельной, которая стоит на песчаном маловлажном грунте. Удельное сопротивление 1500 Ом*м.
|
Инженер-проектировщик (Иваново, Россия)
|
|
|
Samsony 1
|
выбор не велик 1. делать глубинные заземлители до влажного грунта 10-20м 2. делать завоз грунта и засыпку до необходимой глубины 3м 3. делать электролитическое заземление 4. засыпать соль, но от этого электроды быстро сгорят.
|
Главный специалист (Тюмень, Россия)
|
|
|
Чертилка
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Глубинный заземлитель наверное не вариант. Скважины делали только до 5 метров глубины, я и не знаю где там влажный грунт начинается. Делать завоз грунта тоже наверное не будут.. остается только электролитическое. Никогда его не закладывала в проект и не встречала даже)
|
Инженер-проектировщик (Иваново, Россия)
|
|
|
Игорь В.
|
Делали до 5 м, а почему не сделать 15, 20, 30 м? Что мешает?
|
Инженер (Глазов, Россия)
|
|
|
Чертилка
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Изыскания повторять не будут, работаем с тем что есть
|
Инженер-проектировщик (Иваново, Россия)
|
|
|
ТОЭ
|
Изыскания повторять не будут, работаем с тем что есть Нормирование ЗУ идет для грунта с уд. сопр. 100 Ом*м. В вашем случае можно его увеличить в 10 раз. Т.е. вместо 4 делать расчет сопр. ЗУ на 40 Ом, применяя выше предложенные мероприятия. В любом случае чем глубже горизонт, тем меньше должно быть сопр. грунта, ведь и в пустынях роют колодцы.
|
Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
|
|
|
Samsony 1
|
Изыскания повторять не будут, работаем с тем что есть и вы не можете выбрать из предложенных вариантов ? предложите заказчику выбор. ссылка -> электролитическое заземление
|
Главный специалист (Тюмень, Россия)
|
|
|
Arozjankov
|
Глубинный заземлитель наверное не вариант. Скважины делали только до 5 метров глубины, я и не знаю где там влажный грунт начинается.
А есть ли возможность сделать контрольную скважину глубже (в рамках изысканий)? Может быть все таки получиться достигнуть влажных грунтов на 10-20-30 метров? Тогда глубинное модульное заземление будет намного дешевле.
|
Консультант (Москва / Новосибирск, Россия)
|
|
|
Badweiser
|
Добрый день! Уважаемые проектировщики, подскажите, пожалуйста, как выполнить правильно заземление котельной, которая стоит на песчаном маловлажном грунте. Удельное сопротивление 1500 Ом*м.
Если с расчетом есть проблемы:
|
Проектировщик (Вологда, Россия)
|
|
|
Егор 81
|
как выполнить правильно заземление котельной, которая стоит на песчаном маловлажном грунте. Удельное сопротивление 1500 Ом*м. Начните с оценки сопротивления естественных заземлителей, к ним по факту уже добавляйте электроды.
|
Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
|
|
|
Максим R
|
ПУЭ 1.7.106. При сооружении искусственных заземлителей в районах с большим удельным сопротивлением земли рекомендуются следующие мероприятия: 1) устройство вертикальных заземлителей увеличенной длины, если с глубиной удельное сопротивление земли снижается, а естественные углубленные заземлители (например, скважины с металлическими обсадными трубами) отсутствуют; 2) устройство выносных заземлителей, если вблизи (до 2 км) от электроустановки есть места с меньшим удельным сопротивлением земли; 3) укладка в траншеи вокруг горизонтальных заземлителей в скальных структурах влажного глинистого грунта с последующей трамбовкой и засыпкой щебнем до верха траншеи; 4) применение искусственной обработки грунта с целью снижения его удельного
|
Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
|
|
|
Чертилка
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Всем спасибо большое!
|
Инженер-проектировщик (Иваново, Россия)
|
|
|
Vоlk
|
Бытовой лайфхак от куратора - сейчас в сетевых магазинах продают дешевые комплексные противогололедные препараты (в составе не только NaCl, но и группа иных солей) - что-то около 90 рубл за упаковку брал. Отличительная особенность-включены в состав противокоррозионные препараты. Можно засыпать в грунт в облати заземляющего устройства (и против замерзания/пучения, и для понижения сопротивления не только зимой) ![[улыбка] [улыбка]](https://www.proektant.org/Smileys/default/smiley.gif)
|
|
|
|
Arozjankov
|
Бытовой лайфхак от куратора - сейчас в сетевых магазинах продают дешевые комплексные противогололедные препараты (в составе не только NaCl, но и группа иных солей) - что-то около 90 рубл за упаковку брал. Отличительная особенность-включены в состав противокоррозионные препараты. Можно засыпать в грунт в облати заземляющего устройства (и против замерзания/пучения, и для понижения сопротивления не только зимой) ![[улыбка] [улыбка]](https://www.proektant.org/Smileys/default/smiley.gif) Есть информация, что коррозия все равно сильная и черный металл очень быстро ржавеет ![[грусть] [грусть]](https://www.proektant.org/Smileys/default/sad.gif) ( Так то идея классная, но...
|
Консультант (Москва / Новосибирск, Россия)
|
|
|
Vоlk
|
Есть еще несколько простых правил, которыми нередко пренебрегают, а потом жалуются на черный металл очень быстро ржавеет 1) Сварные швы должны быть надлежащим образом выполнены и защищены. В строительстве это катеты-углы-длина шва и пр., т.е. стандарты на сварные швы и очистка сварного шва с покрытием качественной химзащитой с осуществлением при всех операциях надлежащего контроля и оформлении актов скрытых работ. В быту-хотя бы делать нахлесты приличные, обварка сплошным швом и проверка шва молотком, а окраска мест сварки хотя бы битум-содержащими материалами 2) Соление равномерное и не высоконцентрировано по слоям грунта (т.е. не "бУхать" все на металл) в грунте в области траншеи и стержней. 3) Толщина металла должна быть хотя бы минимум 12 мм в диаметре для стержня и 4 мм для толщины полосы/уголка - это рекомендация для быта, в строительстве и так (даже жестче-по ГОСТ) должно выполняться. При соблюдении этих простых правил срок службы ЗУ может увеличиваться (по сравнению с несоблюдением) в несколько раз, т.к. в первую очередь повышенной коррозии подвергаются "слабые" места ЗУ
|
|
|
|
|