Проверка уставок МТЗ в связи с ростом нагрузи. Разъяснение исходных данных реле РТ-85/1

Количество просмотров - 1861
(ссылка на эту тему)
Dmitrij
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 11 Декабря 2019 года, 11:43
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, сетевая организация выдала данные: Вид защиты МТЗ; Тип устройства РТ-85/1: Iсз=280 А, tсз=0,5 сек, при пятикратном токе срабатывания защиты; АПВ (РВ-235) ,  t=7,0 сек; Трансформаторы тока ТВЛМ-10 Ктт=200/5; на шинах питающей ПС Iкз мах=4511,6 А Iкз мin=2447,5 А. (при расчёте ТКЗ на шинах 10 кВ присоединяемого ТП  Iкз мах=1133 А Iкз мin=984 А ). Не релейщик я ..., по проекту присоединяется к существующей макс. нагрузке фидера 180 А порядка 52 А (уточняется возможно половина - 26 А). Немного раз  приходилось проводить проверку по 10 ке существующих уставок МТЗ и все РТ-40, а тут РТ-85. Я так понял с нормально инверсной характеристикой с 2-мя зонами: независимой - электромагнитной отсечкой и зависимой - работа индукционного элемента. Так вот вопрос - как правильно понимать "Iсз=280 А, tсз=0,5 сек, при пятикратном токе срабатывания защиты" ? , 280*5=1400А - эта уставка индукционного элемента ?
Вот типовая характеристика
характеристика РТ81.gif
 
* характеристика РТ81.gif
(4.27 Кб, 276x211)  [скачать]  [загрузок: 429]


В моём случае её независимую часть надо опустить на t=0 сек? В расчётной точке Iкз(2) мin = Iкз(3) мin*0,866=984*0,866=852 А   грубо, примерно отключит за время  больше 2 сек при такой уставке?


Проектировщик (Рязань, Россия)
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #2 : 13 Декабря 2019 года, 13:58
(ссылка на это сообщение)

Так вот вопрос - как правильно понимать "Iсз=280 А, tсз=0,5 сек, при пятикратном токе срабатывания защиты" ? , 280*5=1400А - эта уставка индукционного элемента ?

Уставка индукционного элемента это Iср=Iсз*Ксх/nта=280*1/(200/5)=7 А
Чтобы выставить уставку по времени надо знать ток через реле в "режиме обеспечения селективности". При кратности 5 ток через защиту 280*5=1400 А. Поскольку характеристика уже в о.е., то на 5 должно быть 0,5 С. Проводим через нее х-ку времени срабатывания и на кратности 10 получаем время уставки. Поскольку у этих реле х-ка в независимой части практически линейная, то время уставки 0,5 С.
По данным отсечки нет. Т.е. электромагнитный элемент выведен. Еще в далекие времена был циркуляр о выводе отсечек в индукционных реле тока.
Насколько понял, требуется коррекция уставок в связи с ростом нагрузки. Здесь важна информация, как изменилась схема. Если два фидера, то рассматриваютя режимы самозапуска после отключения КЗ на фидере с меньшей нагрузкой или пуска после АПВ. Как у Шабада Расчеты релейной защиты.
Если фидеров больше, то можно упростить. По формуле тока срабатывания защиты Iсз=Котст*Кзап*Iнагмакс/Квоз находим
Котст*Кзап/Квоз = Iнагмакс/Iсз = 280/180= 1,56. Маловато вроде 1,56, но видимо такая нагрузка.
Уточняем Iсз= (Котст*Кзап/Квоз)*(180+52) = 1,56*232= 360 А. Уставка индукционного элемента это Iср=Iсз*Ксх/nта=360*1/(200/5)=9 А
По чувствительности 852/360 = 2,4 нормально.
Согласование по времени происходило на 1400 А. Теперь кратность меньше 1400/360= 3,9. Можно принять 4. По кривой на кратности 4 надо обеспечить 0,5 С. Если 0,5С - это минимальная уставка реле, то она оставляется. Время срабатывания получится чуть больше.


----- добавлено 13 Декабря 2019 года, 13:59 -----
Картинка не попала
rt81-har.gif
 
* rt81-har.gif
(9.81 Кб, 273x211)  [скачать]  [загрузок: 443]

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Dmitrij
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 13 Декабря 2019 года, 14:40
(ссылка на это сообщение)

Спасибо большое что откликнулись , попозже буду вникать , сегодня другой проект горит по срокам.

Проектировщик (Рязань, Россия)
Dmitrij
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 24 Января 2020 года, 13:24
(ссылка на это сообщение)

Ещё раз спасибо Ingenеr 2017 , отсмаштабировал характеристику РТ85 и наложил на ПКТ80 , при 4кратном время 0,5 сек. можно сказать остаётся (на сотые максимум увеличивается) , ПКТ при 2хфазном КЗ(852А) перегорит за 0,1 сек. думаю ступень селективности допустимая .

* рт85.пкт80.pdf
(379.92 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 105]

Проектировщик (Рязань, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1627, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines