Учет электроэнергии на стороне 10 кВ. Расчет коэффициента пересчета электроэнергии

Количество просмотров - 22037
(ссылка на эту тему)
Сергей Леонидович 1975
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 13 Февраля 2020 года, 06:05
(ссылка на это сообщение)

Огромное спасибо за развернутый ответ, но нужно немного другое. Для судебного процесса необходим тот самый официальный норматив, что бы слова и доводы не выглядели пустой болтовней. Перерыли весь интернет, нигде не можем найти официальной ссылки на на эту формулу.

Инженер-энергетик (Южно-Сахалинск, Россия)
Hombre
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 13 Февраля 2020 года, 07:12
(ссылка на это сообщение)


Огромное спасибо за развернутый ответ, но нужно немного другое. Для судебного процесса необходим тот самый официальный норматив, что бы слова и доводы не выглядели пустой болтовней. Перерыли весь интернет, нигде не можем найти официальной ссылки на на эту формулу.

На самом деле нужно именно, то что Вам и указали.


юристам необходимо тогда ознакомиться с минимум знания по электротехники
мощность равно напряжение умножить на ток......


чтобы доводы не выглядели "пустой болтовней" нужно смотреть на вопрос шире, а основание нужно искать не в нормативной документации, а в учебниках физики. Нет возможности дать ссылку на учебник, но это тоже подойдет: "Общие сведения о трансформаторах" https://rza.org.ua/elteh/read/108--Obshchie-svedeniya-o-transformatorah_108.html

Если резюмировать, то вы хотите найти юридическое подтверждение действия физических законов. Это очень похвально, не думаю, что законодатели этим когда либо, всерьез, занимались. Вы, кстати с тем же успехом можете найти закон(юридический) или нормативный документ, подтверждающий то, что 2+2=4, или что Пи=отношению длины окружности к её диаметру или что g=9,8 м/с2 и т.д..
Печально если сегодняшним юристам требуются такие подтверждения.
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 13 Февраля 2020 года, 08:13
(ссылка на это сообщение)


Здравствуйте, формула Кобщ=К1*К2 для расчета потребления электроэнергии, может кто подскажет нормативный документ где её найти можно? Юристам необходимо.
смотрите:
- ГОСТ 1983-2015 Трансформаторы напряжения.Общие технические условия
- ГОСТ 7746-2015 Трансформаторы тока.Общие технические условия
- ГОСТ 31818.11-2012 Часть 11. Счетчики электрической энергии. Общие требования
- документы изготовителей на счётчики
- школьный учебник физики

Проектант (Самара, Россия)
Mihail 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 13 Февраля 2020 года, 08:45
(ссылка на это сообщение)

смотрите:
- ГОСТ 1983-2015 Трансформаторы напряжения.Общие технические условия
- ГОСТ 7746-2015 Трансформаторы тока.Общие технические условия
- ГОСТ 31818.11-2012 Часть 11. Счетчики электрической энергии. Общие требования
- документы изготовителей на счётчики
- школьный учебник физики

Для автора это тупик.
Его юристы выбрали не верный путь в поисках нормат. документа на формулу.
Ему просто нужен квалифицированный юрист в области электроэнергетики.
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #20 : 13 Февраля 2020 года, 09:37
(ссылка на это сообщение)

 По любому счетчик не сами ставили, должна быть рабочая документация где все указано, тем более если это не тех учет, а расчетный счетчик

Конструктор (Волгоград, Россия)
Jordaned
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 13 Февраля 2020 года, 21:10
(ссылка на это сообщение)

Я не знаю, почему еще никто не уточнил мощность трансформатора и потребление по 0,4.Ведь возможен вариант,когда потери холостого хода трансформатора соизмеримы с потреблением. А для трансформатора 1000 кВА они могут составлять и 5 кВт в час.Если потребление порядка 20-30 кВт такие потери реальны.

Электрик (Киев, Украина)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #22 : 13 Февраля 2020 года, 21:31
(ссылка на это сообщение)

почему еще никто не уточнил мощность трансформатора

Дык потому как вопрос об этом не стоит...
Пока пытаемся обосновать юридически, с ссылками на нормативку, почему коэффициэнты трансформации надо умножать, а не делить или возводить в степень..
Пока глухо, на таблицу умножения нет НТД НПА(((

Конструктор (Волгоград, Россия)
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 14 Февраля 2020 года, 15:15
(ссылка на это сообщение)

Значит счетчики стоят на 10 кВ и на 0.4 кВ. Каждый счетчик должен иметь акт ввода, в котором указываются и схема включения, и коэффициенты трансформации. Этот документ и является единственным юридическим в данном случае. А вот чудеса арифметики на бытовом уровне. Специалисты здесь не нужны. Пусть делят показания, никто обижаться не будет.
Главное - расчет автора темы за ЭЭ с какого счетчика? Если разбирательство, то вероятнее всего со стороны 10кВ.
1. Потери конечно есть, но 25-30% от потребленной ЭЭ вряд ли. Хотя может быть, если нагрузка составляет 2-4 крата от мощности потерь. К примеру на тр-ре 100 кВА нагрузка 2-3 кВт. Практически нереально.
2. Часто происходит, когда трехфазный счетчик двухсистемный и неправильно проведена поверка на косинус фи. В этом случае погрешность на актив бывает просто замечательной, а вот на реактив плачевной. Тогда часть реактива счетчик засчитывает как актив. Если судебное разбирательство, то счетчик должен быть поверен. Для этого в присутствии... снимается ... помещается в пакет и пломбируется. При поверке производится видеосъемка.
3. Ошибка в фазировке (уже говорили). Бывает конечно. Особенно в токовых цепях. Скажем А и С поменяли местами. Опять таки зависит от счетчика: двух- или трехсистемный. Но тогда показания будут меньше, так как по этим фазам будет замеряться реактив, а не актив. Если счетчик цифровой, то можно определить по разным значениям мощности по фазам при одинаковых токах в фазах.   

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 877, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Mav, doctorRaz, РоманC, VadGKorn, Salavat 1777
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines