Сообщение #1 : 12 Декабря 2019 года, 14:58
(ссылка на это сообщение)

Уважаемые коллеги,
Прошу помочь выполнить расчет по нагреву кабеля по ГОСТ ГОСТ Р МЭК 60949-2009 (у меня очень высокая температура жил получается, подозреваю ошибку в расчете)

Исходные данные следующие:
Сечение кабеля: 2,5 мм2
Материал жил: Медь
Материал изоляции: ПВХ
Ток КЗ: 8130 А
Начальная температура жил: 32 гр.С
Время КЗ: 0,01 с

Заранее спасибо

Проектировщик (Москва, Россия)
Infane
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 12 Декабря 2019 года, 15:22
(ссылка на это сообщение)

Тупой и злой электрик, зачем вам температура кабеля при КЗ?

Инженер (Новгород, Россия)
Тупой и злой электрик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 12 Декабря 2019 года, 15:28
(ссылка на это сообщение)

Для проверки на термическую стойкость и невозгорание

Проектировщик (Москва, Россия)
Infane
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 12 Декабря 2019 года, 15:29
(ссылка на это сообщение)

Тупой и злой электрик, Ток и время именно КЗ или защитной отсечки?

Инженер (Новгород, Россия)
Тупой и злой электрик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 12 Декабря 2019 года, 15:30
(ссылка на это сообщение)

время КЗ = время срабатывания автомата = 0,01 с

Проектировщик (Москва, Россия)
Игорь В.
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 12 Декабря 2019 года, 15:49
(ссылка на это сообщение)

Сколько получилось? У меня тоже много.

----- добавлено 12 Декабря 2019 года, 15:50 -----
И где такие токи КЗ? Провод плавится на раз-два.

Инженер (Глазов, Россия)
Тупой и злой электрик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 12 Декабря 2019 года, 15:54
(ссылка на это сообщение)

Сколько получилось? У меня тоже много.
сначала Ваш результат)

----- добавлено Сегодня в 15:50 -----
И где такие токи КЗ? Провод плавится на раз-два.

щит в ТП

Проектировщик (Москва, Россия)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 12 Декабря 2019 года, 15:55
(ссылка на это сообщение)

При
Сечение кабеля: 2,5 мм2

ток
Ток КЗ: 8130 А

Как так то?

Монтажник (Челябинск, Россия)
Игорь В.
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 12 Декабря 2019 года, 15:58
(ссылка на это сообщение)

На ТП от 1000 кВА при подключении к шинам через выключатель, допустим NSX, по термической стойкости (сразу за выключателем) проходили проводники сечением только от 10мм2.  

Инженер (Глазов, Россия)
Infane
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 12 Декабря 2019 года, 16:06
(ссылка на это сообщение)

время КЗ = время срабатывания автомата = 0,01 с

плавкая вставка не спасет?

Инженер (Новгород, Россия)
Тупой и злой электрик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 12 Декабря 2019 года, 16:27
(ссылка на это сообщение)

почти 1800 градусов, не?

Проектировщик (Москва, Россия)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 12 Декабря 2019 года, 18:20
(ссылка на это сообщение)

почти 1800 градусов, не?

нет, максимум 1085 град и то в моменте

Монтажник (Челябинск, Россия)
Игорь В.
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 12 Декабря 2019 года, 19:06
(ссылка на это сообщение)


почти 1800 градусов, не?

У меня расчет забит в Excel, так и получилось.

----- добавлено 12 Декабря 2019 года, 19:12 -----
А так, для проверки на термическую стойкость по ГОСТ Р 50571.4.43-2012 (п. 434.5.2) коэффициент k подлежит уточнению при сечении до 10 мм2.

Инженер (Глазов, Россия)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 12 Декабря 2019 года, 19:25
(ссылка на это сообщение)

У меня расчет забит в Excel, так и получилось.

Откорректируйте свой расчёт. 1085 град - температура плавления меди.

Монтажник (Челябинск, Россия)
Игорь В.
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 12 Декабря 2019 года, 19:38
(ссылка на это сообщение)

Такая уж формула, а результат человек уже интерпретирует.

Инженер (Глазов, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 485, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Артём Сергеевич, Михайло Олегыч
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines