Доброго времени суток! В запросе на проект щита 0.4 есть требование - протокол обмена МЭК 60870-5-104. Для меня все эти протоколы пока не понятны, и не понятно надо мне в них разбираться досконально или хватит общих знаний, но мне необходимо спроектировать щит 0,4 кВ по требованию заказчика. Выбор комплектующих за мной. И тут вопрос при выборе комплектующих обратил внимание на требование по передачи информации по МЭК, почитал интернет и забил голову, стало еще менее ясно что надо делать. Вообщем вопрос где мне найти информацию, так что бы стало понятно что зачем и почему, без лишней воды. Я не программист, не наладчик, мне не надо знать как пишутся все эти коды и тп. но мне надо спроектировать так что бы программистам, наладчикам не пришлось переделывать и материться.
Что я для себя пока понял, мне необходимо получать информацию о состоянии аппаратов, параметров сети, управлять процессом. Для этого многие производители дают возможность с аппарата передать информацию, но так много разных протоколов, и какой когда применить...
Жду ответов от специалистов кто уже применяет данный протокол, с чего начать, где почитать.

Конструктор (Новосибирск, Россия)
Fric
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 13 Декабря 2019 года, 09:38
(ссылка на это сообщение)

Я тоже не спец в этом, но хочу поделиться зачатками знаний.
МЭК 60870-5-104 это общестанционный протокол для передачи данных в направлении диспетчерского пункта.
В данном контексте я бы вряд ли заострял внимание на том, то бы программистам, наладчикам не пришлось переделывать и материться, достаточно всего лишь использовать устройства, поддерживающие этот протокол.
В тех проектах, что я видел, используется УСО-МТР (устройство сопряжения с объектом с функциями ПЛК) на физическом уровне.
Коммутаторы применяются в основном RSPE c cоответствием CE, FCC, EN61131, EN60950, МЭК61850-3 + IEEE1613.
Хотя мне кажется, что в данном случае сетка это уже не Ваш уровень ответственности, Вам достаточно применить УСО-МТР или аналог + обеспечить его гарантированное питание.


Предприниматель (Пушкин, Россия)
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 13 Декабря 2019 года, 11:00
(ссылка на это сообщение)

исходить надо из того, что должно контролироваться/управляться в этом щите 0,4
например, иногда нужно контролировать/защищать параметры сети 0,4 кВ - а в выбранном микропроцессорном устройстве это уже предусмотрено
если рекомендаций в ТУ нет - спросите Заказчика

Проектант (Самара, Россия)
Orej
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 13 Декабря 2019 года, 11:07
(ссылка на это сообщение)


Хотя мне кажется, что в данном случае сетка это уже не Ваш уровень ответственности, Вам достаточно применить УСО-МТР или аналог + обеспечить его гарантированное питание.

В целом так, вопрос как грамотно подойти к выбору

----- добавлено 13 Декабря 2019 года, 11:09 -----

исходить надо из того, что должно контролироваться/управляться в этом щите 0,4
например, иногда нужно контролировать/защищать параметры сети 0,4 кВ - а в выбранном микропроцессорном устройстве это уже предусмотрено
если рекомендаций в ТУ нет - спросите Заказчика

В частном случае применяю NSX + Micrologic 6, там предусмотрено много чего, надо отправить на Дисп.пункт вот тут и встает вопрос, что применять, почему именно это, и тп

Конструктор (Новосибирск, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 08 Января 2020 года, 16:20
(ссылка на это сообщение)

при рассмотрении протоколов - следует рассмотреть конкретные устройства, применяющие такой протокол.
протокол МЭК 60870-5-104 является расширением протокола 101 и регламентирует использование сетевого доступа по протоколу TCP/IP.
протокол TCP/IP - самый распространенный протокол в современных локальных сетях и основа работы глобальной сети Интернет.
поэтому при применении оборудования нужно исходить из применения его в локальных сетях.
и рассмотреть изготовителей такого оборудования УСПД - устройств сбора и передачи данных, связанных с диспетчерским оборудованием локальной сетью.
передача данных от датчиков, счетчиков до УСПД может быть по разным протоколам, интерфейсам и зависит от производителя.
а вот передача от УСПД до диспетчера у вас уже оговорена - протокол TCP/IP, его можно организовать при помощи разных сред передачи - ВОЛС, UTP-кабелей с помощью маршрутизаторов.
вам главное стоит определится с изготовителем оборудования, подлежащего диспетчерскому контролю в щите 0,4кВ и согласно изготовителя организовать передачу данных от датчиков, счетчиков до УСПД.

поэтому
1. нужно определиться с оборудованием, которое подлежит контролировать на щите 0,4кВ.
2. выбрать изготовителя (по согласованию с заказчиком), который все датчики и счетчики может соединить с УСПД единой сетью, протоколы могут быть разные у разных изготовителей.
3. соединить все датчики с УСПД своими интерфейсами.
4. выдать задание проектировщику ЛВС (локальных сетей) по проектированию каналов связи УСПД с диспетчерской.
5. проектировщик ЛВС должен определится с заказчиком со средой передачи каналов  (ВОЛС, UTP, маршрутизаторы и пр.) и необходимым оборудованием с обеих сторон.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 08 Января 2020 года, 16:58
(ссылка на это сообщение)

немного прояснить ситуацию может эта статья

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 425, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Артём Сергеевич, Михайло Олегыч, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines