Автостоянка открытая. Необходимость системы оповещения и управления эвакуацией

Количество просмотров - 3904
(ссылка на эту тему)
DC
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 13 Декабря 2019 года, 23:24
(ссылка на это сообщение)

Добрый день!
Проектируется наземная открытая автостоянка.
По СП113 в таких автостоянках СОУЭ не требуется, в СП3 нет деления на открытые, наземные, подземные автостоянки.
Требуется ли в открытой автостоянке СОУЭ?
Fric
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 13 Декабря 2019 года, 23:37
(ссылка на это сообщение)

6.5.7 Подземные стоянки автомобилей (за исключением встроенных и пристроенных к зданиям подкласса функциональной пожарной опасности Ф1.4) вместимостью до 50 машино-мест включительно должны оборудоваться системой оповещения и управления эвакуацией 2-го типа, свыше 50 и до 200 машино-мест включительно - 3-го типа, свыше 200 - 4-го типа.

Наземные стоянки автомобилей закрытого типа при двух этажах и более (за исключением стоянок автомобилей с непосредственным выездом наружу из каждого бокса и механизированных стоянок автомобилей) вместимостью до 100 машино-мест должны оборудоваться системами оповещения и управления эвакуацией 1-го типа, более 100 машино-мест - 2-го типа.

В наземной открытой стоянке управление эвакуацией не осуществляется, беги куда хочешь.
АПС тоже не требуется. Не видел ни одной открытой стоянки, оснащенной СОУЭ.

Предприниматель (Пушкин, Россия)
DC
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 14 Декабря 2019 года, 04:34
(ссылка на это сообщение)

Проектировщики для 7 этажной открытой автостоянки поставили СОУЭ 2 типа с запуском от ручных извещателей у выхода на лестничную клетку, ссылаются на СП3, где для автостоянок от 2 до 8 этажей для категории В должен быть 2 тип СОУЭ
Fric
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 14 Декабря 2019 года, 09:44
(ссылка на это сообщение)

Для многоэтажных так и есть, я думал речь про одноэтажную.

Предприниматель (Пушкин, Россия)
DC
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 14 Декабря 2019 года, 10:11
(ссылка на это сообщение)

Для многоэтажных так и есть

А какое отношение к этому имеет этажность, если по СП3, то и для одноэтажных требуется оповещение 1-го типа?
Fric
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 14 Декабря 2019 года, 17:01
(ссылка на это сообщение)

Просто наземная открытая автостоянка представлялась мне несколько иначе.
Иногда это просто навес, даже без стен, оповещатели ВЫХОД некуда вешать, везде выход.
А про оповещение 1 типа - я ступил, думал 1 тип это ВЫХОДы.
Получается, что если это сооружение, то по п. 3.3. СП 3 запуск СОУЭ от ручных пожарных извещателей и оповещатели нужны.

Предприниматель (Пушкин, Россия)
DC
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 14 Декабря 2019 года, 18:18
(ссылка на это сообщение)

Получается, что если это сооружение, то по п. 3.3. СП 3 запуск СОУЭ от ручных пожарных извещателей и оповещатели нужны.

П.3.3 немного о другом, здесь говорится о возможности ручного или дистанционного управления СОУЭ, но не о необходимости устройства СОУЭ.
Просто наземная открытая автостоянка представлялась мне несколько иначе.
Иногда это просто навес, даже без стен, оповещатели ВЫХОД некуда вешать, везде выход.

Даже площадка с навесом будет считаться открытой автостоянкой и по той же табл.2 СП3 (в которой нет деления на типы автостоянок) будет необходимо оборудовать СОУЭ
DC
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 14 Декабря 2019 года, 18:53
(ссылка на это сообщение)

Немного в другую тему, но один из экспертов сказал мне, что открытые автостоянки не  категорируются ПО ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ И ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ, не знаю как это оценить
Fric
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 14 Декабря 2019 года, 19:51
(ссылка на это сообщение)

Категорируются здания, помещения и наружные установки. Если в открытой стоянке есть помещения, то они категорируются.
Просто я так и не понял, что в данном случае имеется ввиду под "наземная открытая автостоянка". Навес, просто площадка или паркинг без окон?
Что касается определение необходимости СОУЭ, то сначала смотрим СП113 (по нему не нужно) а потом СП3.
В этом плане СП 113 главнее.

Предприниматель (Пушкин, Россия)
DC
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 14 Декабря 2019 года, 20:07
(ссылка на это сообщение)

Категорируются здания, помещения и наружные установки. Если в открытой стоянке есть помещения, то они категорируются.
Просто я так и не понял, что в данном случае имеется ввиду под "наземная открытая автостоянка". Навес, просто площадка или паркинг без окон?

Все по СП113 "3.7 наземная стоянка автомобилей открытого типа: Стоянка, в которой не менее 50% площади внешней поверхности наружных ограждений на каждом ярусе (этаже) составляют проемы, остальное - парапеты."
Из помещений только электрощитовая и помещение диспетчера
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Николай К3
24 Июня 2024 года, 13:47

автор: Seleron
21 Июня 2024 года, 09:48

автор: Земский
10 Июня 2024 года, 18:15

автор: Dizel 2012
05 Июня 2024 года, 14:39

автор: ddd
29 Мая 2024 года, 12:18

автор: Dizel 2012
26 Мая 2024 года, 09:38

автор: DenKLJ
22 Мая 2024 года, 14:44

автор: Dmitryolego
21 Мая 2024 года, 17:35

автор: Veronika26
20 Мая 2024 года, 06:47

автор: Shvet
15 Мая 2024 года, 13:33

автор: Dizel 2012
14 Мая 2024 года, 23:10

03 Мая 2024 года, 19:50

автор: DenKLJ
02 Мая 2024 года, 12:57

автор: КВН-68
25 Апреля 2024 года, 09:23

автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31