Сообщение #16 : 20 Декабря 2019 года, 21:45
(ссылка на это сообщение)

Если квартира на первом этаже, то проблема скорей всего в подвале. Возможно пробило светильник  и напряжение попадает на бетонную плиту  перекрытия. Бьет, когда там включают свет или какое другое оборудование. И как я уже говорил, в такой ситуации заземление не поможет, а скорей ухудшит ситуацию.       

? (Санкт-Петербург, Россия)
Vоlk
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 20 Декабря 2019 года, 21:47
(ссылка на это сообщение)

Автор-замените трубы в непроводящие (полипропилен) или сделайте вставки непроводящие. Участки, которые нельзя так просто заменить (стояки) заизолируйте от греха подальше поверх (снаружи). Этим вы обеспечите  исключение прямого попадания потенциала через трубы водоснабжения в квартиру, на тело.  А с потенциалом (на трубах?) в доме разбираться, безусловно, надо - но одно дело разбираться рискуя здоровьем и совсем другое - в относительно безопасных условиях. Полы, кстати, тоже можно изолировать линолиумом/ламинатом и т.п. непроводящим покрытием. Частично протекание тока может проходить и через особо жесткую воду, что отсекается центральным (на вводе в кваритиру) фильтром с умягчением (который и так в хозяйстве полезен), но прежде чем решиться ставить его проверьте ситуацию сначала после замены трубы (или установки непроводящих вставок). В любом случае желательно найти первопричину проблемы, о чем выше участниками форума описано
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 21 Декабря 2019 года, 01:30
(ссылка на это сообщение)

chem
возможно (на 100% не утверждаю) соседи что-то с заземлением нахимичили, обращайтесь в управляющую компанию и в аварийную службу энергосетевой компании (кому за свет платите короче), скорее всего это за пределами вашей квартиры причина

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Zve 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 21 Декабря 2019 года, 09:39
(ссылка на это сообщение)

Нет у них в доме заземления. Я с таким сталкивался. Ищите фазу на стенке у соседей или, что скорей всего в подвале.

? (Санкт-Петербург, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #20 : 21 Декабря 2019 года, 13:41
(ссылка на это сообщение)

Поддерживаю ПроектПроект, пишите срочно заявление в компанию, которой платите за ЭЭ. Это их обязанность устранять такие дела. Возможно кто-то из соседей просто ворует ЭЭ, используя трубы ХВС как землю и греет таким способом вечером воду.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 21 Декабря 2019 года, 14:00
(ссылка на это сообщение)

Купили квартиру, через день-два после того обнаружили, что из кранов от воды бьет током ( на кухне и в ванной), и очень чувствительно, купаться невозможно. Дом старый, проводка без заземления, два этажа, трубы только ХВС, т.к. газовая колонка. Бьет не постоянно, утром, например, ни разу не было. Вечером - почти всегда.
    Был приглашен электрик с работы, который обнаружил, что под плинтусом протянут провод заземления, который закреплен на штыре , вкопанном на улице под лоджией (у нас первый этаж), этот провод в квартире не закреплен ни к чему, хотя был подведен к мойке на кухне и к ванне. Провод закрепили. Током бьет. Первый электрик пожал плечами и свалил в закат.
   Муж провел провод от смесителя на кухне к мойке (смеситель закреплен не на мойке, а к трубам, замурованным в стене ( м/пластик или металлические - неизвестно), тоже самое сделал в ванной: от смесителя к ванне. На кухне бить током перестало, в ванной - нет.
  Был приглашен другой электрик, который все измерил, сказал, что на кухне током не бьет, потому что пол деревянный. А если взяться за кран и за точно заземленную газовую тубу, то пробивает. Тянул провод от смесителя в подъезд к металлической решетке подвала, как он сказал - точно заземленной, бить током переставало.

электрики уже были, придут другие, потом другие, потом другие, из той же электросетевой, пока всех не переберут, кто выиграет ?

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #22 : 21 Декабря 2019 года, 14:04
(ссылка на это сообщение)

Электрики должны быть из той конторы, что эксплуатирует э/хозяйство данного дома, а не приходящий дядя Вася.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Zve 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 21 Декабря 2019 года, 22:09
(ссылка на это сообщение)


Электрики должны быть из той конторы, что эксплуатирует э/хозяйство данного дома, а не приходящий дядя Вася.

Очень сомневаюсь, что они что либо будут искать. Найдут отмазку типа нет доступа в квартиры и так же свалят. 

? (Санкт-Петербург, Россия)
Mihail 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 22 Декабря 2019 года, 07:58
(ссылка на это сообщение)

Очень сомневаюсь, что они что либо будут искать. Найдут отмазку типа нет доступа в квартиры и так же свалят.

Захотят найдут.
Где-то я уже такой случай читал. Искали искали и в конце концов прозвонили изоляцию кабеля в ВРУ. 1-жила с низкой изоляцией. ВРУ как положено не заземлена. Заменили кабель и всё стало нормально

Zve 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #25 : 22 Декабря 2019 года, 09:37
(ссылка на это сообщение)


Очень сомневаюсь, что они что либо будут искать. Найдут отмазку типа нет доступа в квартиры и так же свалят.

Захотят найдут.
Где-то я уже такой случай читал. Искали искали и в конце концов прозвонили изоляцию кабеля в ВРУ. 1-жила с низкой изоляцией. ВРУ как положено не заземлена. Заменили кабель и всё стало нормально



Если захотят. А если не захотят?

? (Санкт-Петербург, Россия)
Mihail 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #26 : 22 Декабря 2019 года, 09:48
(ссылка на это сообщение)

Если захотят. А если не захотят?


Ну тогда как
Автор-замените трубы в непроводящие (полипропилен) или сделайте вставки непроводящие.


А лучше так
Поддерживаю ПроектПроект, пишите срочно заявление в компанию, которой платите за ЭЭ. Это их обязанность устранять такие дела.

Vоlk
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #27 : 22 Декабря 2019 года, 10:15
(ссылка на это сообщение)

Реальный опыт- знакомый ( человек  прекрасно разбирается в законах Кирхгофа и Ома) внезапно в один день в своей квартире всей семьей в выходной день стал получать удары током от труб водоснабжения. Добрался до этажных щитков самостоятельно, заручившись пониманием отдельных  соседей ( не всех), стал вырубать квартиры поочередно. Выяснил квартиру- виновницу. Хозяйка ее, осознав, что нужно копаться в проводке- отказалась, сославшись на "когда- нибудь потом". Не найдя никого ответственного от служб эксплуатации (выходной день) позвонил в милицию с предложением  для участкового не ждать  трупов. Те посмеялись. Позвонил в 112. ТЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО НАШЛИ ответственного электрика. Тот нерадостный ( выходной !)  пришел и нашел коротыш
Chem
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #28 : 23 Декабря 2019 года, 08:09
(ссылка на это сообщение)


Если квартира на первом этаже, то проблема скорей всего в подвале. Возможно пробило светильник  и напряжение попадает на бетонную плиту  перекрытия. Бьет, когда там включают свет или какое другое оборудование. И как я уже говорил, в такой ситуации заземление не поможет, а скорей ухудшит ситуацию.       

В подвале света нет вообще.

----- добавлено 23 Декабря 2019 года, 08:10 -----

Если квартира на первом этаже, то проблема скорей всего в подвале. Возможно пробило светильник  и напряжение попадает на бетонную плиту  перекрытия. Бьет, когда там включают свет или какое другое оборудование. И как я уже говорил, в такой ситуации заземление не поможет, а скорей ухудшит ситуацию.       

Вернее, он был, но скзали, что давно отрезано. Там и не подвал, а цоколь, в котором когда-то был выборный участок.

----- добавлено 23 Декабря 2019 года, 08:12 -----

Поддерживаю ПроектПроект, пишите срочно заявление в компанию, которой платите за ЭЭ. Это их обязанность устранять такие дела. Возможно кто-то из соседей просто ворует ЭЭ, используя трубы ХВС как землю и греет таким способом вечером воду.

Заявления в энергосбыт и управляйку написаны

? (Ростов-на-Дону, Россия)
Zve 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #29 : 23 Декабря 2019 года, 10:43
(ссылка на это сообщение)



Если квартира на первом этаже, то проблема скорей всего в подвале. Возможно пробило светильник  и напряжение попадает на бетонную плиту  перекрытия. Бьет, когда там включают свет или какое другое оборудование. И как я уже говорил, в такой ситуации заземление не поможет, а скорей ухудшит ситуацию.        

В подвале света нет вообще.

----- добавлено 23 Декабря 2019 года, 08:10 -----

Если квартира на первом этаже, то проблема скорей всего в подвале. Возможно пробило светильник  и напряжение попадает на бетонную плиту  перекрытия. Бьет, когда там включают свет или какое другое оборудование. И как я уже говорил, в такой ситуации заземление не поможет, а скорей ухудшит ситуацию.        

Вернее, он был, но скзали, что давно отрезано. Там и не подвал, а цоколь, в котором когда-то был выборный участок.

----- добавлено 23 Декабря 2019 года, 08:12 -----

Поддерживаю ПроектПроект, пишите срочно заявление в компанию, которой платите за ЭЭ. Это их обязанность устранять такие дела. Возможно кто-то из соседей просто ворует ЭЭ, используя трубы ХВС как землю и греет таким способом вечером воду.

Заявления в энергосбыт и управляйку написаны

Ну сказали, что отключено это еще не значит, что так на самом деле. Может что то незамеченное как раз и коротит на потолок.  Возможно проблема у соседей через стену в ванной. Попробуйте с ними договорится и обесточить их квартиру. Попробуйте с помощью тестра найти место с наибольшим потенциалом. Один вывод тестера подключаете к заведомо заземленному проводнику, а вторым водите по стенам, полу, трубам и смотрите, где будут наибольшие показания.  

? (Санкт-Петербург, Россия)
Chem
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #30 : 23 Декабря 2019 года, 10:46
(ссылка на это сообщение)




Если квартира на первом этаже, то проблема скорей всего в подвале. Возможно пробило светильник  и напряжение попадает на бетонную плиту  перекрытия. Бьет, когда там включают свет или какое другое оборудование. И как я уже говорил, в такой ситуации заземление не поможет, а скорей ухудшит ситуацию.       

В подвале света нет вообще.

----- добавлено 23 Декабря 2019 года, 08:10 -----

Если квартира на первом этаже, то проблема скорей всего в подвале. Возможно пробило светильник  и напряжение попадает на бетонную плиту  перекрытия. Бьет, когда там включают свет или какое другое оборудование. И как я уже говорил, в такой ситуации заземление не поможет, а скорей ухудшит ситуацию.       

Вернее, он был, но скзали, что давно отрезано. Там и не подвал, а цоколь, в котором когда-то был выборный участок.

----- добавлено 23 Декабря 2019 года, 08:12 -----

Поддерживаю ПроектПроект, пишите срочно заявление в компанию, которой платите за ЭЭ. Это их обязанность устранять такие дела. Возможно кто-то из соседей просто ворует ЭЭ, используя трубы ХВС как землю и греет таким способом вечером воду.

Заявления в энергосбыт и управляйку написаны

Ну сказали, что отключено это еще не значит, что так на самом деле может что то незамеченное как раз и коротит на потолок.  Возможно проблема у соседей через стену в ванной. Попробуйте с ними договорится и обесточить их квартиру. Попробуйте с помощью тестра найти место с наибольшим потенциалом. Один вывод тестера подключаете к заведомо заземленному проводнику, а вторым водите по стенам, полу трубам и смотрите, где будут наибольшие показания.   


С соседями никак. От слова совсем. Там неадекваты на всю голову больные.

? (Ростов-на-Дону, Россия)
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 853, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Mav, doctorRaz, РоманC, VadGKorn, Salavat 1777
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines