Сообщение #1 : 20 Декабря 2019 года, 11:39
(ссылка на это сообщение)

Добрый день.
Заказчик просит согласовать данную схему подключения. Места для установки дополнительного автомата нету. Правильно я понимаю, что это нарушение ПУЭ 3.1.16? Данное решение запрещено.
2019-12-20 11_33_23-Autodesk AutoCAD 2019 - [Чертеж1.dwg].png
 
* 2019-12-20 11_33_23-Autodesk AutoCAD 2019 - [Чертеж1.dwg].png
(26.25 Кб, 1021x554)  [скачать]  [загрузок: 180]

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Инженер
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 20 Декабря 2019 года, 11:47
(ссылка на это сообщение)

никаких проблем не вижу

в РУ-0,4 стоит аппарат защиты

Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 20 Декабря 2019 года, 15:20
(ссылка на это сообщение)

Правильно я понимаю, что это нарушение ПУЭ 3.1.16?

У вас же ниже рубильники, так что разницы нет.
Решение нормальное, главное кабель 250А должен держать.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 21 Декабря 2019 года, 13:09
(ссылка на это сообщение)

Нарушений нет. А вот что с цепями учета ЭЭ? Не показаны. Видимо выше, на РУ-04.

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Solo.pskov
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 21 Декабря 2019 года, 14:57
(ссылка на это сообщение)

спасибо за помощь
тему можно закрыть

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Димитрий Р.
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 24 Декабря 2019 года, 10:15
(ссылка на это сообщение)

Ещё номинал рубильничка на вводе в щит, скорее всего, нужно до номинала автомата поднять.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 497, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Артём Сергеевич, Михайло Олегыч
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines