Заземление кабеленесущих трасс. Требование к заземлению лотков, соединённых пластинами

Количество просмотров - 1811
(ссылка на эту тему)
Ahmed M
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 21 Декабря 2019 года, 08:12
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте. Перешерстил форум и кучу страниц гугла, конкретно однозначного ответа именно на данный вопрос не нашёл, поэтому решил обратиться сюда. Я правильно понимаю, что пластины заземления GTO и подобные от ДКС позволяют не заземлять лоток с двух сторон. Фразу "обеспечивают надёжный электрический контакт" я понимаю именно так. Ну и чтобы не захламлять форум несколькими темами, спрошу сразу здесь. Электрощитовая находится на втором этаже трёхэтажного здания. Вводной щит со счётчиком стоит на улице, и возле него удобно вырыть контур заземления. Вопрос, могу ли я соединить контур заземления заземляющим проводником сначала с шиной PE щита ввода и учёта, а уже от него прокинуть одножильный к ГЗШ в электрощитовой? Спасибо большое

? (Краснодар, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 21 Декабря 2019 года, 08:47
(ссылка на это сообщение)

ГОСТ Р 52868-2007
Цитата
11.1 Электропроводность
Системы кабельных лотков и кабельных лестниц, соответствующие требованиям 6.3.2, должны иметь соответствующую электропроводность для обеспечения надежного уравнивания потенциалов и соединения с заземляющим проводником в случае, если они предназначены для использования в качестве цепей защиты.


ПУЭ
Цитата
1.7.121. В качестве РЕ-проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ могут использоваться:
Металлические короба и лотки электропроводок можно использовать в качестве защитных проводников при условии, что конструкцией коробов и лотков предусмотрено такое использование, о чем имеется указание в документации изготовителя, а их расположение исключает возможность механического повреждения;


думаю, что в качестве магистрали заземления для соединения ГЗШ с ЗУ конструкции металлических лотков лучше не использовать, т.к. хотя и соединение между собой лотков обеспечивает металлосвязь, но таких соединений очень много и любое из них может быть повреждено или окислиться.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Ahmed M
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 21 Декабря 2019 года, 09:23
(ссылка на это сообщение)

Про ГЗШ и лоток два разных вопроса. Про лоток- нужно ли заземлять с двух сторон, если использовать пластины заземления (перемычки). Про ГЗШ- можно ли на шину ГЗШ, установленную на втором этаже здания, прокинуть провод от заземляющего контура через PE шину щита ввода и учёта (расположенного на улице). Никто лоток в качестве магистрали заземления использовать не собирается)

? (Краснодар, Россия)
Игорь В.
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 21 Декабря 2019 года, 10:39
(ссылка на это сообщение)

Соединение "папа"-"мама" обеспечивает электрическую связь. Пластины устанавливают, где нет такого соединения (отрезано и т. д.). Про заземление с двух сторон - вопрос на усмотрение проектировщика. Лоток в качестве PE-проводника, согласно ГОСТ, использовать не следует.

Инженер (Глазов, Россия)
Ahmed M
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 11 Января 2020 года, 13:41
(ссылка на это сообщение)

Никто так и не понял вопрос) Можно ли заземляющий проводник от заземляющего контура (в земле) посадить не на ГЗШ, расположенную внутри здания, а на ближайшую к нему PE-шину, расположенную в вводном щите на улице, и уже от этой шины провести перемычку к ГЗШ?

? (Краснодар, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 13 Января 2020 года, 08:16
(ссылка на это сообщение)


Никто так и не понял вопрос) Можно ли заземляющий проводник от заземляющего контура (в земле) посадить не на ГЗШ, расположенную внутри здания, а на ближайшую к нему PE-шину, расположенную в вводном щите на улице, и уже от этой шины провести перемычку к ГЗШ?

Нет запрета, соблюдайте целостность и сечение.

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 452, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Артём Сергеевич, Михайло Олегыч
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines