beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22723
  • Всего тем - 31360
  • Всего сообщений - 290447
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Здание архива. Электропроводка в помещениях архивохранилищ (архивов)

Количество просмотров - 4615
(ссылка на эту тему)
Кирилл 13
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 23 Декабря 2019 года, 15:19
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток уважаемые участники форума. Идет разработка ПД и РД объекта "Здание архива", наткнулся на такой документ "Основные Правила работы архивов организаций", в котором сказано, что электропроводка должна быть скрытой. Других регламентирующих документов именно для архивов я не нашёл. С другой стороны:
1. документ "Основные Правила работы архивов организаций" не входит в «Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (с изменениями на 7 декабря 2016 года).
2. Правила ("Основные Правила работы архивов организаций") распространяются на архивы государственных организаций, а также обязательны для всех негосударственных организаций в части обеспечения сохранности, описания, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации, отнесенных к государственной собственности.
Конструктив здания (АР, КР, КЖ) уже разработаны, сроки поджимают (договорные обязательства) и переработать строительную часть по просту не успеют.
Если кто-то имел опыт проектирования архивов и выполнения не скрытой электропроводки поделитесь опытом пожалуйста.

Руководитель группы ЭС, ЭМ, ЭО, ЭГ (Санкт-Петербург, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 23 Декабря 2019 года, 16:17
(ссылка на это сообщение)

посмотрите по электрооборудованию, освещению (категорийность, классификация помещений и зон, освещенность, аварийное освещение, прокладки сетей и пр.) СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Кирилл 13
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 23 Декабря 2019 года, 16:46
(ссылка на это сообщение)

СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа.

посмотрите по электрооборудованию, освещению (категорийность, классификация помещений и зон, освещенность, аварийное освещение, прокладки сетей и пр.) СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа.

В СП 256.1325800.2016 конкретно про архивы нет ничего. В том то и парадокс, что по ПУЭ разрешена прокладка открытая в пожароопасных зонах любого класса.

Руководитель группы ЭС, ЭМ, ЭО, ЭГ (Санкт-Петербург, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 23 Декабря 2019 года, 16:53
(ссылка на это сообщение)

Конструктив здания (АР, КР, КЖ) уже разработаны, сроки поджимают (договорные обязательства) и переработать строительную часть по просту не успеют.
Если кто-то имел опыт проектирования архивов и выполнения не скрытой электропроводки поделитесь опытом пожалуйста.

Считаю, что стальная труба со стенкой не менее 2мм заменит скрытность в штробе

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 23 Декабря 2019 года, 17:01
(ссылка на это сообщение)

В СП 256.1325800.2016 конкретно про архивы нет ничего.

вы очень невнимательны, выше я перечислил все что есть в СП 256... про архивы.
архив - это здание, в котором много помещений, в т.ч. пожароопасных, прокладки - см. так же ПУЭ.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Кирилл 13
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 23 Декабря 2019 года, 17:55
(ссылка на это сообщение)


В СП 256.1325800.2016 конкретно про архивы нет ничего.

вы очень невнимательны, выше я перечислил все что есть в СП 256... про архивы.
архив - это здание, в котором много помещений, в т.ч. пожароопасных, прокладки - см. так же ПУЭ.

То, что вы перечислили разделы СП в своем сообщении это просмотрено не одни раз и конкретики там нет на предмет способа выполнения электропроводки. Касательно моей невнимательности - то по моему вы, как раз таки не внимательный. Прочитав моё обращение становится ясно, что конкретно меня интересует, а перечислять разделы в которых упоминается АРХИВ помощь ли? Про ПУЭ я вам ответил выше.

Руководитель группы ЭС, ЭМ, ЭО, ЭГ (Санкт-Петербург, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 23 Декабря 2019 года, 18:22
(ссылка на это сообщение)

В СП 256.1325800.2016 конкретно про архивы нет ничего

не стоит так категорично, я перечислил.

В том то и парадокс, что по ПУЭ разрешена прокладка открытая в пожароопасных зонах любого класса.

я когда то был в госархиве.
там проводка освещения выполнена в металлоукавах открыто кабелем.
силовые проводки в помещении архивохранилища были запрещены.
розетки компьютеров - IP...
стеллажи раздвижные, освещение только верхнее.

вобщем все по ПУЭ.
парадокс открытой проводки - она наглядна, наблюдаема и визуально проверяема насчет повреждений.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Кирилл 13
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 23 Декабря 2019 года, 20:22
(ссылка на это сообщение)


В СП 256.1325800.2016 конкретно про архивы нет ничего

не стоит так категорично, я перечислил.

В том то и парадокс, что по ПУЭ разрешена прокладка открытая в пожароопасных зонах любого класса.

я когда то был в госархиве.
там проводка освещения выполнена в металлоукавах открыто кабелем.
силовые проводки в помещении архивохранилища были запрещены.
розетки компьютеров - IP...
стеллажи раздвижные, освещение только верхнее.

вобщем все по ПУЭ.
парадокс открытой проводки - она наглядна, наблюдаема и визуально проверяема насчет повреждений.

Спасибо! В таком случае у меня ещё вопрос есть: если это не госархив, а архив предприятия не государственного то нужно ли руководствоваться этими правилами "Основные Правила работы архивов организаций", в котором сказано, что электропроводка должна быть скрытой? Или же, в соответствии с ПУЭ допустимо выполнить электропроводку освещения (розеток впринципе не предусматривают) открыто?

Руководитель группы ЭС, ЭМ, ЭО, ЭГ (Санкт-Петербург, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 23 Декабря 2019 года, 20:41
(ссылка на это сообщение)

под архивохранилище может быть приспособлено офисное помещение с дополнительными мерами к закрытым светильникам и скрытой проводке.
если это обычный архив документов, а не архив ценностей.
но если вы проектируете, проходите экспертизу, то и требования надо выполнять.
а требования одни - категория помещения П II-а

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Кирилл 13
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 23 Декабря 2019 года, 20:45
(ссылка на это сообщение)


под архивохранилище может быть приспособлено офисное помещение с дополнительными мерами к закрытым светильникам и скрытой проводке.
если это обычный архив документов, а не архив ценностей.
но если вы проектируете, проходите экспертизу, то и требования надо выполнять.

Экспертизы не будет как ГГЭ так и не ГГЭ. Вся проблема в том что конструктор сделал монолит таким, что трубы внутрь перекрытия не заложить (переделывать ему придется) штробить нельзя т.к. несущая способность ограничена.
Спасибо! Буду трубную разводку делать - выбора не остается.

Руководитель группы ЭС, ЭМ, ЭО, ЭГ (Санкт-Петербург, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 03 Января 2020 года, 13:48
(ссылка на это сообщение)

категория помещения архивохранилищ - П II-а

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1234, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines