Освещение подземного паркинга. Управление освещением

Количество просмотров - 4651
(ссылка на эту тему)
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 05 Апреля 2020 года, 01:55
(ссылка на это сообщение)

это который указатель движения?

Он самый.

? (Петрозаводск, Россия)
Akengi
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 26 Июля 2023 года, 12:47
(ссылка на это сообщение)


делал паркинг, заказчик попросил управление от датчиков движения.
видел в интернете управление от карточки водителя - освещает путь его движения на место хранения авто.
эвакуационное горит постоянно.
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, датчиками управляли только освещением парковочных мест или освещением проездов тоже? Какие нюансы по расстановке датчиков? Вы устанавливали на стенах или на потолке? Была обратная связь по работе системы освещения после монтажа?

Инженер (Москва, Россия)
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 21 Августа 2023 года, 03:00
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, датчиками управляли только освещением парковочных мест или освещением проездов тоже? Какие нюансы по расстановке датчиков? Вы устанавливали на стенах или на потолке? Была обратная связь по работе системы освещения после монтажа?

Я размещал датчики движения только над парковочными местами. Сами пути движения (проезды) датчиками превращать в гирлянду мне кажется ужасным. Управление освещением проездов (с моей точки зрения) указывал выше.
Ньюансы расстановки датчиков существуют всегда. Всё зависит от фантазий АР-щиков и технологов.

А вот обратной связи после монтажа я никак не могу добиться, ни от монтажников, ни от эксплуатационщиков. Видимо работает и всех устраивает. Хотя я был в паркинге одного из домов, который проектировал - там датчики на парковочных местах крутят вертят кто во что горазд.

? (Петрозаводск, Россия)
R 13
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 24 Августа 2023 года, 12:55
(ссылка на это сообщение)



Я размещал датчики движения только над парковочными местами. Сами пути движения (проезды) датчиками превращать в гирлянду мне кажется ужасным. Управление освещением проездов (с моей точки зрения) указывал выше.
Ньюансы расстановки датчиков существуют всегда. Всё зависит от фантазий АР-щиков и технологов.



Может проще и надежнее светильник со встроенным датчиком?
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 24 Августа 2023 года, 15:43
(ссылка на это сообщение)

Может проще и надежнее светильник со встроенным датчиком?

То, что проще, это да. Но надёжность уде спорно. Дело даже не в этом. Просто по условиям необходимо выбирать зону просмотра датчика, поэтому лучше иметь что-то поворотное и регулируемое. У светильников с этим туго.

? (Петрозаводск, Россия)
Виталина
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 10 Ноября 2023 года, 18:50
(ссылка на это сообщение)

Добрый вечер, коллеги! Подскажите, пожалуйста, как считается мощность линии, если освещение включается от датчиков движения, на один датчик приходится два светильника. Было сказано так: "Мощность рассчитывалась исходя от въезда-выезда и количества датчиков" Получается, мощность линии - это сумма мизерных мощностей всех датчиков и 4х светильников (въезд-выезд)

Инженер-проектировщик (Севастополь, Россия)
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 10 Ноября 2023 года, 20:37
(ссылка на это сообщение)

Было сказано так: "Мощность рассчитывалась исходя от въезда-выезда и количества датчиков"

Где такое сказано?
Принимайте линию освещения с коэффициентом 1 (то есть независимо от наличия датчиков суммируете все светильники. Мощность датчиков скорее всего пренебрежимо мала). Так как это максимально возможная нагрузка в группе.

? (Петрозаводск, Россия)
Виталина
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 10 Ноября 2023 года, 21:03
(ссылка на это сообщение)

Мотивируют тем, что все светильники не будут всё время гореть.

Инженер-проектировщик (Севастополь, Россия)
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 10 Ноября 2023 года, 21:11
(ссылка на это сообщение)

Мотивируют тем, что все светильники не будут всё время гореть.

Ну как проектировщик, Вы можете попробовать запросить что-то типа ТЗ от заказчика и его технолога, где они подпишут, что одновременно только половина (условно). Если такого не будет, то групповая линия считается по установленной/максимальной мощности.
И в зоне действия всех датчиков одновременно могут оказаться объекты: эвакуация, митинг, ремонтно-строительные работы. Да и первоначальный пуск (после отключения напряжения), бывает что запускает все датчики в режим включения.

? (Петрозаводск, Россия)
Виталина
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #25 : 11 Ноября 2023 года, 00:03
(ссылка на это сообщение)

Спасибо большое!

Инженер-проектировщик (Севастополь, Россия)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Сегодня в 12:39

Сегодня в 06:50

автор: Vоlk
Вчера в 22:07

Вчера в 11:11

автор: Neznaika
Вчера в 08:31

автор: Vitalek
19 Ноября 2024 года, 16:34

автор: Sanekks
19 Ноября 2024 года, 16:13

автор: Ingenеr 2017
19 Ноября 2024 года, 14:36

автор: Сергей 123
18 Ноября 2024 года, 17:50

автор: РоманC
17 Ноября 2024 года, 19:28

автор: Перельман
14 Ноября 2024 года, 15:04

автор: Ingenеr 2017
14 Ноября 2024 года, 12:16

автор: Дакеш
14 Ноября 2024 года, 11:25

автор: Максим R
13 Ноября 2024 года, 02:43

автор: Ingenеr 2017
12 Ноября 2024 года, 12:15


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1081, пользователей - 10
Имена присутствующих пользователей:
Sasha 4312, Ingenеr 2017, Змей~, Opornik, Земский, Regina, Shvet, AnPo, Август, Evdbor
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines