beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22213
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Страниц: 1 [2]  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Освещение аварийное. Использование линии светильников для рабочего и аварийного освещения

Количество просмотров - 4124
(ссылка на эту тему)
Евгений 97
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 10 Января 2020 года, 06:22
(ссылка на это сообщение)


Евгений 97
по ссылке вопрос - на аварийные светильники и оборудование к нему требуются сертификаты, там нет - это перепродавцы ?


Скорей всего, потому что начал внимательно смотреть - всё оборудование, и светильники, и БАП, и коммутационные контроллеры - финского производства.

Но всё равно, буду делать как решил, ставить шкафы коммутации и коммутировать светильники, которые будут как рабочим освещением, так и аварийным, на ОКЛ.  ОКЛ делать до каждого светильника. Указатели, само собой, к этому не относятся.
Вячислав
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 23 Мая 2020 года, 21:31
(ссылка на это сообщение)

ребят подскажите почему не допускается совместная прокладка в лотке сетей аварийного и рабочего освещения если рабочий ввгнг LSLtx а аварийный ввгнг FRLS. а только с перегородкой кабель то огнестойкий

Инженер УКС (Омск, Россия)
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 23 Мая 2020 года, 21:39
(ссылка на это сообщение)

ребят подскажите почему не допускается совместная прокладка в лотке сетей аварийного и рабочего освещения если рабочий ввгнг LSLtx а аварийный ввгнг FRLS. а только с перегородкой кабель то огнестойкий

Где-то в нормативке фигурирует информация а раздельной прокладке. А еще не забывайте, что для аварийки не просто кабель FR, а еще и его укладка по стандартам ОКЛ.

? (Петрозаводск, Россия)
Вячислав
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 23 Мая 2020 года, 23:31
(ссылка на это сообщение)

Да тут такая ситуация монтажники положили в один лоток рабочее и аварийное освещение в током колличестве , что нет возможности установить перегородку

Инженер УКС (Омск, Россия)
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 23 Мая 2020 года, 23:40
(ссылка на это сообщение)

Вот в этой теме перечислен набор запретов про совместную прокладку.
Ну можно постараться причесать кабели в лотках, вытащив пучок аварийный и прицепить их к стенам или потолкам (а может и за бортом лотка).

? (Петрозаводск, Россия)
Вячислав
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 23 Мая 2020 года, 23:53
(ссылка на это сообщение)

Большое спосибо.
И еще вопрос лоток с кабелем проходит в плотную над коробом вентиляции небыло возможности опустить короб на 100 мм как требуют правило. Что посоветуете лоток метал короб метал

Инженер УКС (Омск, Россия)
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 24 Мая 2020 года, 00:54
(ссылка на это сообщение)

И еще вопрос лоток с кабелем проходит в плотную над коробом вентиляции небыло возможности опустить короб на 100 мм как требуют правило. Что посоветуете лоток метал короб метал

Извините, не понял ни чего. Вам кабельный лоток зажали к потолку вентиляционным коробом, что теперь из него ничего не вытащить?

? (Петрозаводск, Россия)
Вячислав
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 24 Мая 2020 года, 07:50
(ссылка на это сообщение)

Совершенно верно, и обойти снизу не дает подвесной потолок нет габарита в 100 мм

Инженер УКС (Омск, Россия)
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 24 Мая 2020 года, 17:56
(ссылка на это сообщение)

Если в лоток уже никак не залезть и не вытащит кабели, то принципиально убито понятие сменяемости проводки. Положите параллельно лотку с креплением к потолку (перекрытию) новые участки FRLSLTx для некоторых групп освещения. И сети реально разделите, и видимость создадите, что все раздельно.

? (Петрозаводск, Россия)
R 13
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #25 : 15 Июля 2020 года, 14:09
(ссылка на это сообщение)

Подскажите пож., есть ли требование к светильникам  по классу защиты II, если они в сети аварийного освещения, больница?
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 842, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Mav, doctorRaz, РоманC, VadGKorn, Salavat 1777
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines