Сообщение #1 : 25 Декабря 2019 года, 15:15
(ссылка на это сообщение)

Уважаемы проектировщики подскажите.
Необходимо передавать по некому протоколу параметры сети:
Напряжение
Ток
Мощность
Потребляемая энергия
COSфю
Вопрос в следующем какую железяку можно заложить.
PS: Гугл в помощ не помогает((((((
Заранее благодарен

Инженер-проектировщик систем электроснабжения (Москва, Россия)
Инженер
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 25 Декабря 2019 года, 15:27
(ссылка на это сообщение)

счетчик с разъемом RS485 , а со счетчика на УСПД (сикон например)
Infane
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 25 Декабря 2019 года, 16:04
(ссылка на это сообщение)

Кстати все по тому же СП 134.13330.2012 Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования (с Изменением N 1)  Т1 - 6.4.1
Это должно учитываться в разделе Сетей связи.

Инженер (Новгород, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 25 Декабря 2019 года, 16:28
(ссылка на это сообщение)

счетчик с разъемом RS485

интерфейсы разные могут быть, в разных системах производителей АСКУЭ есть и радио, и проводные (PLC, CAN, RS232, RS485, GPRS и пр.)

Вопрос в следующем какую железяку можно заложить.

вопрос не в железяке, а в комплексе оборудования АСКУЭ - автоматизированной системе коммерческого учета энергоносителей.
главный вопрос - сколько счетчиков ?

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Infane
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 25 Декабря 2019 года, 16:37
(ссылка на это сообщение)

У нас сетевики рекомендуют населению попсовый Меркурий с CLN закладывать вовсюда.

C ­ интерфейс CAN
L ­ модем PLC
N ­ электронная пломба

Инженер (Новгород, Россия)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 25 Декабря 2019 года, 16:50
(ссылка на это сообщение)

Необходимо передавать по некому протоколу параметры сети:

Необходимо уточнить, телеметрия нужна шоб было или для диспетчерского управления?
Во втором случае опрос счетчиков не подойдет, слишком медленно.. десятки минут
Имха б заморачивался не протоколом , а куда и на какое устройство будем передавать., топология сети данных, потом уже интерфейс и протокол.
Если нужны ответы надо больше исходных

Конструктор (Волгоград, Россия)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 26 Декабря 2019 года, 13:48
(ссылка на это сообщение)

Необходимо передавать по некому протоколу параметры сети:
Напряжение
Ток
Мощность
Потребляемая энергия
COSфю
Вопрос в следующем какую железяку можно заложить.

если просто данные на какой-то компьютер в соседнем помещении например у диспетчера выводить то это довольно просто, там есть куча всяких готовых решений, поищите по фразе "мониторинг и диспетчеризация сетей электроснабжения", если надо выводить куда-то удаленно например в другое здание или другой конец города то надо организовать канал связи например по GSM или еще каким-то другим способом, то же все это есть у производителей

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме: