Селективность защиты. Расчет селективной работы выключателей 10 и 0,4 кВ

Количество просмотров - 2305
(ссылка на эту тему)
Sveta
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 26 Декабря 2019 года, 19:41
(ссылка на это сообщение)

Расчет селективности автоматического выключателя 10 кВ  140 А в ТП и автоматического выключателя вводного ГРЩ-0,4 кВ 2560 А

? (Гомель, Беларусь)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 27 Декабря 2019 года, 07:36
(ссылка на это сообщение)

Да

Инженер-электрик ( ? , Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 27 Декабря 2019 года, 08:07
(ссылка на это сообщение)

Расчет селективности автоматического выключателя 10кв  140Ав ТП  и автоматического выключателя вводного ГРЩ-0,4кВ 2560А

Коэффициент трансформации 25. Значит при ном. токе селективность есть, а при КЗ все зависит от настройки автоматов

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Вадим-Ростов
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 25 Февраля 2020 года, 08:50
(ссылка на это сообщение)


Расчет селективности автоматического выключателя 10 кВ  140 А в ТП и автоматического выключателя вводного ГРЩ-0,4 кВ 2560 А

Для среднего напряжения 10 кВ релейной защиты Тр-ра и отходящей линии 0,4 кВ автоматического выключателя понятие селективности неприменимо. Разные принципы работы защиты и разные токи. Не важно, какая уставка защиты на стороне 0,4 кВ в ГРЩ. Дальше по цепочке КЛ-0,4 кВ необходимо соблюдать селективность.
КЗ в тр-ре на первичных обмотках - работает релейная защита, на вторичных 0,4 - автоматический выключатель. КЗ с ударными токами в аварийном режиме рассчитывает поставщик ТП. Зависит от сечений шин, проводов и кабелей. А так же от мощности и марки тр-ра.

Проектировщик, главный специалист (Ростов-на-Дону, Россия)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 25 Февраля 2020 года, 09:20
(ссылка на это сообщение)

КЗ в тр-ре на первичных обмотках - работает релейная защита, на вторичных 0,4 - автоматический выключатель.

при КЗ на вторичных обмотках трансформатора, каким образом автомат по 0,4 кВ защитит?

Конструктор (Волгоград, Россия)
Вадим-Ростов
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 25 Февраля 2020 года, 09:28
(ссылка на это сообщение)


КЗ в тр-ре на первичных обмотках - работает релейная защита, на вторичных 0,4 - автоматический выключатель.

при КЗ на вторичных обмотках трансформатора, каким образом автомат по 0,4 кВ защитит?

Образом установки соответствующего электронного расцепителя, работающего по двухсторонней схеме и имеющего защиту от как входящих, так и исходящих сверхтоков.

Проектировщик, главный специалист (Ростов-на-Дону, Россия)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 25 Февраля 2020 года, 09:49
(ссылка на это сообщение)

Образом установки соответствующего электронного расцепителя, работающего по двухсторонней схеме и имеющего защиту от как входящих, так и исходящих сверхтоков.

На НН обмотке, короткое перед автоматом 0,4 кВ, если не затруднит ссылку на такие "соответствующие расцепители"

Конструктор (Волгоград, Россия)
Вадим-Ростов
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 25 Февраля 2020 года, 10:21
(ссылка на это сообщение)


Образом установки соответствующего электронного расцепителя, работающего по двухсторонней схеме и имеющего защиту от как входящих, так и исходящих сверхтоков.

На НН обмотке, короткое перед автоматом 0,4 кВ, если не затруднит ссылку на такие "соответствующие расцепители"



https://e-catalogue.legrand.ru/upload/files/Y2958G.pdf   стр. 122, 123
Ему похрену что вход, что выход))))
* DC184_059.pdf
(186.37 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 72]

* DC184_060 (1).pdf
(241.42 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 49]

Проектировщик, главный специалист (Ростов-на-Дону, Россия)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 25 Февраля 2020 года, 10:47
(ссылка на это сообщение)

Ему похрену что вход, что выход))))

я так и не понял, как он узнает, что короткое перед аппаратом защиты [озадачен]
он ведь на ток реагирует?
ну и смысл отключать со стороны потребителя?
это я к этому
Для среднего напряжения 10 кВ релейной защиты Тр-ра и отходящей линии 0,4 кВ автоматического выключателя понятие селективности неприменимо

внутренние повреждения на обмотке НН трансформатора, кто будет отключать? Автомат 0,4?[непонятно] [безумный]
а до автомата 0,4 шины кто защищает?
коль с Ваших слов РЗ со стороны СН защищает только СН

Конструктор (Волгоград, Россия)
Вадим-Ростов
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 25 Февраля 2020 года, 11:04
(ссылка на это сообщение)



Ему похрену что вход, что выход))))

я так и не понял, как он узнает, что короткое перед аппаратом защиты [озадачен]
он ведь на ток реагирует?
ну и смысл отключать со стороны потребителя?
это я к этому
Для среднего напряжения 10 кВ релейной защиты Тр-ра и отходящей линии 0,4 кВ автоматического выключателя понятие селективности неприменимо

внутренние повреждения на обмотке НН трансформатора, кто будет отключать? Автомат 0,4?[непонятно] [безумный]
а до автомата 0,4 шины кто защищает?
коль с Ваших слов РЗ со стороны СН защищает только СН
#msg290296 date=1582615263]Ему похрену что вход, что выход))))

я так и не понял, как он узнает, что короткое перед аппаратом защиты [озадачен]
он ведь на ток реагирует?
ну и смысл отключать со стороны потребителя?
это я к этому
Для среднего напряжения 10 кВ релейной защиты Тр-ра и отходящей линии 0,4 кВ автоматического выключателя понятие селективности неприменимо

внутренние повреждения на обмотке НН трансформатора, кто будет отключать? Автомат 0,4?[непонятно] [безумный]
[/quote]
Не знаю как от внутренних повреждений, а от обрыва фаз, КЗ и прочих пограничных реалий защитит еще и как. Ему все равно, см. схему подключения, защищать до или после автомата. За подробностями к представителям Legrand пожалуйста. Я ТП не проектирую, сейчас поставляют комплектные. Когда то делал их по сериям 407-3-451.84, 407-3-493, 407-3-494.88, 407-3-517.88 K, ОТП.Г.03.61.43-97, ОТП.С.03.61.23 и т. п. Но сейчас смысла нет. За это не платят, а если платят, то копейки(((

Проектировщик, главный специалист (Ростов-на-Дону, Россия)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 25 Февраля 2020 года, 11:08
(ссылка на это сообщение)

Не знаю как от внутренних повреждений

зачем тогда пишете:
КЗ в тр-ре на первичных обмотках - работает релейная защита, на вторичных 0,4 - автоматический выключатель.

на обмотках, очевидно, что обмотки находятся внутри трансформатора, т.е. внутреннее повреждение, Бог с ним, там если, что газовая спасет.
Но вот шины НН от трансформатора до вводного автомата 0,4 кВ, это не внутри, кто их защищает от короткого? Выше Вы написали, что это не зона РЗ СН.

Конструктор (Волгоград, Россия)
Iriiishka
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 25 Февраля 2020 года, 17:03
(ссылка на это сообщение)

Эта тема вырвана из какой-то другой ветки, из другого обсужденния?
если да, то очень неудачно

Инженер ( ? , Украина)
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 26 Февраля 2020 года, 11:56
(ссылка на это сообщение)

Расчет селективности автоматического выключателя 10 кВ  140 А в ТП и автоматического выключателя вводного ГРЩ-0,4 кВ 2560 А

Селективность не поддается расчету. Это требование. Селективность нужно обеспечить. Для этого производят согласование защит.
Мощность трансформатора? Если дифзащита, то не согласуют.
Если токовые защиты, то как обычно, считая трансформатор участком сети. То есть токовая отсечка отстраивается от КЗ на шинах НН 0,4 кВ. МТЗ на стороне ВН 10 кВ должна резервировать вводной автомат на стороне 0,4 кВ (надеюсь тр-р понижающий). То есть должна обеспечиваться ее чувствительность при КЗ на шинах НН. Селективность отстройкой по времени (здесь где то 0,5 С).   

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Вадим-Ростов
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 04 Апреля 2020 года, 00:14
(ссылка на это сообщение)


Не знаю как от внутренних повреждений

зачем тогда пишете:
КЗ в тр-ре на первичных обмотках - работает релейная защита, на вторичных 0,4 - автоматический выключатель.

на обмотках, очевидно, что обмотки находятся внутри трансформатора, т.е. внутреннее повреждение, Бог с ним, там если, что газовая спасет.
Но вот шины НН от трансформатора до вводного автомата 0,4 кВ, это не внутри, кто их защищает от короткого? Выше Вы написали, что это не зона РЗ СН.


Ну спор не о чем! Пишите в личку, обсудим! Там защита нужна только в экстремальных режима, могу накинуть кучу Гостов , лень, не мой профиль!!!
И разница 10 или 0,4 кВ! Ого! Тема так названа афтором. А мы жуем просто жвачку...)))))

Проектировщик, главный специалист (Ростов-на-Дону, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 497, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Артём Сергеевич, Михайло Олегыч
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines