Расчет нагрузок. Расчетная мощность групповой нагрузки меньше мощности приемника из группы

Количество просмотров - 1142
(ссылка на эту тему)
Sliper 89
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 13 Января 2020 года, 07:53
(ссылка на это сообщение)

Доброе утро! В случае, когда расчетная мощность оказывается меньше номинальной мощности наиболее мощного электроприемника, следует принимать ее равной номинальной мощности наиболее мощного электроприемника (п. 3.2.7 РТМ 36.18.32.4-92). Вопрос: у меня расчетная мощность Рр=27,62 кВт в расчете нагрузок, а нужно поправить на 32 кВт, как правильно это сделать: тупо заменить 27,62 на 32 кВт и скорректировать расчет или еще добавить одну строку и там уже указывать мощность наиболее мощного электроприемника (32 кВт)? Спасибо!
* Посмотреть.pdf
(89.87 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 34]

Инженер-электрик (Пермь, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 13 Января 2020 года, 09:37
(ссылка на это сообщение)


Доброе утро! В случае, когда расчетная мощность оказывается меньше номинальной мощности наиболее мощного электроприемника, следует принимать ее равной номинальной мощности наиболее мощного электроприемника (п. 3.2.7 РТМ 36.18.32.4-92). Вопрос: у меня расчетная мощность Рр=27,62 кВт в расчете нагрузок, а нужно поправить на 32 кВт, как правильно это сделать: тупо заменить 27,62 на 32 кВт и скорректировать расчет или еще добавить одну строку и там уже указывать мощность наиболее мощного электроприемника (32 кВт) ? Спасибо!

Нужно знать конкретный или возможный (ожидаемый) режим работы скважинного насоса. Я бы для него брал Ки=1 и для остального приведенного оборудования то же

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Sliper 89
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 13 Января 2020 года, 10:23
(ссылка на это сообщение)

Спасибо! Просто пришло замечание от госэкспертизы (эксперт в отпуске, проект не я делал). Вопрос легкий, но как правильно исправить: повысить мощность в записке или же ввести дополнительную строку. Второй вариант прилагаю.
* Второй.pdf
(103.11 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 42]

Инженер-электрик (Пермь, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 496, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Артём Сергеевич, Михайло Олегыч
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines