Станции зарядки электромобилей. Размещение зарядных станций в подземном паркинге
|
Количество просмотров - 8650
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Бурданов
|
Возник вопрос, а допускается ли размещать станции зарядки электромобилей в подземных паркинга? Наткнулся на п.6.4.5 СП 154.13130.2013 который гласит "Использование зарядных и пусковых электроприборов и устройств автономного и стационарного исполнения в помещениях подземных автостоянок запрещается". Или это имеется ввиду зарядку АКБ запрещен ?
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Samsony 1
|
|
Главный специалист (Тюмень, Россия)
|
|
|
Vоlk
|
Возник вопрос, а допускается ли размещать станции зарядки электромобилей в подземных паркинга? Наткнулся на п.6.4.5 СП 154.13130.2013 который гласит "Использование зарядных и пусковых электроприборов и устройств автономного и стационарного исполнения в помещениях подземных автостоянок запрещается" Поясните, а как можно еще, кроме запрета прочесть данный пункт? Честно, интересно
|
|
|
|
Samsony 1
|
см. так же - ГОСТ Р МЭК 61851-1-2013 Система токопроводящей зарядки электромобилей. Часть 1. Общие требования ----- добавлено 14 Января 2020 года, 15:31 -----см. так же РМД 32-28-2018 - Рекомендации по размещению и установке объектов инфраструктуры заправочных электростанций для зарядки электротранспортных средств
|
Главный специалист (Тюмень, Россия)
|
|
|
Samsony 1
|
пока получается только на открытых парковках, возможно под навесом.
|
Главный специалист (Тюмень, Россия)
|
|
|
Huawei
|
Рекомендую позвонить в АВВ, у них есть очень шаристые ребята, которую внедряют вживую электрозаправки в РФ. Они подскажут с привязкой к реальности.
|
|
|
|
Максим R
|
не ставьте это оборудование непосредственно в помещении стоянки, а сделайте отдельное помещение для всего зарядного оборудования а в помещении стоянки выполните установку только точек подключения, вот и не будет никакого "использования зарядных и пусковых электроприборов и устройств автономного и стационарного исполнения в помещениях подземных автостоянок"
|
Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
|
|
|
Samsony 1
|
а сделайте отдельное помещение для всего зарядного оборудования а в помещении стоянки выполните установку только точек подключения так это выполнено в одном шкафу и устанавливается этот шкаф либо на стену, либо на пол.
|
Главный специалист (Тюмень, Россия)
|
|
|
Максим R
|
ак это выполнено в одном шкафу и устанавливается этот шкаф либо на стену, либо на пол. печаль, тогда для встроенной подземной стоянки это будет чистое п.6.4.5 СП 154.13130.2013 который гласит "Использование зарядных и пусковых электроприборов и устройств автономного и стационарного исполнения в помещениях подземных автостоянок запрещается".
|
Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
|
|
|
Samsony 1
|
посмотрел степень защиты IP54 / IK10
|
Главный специалист (Тюмень, Россия)
|
|
|
Altim
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
А как трактовать: ПП от 18 ноября 2017 года N 1393 Изложить подпункт "ж" пункта 249 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 19, ст.2415; 2016, N 40, ст.5733), в следующей редакции:
249. В помещениях, под навесами и на открытых площадках для хранения (стоянки) транспорта запрещается: "ж) подзаряжать аккумуляторы непосредственно на транспортных средствах, за исключением тяговых аккумуляторных батарей электромобилей и подзаряжаемых гибридных автомобилей, не выделяющих при зарядке и эксплуатации горючие газы;".
----- добавлено 21 Октября 2020 года, 20:01 ----- И еще СП 154.13130.2013 Встроенные подземные автостоянки. Требования пожарной безопасности. (Не внесен в перечень обязательных к применению)
|
|
|
|
Samsony 1
|
если при зарядке не выделяются горючие газы, то можно.
|
Главный специалист (Тюмень, Россия)
|
|
|
Максим R
|
СП 154.13130.2013 Встроенные подземные автостоянки. Требования пожарной безопасности. (Не внесен в перечень обязательных к применению) правильно он не обязательный потому и выполняться он добровольно - с песней и улыбкой
|
Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
|
|
|
Patsak
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
ПП РФ от 18.11.2017 №1393 установлена возможность заряжать электромобили в помещениях, под навесами и на открытых площадках для хранения транспорта.
|
|
|
|
|