Размещение КТП. Противопожарные расстояния между КТП и котельной

Количество просмотров - 6981
(ссылка на эту тему)
Александр Сергеевич
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 16 Января 2020 года, 14:55
(ссылка на это сообщение)

Добрый день. Прошу Вас помочь в решении вопроса. Необходимо разместить новую КТП вблизи котельной (менее 30 м от котельной). Согласно ПУЭ табл. 7.3.13 минимальное допустимое расстояние до котельной не менее 6 м. Однако, на многих форумах пишут, что охранная зона от КТП до котельной 40 м, не ссылаясь ни на какие источники. Где правда?)
Котельная.jpg
 
* Котельная.jpg
(375.42 Кб, 1691x693)  [скачать]  [загрузок: 2872]

Инженер по проектной работе ОКС и КР (Самара, Россия)
Mihail 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 16 Января 2020 года, 15:22
(ссылка на это сообщение)

Добрый день. Прошу Вас помочь в решении вопроса. Необходимо разместить новую КТП вблизи котельной (менее 30 м от котельной). Согласно ПУЭ табл. 7.3.13 минимальное допустимое расстояние до котельной не менее 6 м. Однако, на многих форумах пишут, что охранная зона от КТП до котельной 40 м, не ссылаясь ни на какие источники. Где правда?)

В табл. 7.3.13  присутствует "Резервуары (газгольдеры) с горючими газами -  40 м". Они возможно приравнивают это к котельной.

Обратите внимание ещё на этот пункт
4.2.131. По условию пожарной безопасности подстанции должны быть расположены на расстоянии не менее 3 м от зданий I, II, III степеней огнестойкости и 5 м от зданий IV и V степеней огнестойкости.

А котельная, кроме здания как я вижу, имеет ограждённую свою территорию
Охранная зона ТП обозначена в ПП РФ № 160

ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 16 Января 2020 года, 15:54
(ссылка на это сообщение)


Добрый день. Прошу Вас помочь в решении вопроса. Необходимо разместить новую КТП вблизи котельной (менее 30 м от котельной). Согласно ПУЭ табл. 7.3.13 минимальное допустимое расстояние до котельной не менее 6 м. Однако, на многих форумах пишут, что охранная зона от КТП до котельной 40 м, не ссылаясь ни на какие источники. Где правда?)

Разве котельная имеет какую-то взрывоопасность? Как это согласуется с п.7.3.47 и 7.3.48?

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 16 Января 2020 года, 16:17
(ссылка на это сообщение)

Главным документом на данный момент при определении расстояний между зданиями и сооружениями (в том числе промышленных объектов), является:
СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям
Если рассматривать КТП как капстрой и недвижимое имущество.

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Александр Сергеевич
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 16 Января 2020 года, 16:43
(ссылка на это сообщение)



Добрый день. Прошу Вас помочь в решении вопроса. Необходимо разместить новую КТП вблизи котельной (менее 30 м от котельной). Согласно ПУЭ табл. 7.3.13 минимальное допустимое расстояние до котельной не менее 6 м. Однако, на многих форумах пишут, что охранн


Добрый день. Прошу Вас помочь в решении вопроса. Необходимо разместить новую КТП вблизи котельной (менее 30 м от котельной). Согласно ПУЭ табл. 7.3.13 минимальное допустимое расстояние до котельной не менее 6 м. Однако, на многих форумах пишут, что охранная зона от КТП до котельной 40 м, не ссылаясь ни на какие источники. Где правда?)

Разве котельная имеет какую-то взрывоопасность? Как это согласуется с п.7.3.47 и 7.3.48?
ая зона от КТП до котельной 40 м, не ссылаясь ни на какие источники. Где правда?)


Разве котельная имеет какую-то взрывоопасность? Как это согласуется с п.7.3.47 и 7.3.48?


Согласен, прошу извинить, не прочитал весь раздел. На что тогда можно сослаться??? Брать котельную как здание и взять охранную зону КТП не менее 5 м (для СИП, согласно постановления)?

----- добавлено 16 Января 2020 года, 16:47 -----

Главным документом на данный момент при определении расстояний между зданиями и сооружениями (в том числе промышленных объектов), является:
СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям
Если рассматривать КТП как капстрой и недвижимое имущество.

КТП само по себе не недвижимое имущество. Приезжай, крепи, да увози) В Вашей практике такое уже было?

Инженер по проектной работе ОКС и КР (Самара, Россия)
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 16 Января 2020 года, 17:06
(ссылка на это сообщение)

КТП само по себе не недвижимое имущество. Приезжай, крепи, да увози) В Вашей практике такое уже было?
Одназначного ответа судя по судебной практике нет. Я не сталкивался. Понятное дело, когда на предприятии стоит своя КТП вопросов меньше и почти нет. (с этим сталкивался)
Когда вот, КТП стоит на территории (городской так сказать), тут уже вопрос облагать налогом или нет, не знаю)
Так же и на счет кап. строения, как сооружение.
Но встречал, что пожарные эксперты сейчас смотрят на указанное СП и говорят кап. строение, но с пожарными вопрос всегда "не простой")

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 16 Января 2020 года, 19:50
(ссылка на это сообщение)

В советское время критерием кап. сооружения являлось наличие фундамента. Сейчас это тоже закрепили ГрК и даже НК под это подправили. Так что, если ктп не мачтовая и тп- делайте выводы
Александр Сергеевич
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 17 Января 2020 года, 07:40
(ссылка на это сообщение)


Главным документом на данный момент при определении расстояний между зданиями и сооружениями (в том числе промышленных объектов), является:
СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям
Если рассматривать КТП как капстрой и недвижимое имущество.


СП 4.13130.2013
п. 6.9.2 Отдельно стоящие здания котельных по степени огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности, высоте зданий и площади этажа в пределах пожарного отсека принимаются в соответствии с требованиями для зданий производственного назначения.

Смотрим таблицу 1. Получается охранная зона котельной 10-12 м (не понял как точно).

6.9.17 Категории зданий и помещений по взрывопожарной и пожарной опасности котельных принимаются согласно СП 12.13130.
Там про охранные зоны в зависимости от категорий зданий ничего нет да и параметров котельной я не знаю.

Инженер по проектной работе ОКС и КР (Самара, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Shvet
27 Января 2025 года, 07:08

автор: Земский
25 Января 2025 года, 16:51

автор: tiara777
24 Января 2025 года, 16:45

24 Января 2025 года, 15:48

автор: Janna Bahtina
23 Января 2025 года, 16:11

автор: vitaminka
23 Января 2025 года, 08:30

автор: Земский
21 Января 2025 года, 17:40

автор: АВОК
16 Января 2025 года, 13:54

автор: Земский
25 Декабря 2024 года, 11:04

автор: Privetvsem
20 Декабря 2024 года, 20:51

автор: Dizel 2012
20 Декабря 2024 года, 15:33

автор: Sofia
19 Декабря 2024 года, 11:05

автор: AlexeyVL
17 Декабря 2024 года, 09:06

автор: Dizel 2012
17 Декабря 2024 года, 06:57

автор: Posetitel
13 Декабря 2024 года, 16:01


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 280, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Земский, Alltta
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines