beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22213
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Освещение открытой террасы на крыше. Нормируемая освещенность террасы

Количество просмотров - 2812
(ссылка на эту тему)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 22 Января 2020 года, 15:55
(ссылка на это сообщение)

Как-то стало интересно: какая должна быть освещенность открытой террасы на крыше здания с постоянным прибыванием людей (например смотровая площадка или что-то подобное), вроде это не помещение и не территория вокруг здания, СП (понятно какой) как-то этот вопрос обходит. Для жилых и общественных зданий какую освещенность надо принимать? У кого какие мысли?

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Максим R
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 23 Января 2020 года, 02:38
(ссылка на это сообщение)

та как конкретных норм нет именно для этого случая, то как по мне можно выбрать любую  СП 52.13330.2016. "Естественное и искусственное освещение" Таблицы 7.21 "Классификация и нормируемые показатели для пешеходных пространств"....если обозвать эту штуку местом отдыха будет 10 лк.
если например воспользоваться
Цитата
7.5.6.6 Над входом в здание или рядом с ним устанавливают светильники, обеспечивающие среднюю освещенность на дорожном покрытии Eср, не менее:
- 6,0 лк - на площадке основного входа;
- 4,0 лк - на площадке запасного или технического входа, а также на пешеходной дорожке в пределах 4 м от основного входа в здание.

и  распространить на всю эксплуатируемую кровлю эти 6 или 4 лк

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 23 Января 2020 года, 10:45
(ссылка на это сообщение)

например - Таблица 7.21 - 115 Веранды - 100лк

Главный специалист (Тюмень, Россия)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 23 Января 2020 года, 15:14
(ссылка на это сообщение)

та как конкретных норм нет именно для этого случая, то как по мне можно выбрать любую  СП 52.13330.2016. "Естественное и искусственное освещение" Таблицы 7.21 "Классификация и нормируемые показатели для пешеходных пространств"....если обозвать эту штуку местом отдыха будет 10 лк.
если например воспользоваться
Цитата
7.5.6.6 Над входом в здание или рядом с ним устанавливают светильники, обеспечивающие среднюю освещенность на дорожном покрытии Eср, не менее:
- 6,0 лк - на площадке основного входа;
- 4,0 лк - на площадке запасного или технического входа, а также на пешеходной дорожке в пределах 4 м от основного входа в здание.
и  распространить на всю эксплуатируемую кровлю эти 6 или 4 лк

да вы, прямо почти угадали ход моих мыслей но все-таки крыша это не совсем "пешеходное пространство", скорее это больше подходит под площадку например для отдыха
например - Таблица 7.21 - 115 Веранды - 100лк

вы наверно имели ввиду "Таблица Л.1 - Нормативные показатели освещения основных помещений общественных, жилых и вспомогательных зданий" "палатные отделения" позиция 115 "веранда"? ну как вариант можно, правда это имеется ввиду веранда в больнице

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 23 Января 2020 года, 15:36
(ссылка на это сообщение)

ПроектПроект
вы для много никогда не сможете найти нормы освещённости, всегда действуют применительные, аналогичные помещения, иначе подобный перечень был бы до луны.
веранды могут быть в индивидуальном, частном доме, дачном домике, в школе-интернате, детском лагере и пр. общественных зданиях.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 23 Января 2020 года, 21:05
(ссылка на это сообщение)

вы для много никогда не сможете найти нормы освещённости, всегда действуют применительные, аналогичные помещения, иначе подобный перечень был бы до луны.
веранды могут быть в индивидуальном, частном доме, дачном домике, в школе-интернате, детском лагере и пр. общественных зданиях.

вообще да, но веранды и террасы довольно распространены в жилых и общественных зданиях, 2 нормы должны быть по идее-для жилого и общественного здания

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Максим R
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 24 Января 2020 года, 04:29
(ссылка на это сообщение)

правда это имеется ввиду веранда в больнице

как мне кажется веранда в больнице и веранда  не в больнице будет именно верандой... как и веранда в жилом доме тоже верандой...

потому если интересно, можно посмотреть такие определения, взятые отсюда  СП 54.13330.2016." Здания жилые многоквартирные"
Цитата

3.3 веранда: Застекленное неотапливаемое помещение, пристроенное к зданию, встроенное в него или встроено-пристроенное, не имеющее ограничения по глубине, может устраиваться на перекрытии ниже расположенного этажа.

3.27 терраса: Огражденная открытая (без устройства остекления) площадка, пристроенная к зданию, встроенная в него или встроено-пристроенная, не имеющая ограничения по глубине, может иметь покрытие и устраиваться на кровле ниже расположенного этажа.


конечно можно террасу на 100 лк залить , но по мне это излишне и скорее всего и не нужно, но запрета нет и вполне так можно сделать - почему нет? и может то, что на террасе делается, вполне заслуживает освещения в 100 лк, например, если ее применять как открытое спортивное сооружение,  то вполне может и большая чем 100 лк освещенность всплыть, так и меньшая ... но если там  просто походить погулять посмотреть - то освещения необходимого более  чтобы видеть куда идти и не надо...






Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 24 Января 2020 года, 15:54
(ссылка на это сообщение)

конечно можно террасу на 100 лк залить , но по мне это излишне и скорее всего и не нужно, но запрета нет и вполне так можно сделать - почему нет? и может то, что на террасе делается, вполне заслуживает освещения в 100 лк, например, если ее применять как открытое спортивное сооружение,  то вполне может и большая чем 100 лк освещенность всплыть, так и меньшая ... но если там  просто походить погулять посмотреть - то освещения необходимого более  чтобы видеть куда идти и не надо...

100лк на открытой крыше большой площади создать не так и просто, во первых куда там ставить светильники? только прожекторами если что, и то же куда их ставить? хорошо если есть какие-то надстройки и надо чтобы эти прожектора не слепили людей, как вариант ставить "лес" из торшерных опор высотой 3-4 метра метров через 5 с 2-4 светильниками на опоре, но это уже как-то диковато выходит совсем, во первых дорого во вторых сразу вылазит куча проблем как закрепить опору к крыше и как проложит к ней кабель

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 27 Января 2020 года, 08:14
(ссылка на это сообщение)

Пока пришел к выводу что освещенность этих террас надо принимать не менее чем требуют нормы для путей эвакуации (для разных типов зданий эти требования разные), т.к. это места с возможным массовым пребыванием людей.

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 453, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Артём Сергеевич, Михайло Олегыч
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines