Расчет токов к.з. дизель-генераторной установки (ДГУ) малой мощности
|
Количество просмотров - 27030
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Sanches
|
Где может быть ошибка в расчете сверхпереходной ЭДС?
Исходные данные: 1. Номинальная мощность генератора - 1000 кВт. 2. Номинальное выходное напряжение генератора - 400 В. 3. Номинальный cosф генератора - 0,8 о.е. 4. Сверхпереходное реактивное сопротивление генератора по продольной оси - 0,16 о.е. 5. Режим работы генератора, предшествующий моменту возникновения КЗ - номинальный. Расчет: 1. Сверхпереходное реактивное сопротивление генератора в именованных единицах х''d = (х''d*Uн^2*cosф)/Рн = (0,16*400^2*0,8)/1000 = 20,48 мОм. 2. Сверхпереходная ЭДС генератора E = √((Uф+Iн*х''d*sinф)^2+(Iн*х''d*cosф)^2) = √((230+1804*20,48*0,6)^2+(1804*20,48*0,8)^2) = 37084 В, где Iн = Рн/(√3*Uн*cosф) = 1000/(√3*0,4*0,8) = 1804 А.
В основе расчета использовался ГОСТ 28249-93.
|
|
|
|
Sanches
|
Ничего не могу понять. Смотрю аналоги расчета ЭДС генератора и даже другие методы расчета и во всех случаях расчетная ЭДС выходит чуть больше среднего фазного значения напряжения. Почему в моем случае возникают тысячи вольт?
|
|
|
|
Sanches
|
Есть сомнения в правильности подстановки в формулу несоразмерных единиц измерения: чтобы получить вольты, складываются под знаком корня вольты и амперы, перемноженные с миллиомами. Но того требует ГОСТ и значит эти соразмерности учтены:
|
|
|
|
Sanches
|
Также проанализировал пример расчета в ГОСТ 28249-93 (см. вложение). Пересчитал ЭДС сначала на калькуляторе, потом в экселе, ответ один - 200 В. Что-то уже нет доверия ГОСТ 28249-93. Помогите советом, как все-таки получить реальные цифры по ГОСТ 28249-93 или же подскажите рабочую методику расчета токов КЗ от генератора.
|
|
|
|
Sanches
|
Так я и не разобрался с ГОСТ 28249-93. Беглый расчет по Беляеву вроде дал реально возможные цифры. Но, если кто-то подскажет, в чем я ошибался при расчете по ГОСТ 28249-93, то будет интересно узнать!
|
|
|
|
Максим R
|
хм а если в Омах поставить..а. то както странно выходит в формуле ((В+А*мОм)^2+(A*мОм)^2 )^0,5....вот и получаетсья в первой скобке В+мВ....
|
Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
|
|
|
Vоlk
|
Не понял прочием тут ГОСТ на ТКЗ до 1 кВ и элмашины свыше 1 кВ
|
|
|
|
Mav
|
Не понял прочием тут ГОСТ на ТКЗ до 1 кВ и элмашины свыше 1 кВ 2. Номинальное выходное напряжение генератора - 400 В.
|
Инженер-электрик (Саратов, Россия)
|
|
|
Vоlk
|
о того требует ГОСТ и значит эти соразмерности учтены: ну да ну да Госты законы физики еще не научились править. Обычная опечатка. Вот здесь Также проанализировал пример расчета в ГОСТ 28249-93 сопротивление переведено в Омы, как вы проверяли Пересчитал ЭДС сначала на калькуляторе, потом в экселе, ответ один - 200 В. , что это не увидели - непонятно
|
|
|
|
Sanches
|
Максим R, да, логично получать Вольты от перемножения Амперов на Омы. Видимо, ошибка началась с того, что нельзя было брать на веру то, что приведено в ГОСТе. Vоlk, не совсем понятно, о чем вы выступили по вопросу.
|
|
|
|
|
Sanches
|
волк, посмотри тот гостовский пример расчета, введи указанные там числа в калькулятор по указанной формуле и попробуй получить указанные 239 В. У составителей ГОСТа, видимо, проблемы не только с физикой, но и с арифметикой? См внимательнее
Спасибо, учту.. при расчетах элмашин выше 1 кВ.
|
|
|
|
Vоlk
|
Я ж черным по русскому написал Цитата Также проанализировал пример расчета в ГОСТ 28249-93 сопротивление переведено в Омы,
|
|
|
|
Vоlk
|
Спасибо, учту.. при расчетах элмашин выше 1 кВ. Раз ерничаете, значит у вас все хорошо, помощь не требуется
|
|
|
|
Sanches
|
Спасибо! С расчетом разобрался! Только выполнил его (как написал выше) по Беляеву! Надеюсь, не придется в дальнейшем возвращаться к упомянутому ГОСТ с его не стыковками.
|
|
|
|
|