Дом многоквартирный серии 1ЛГ-600. Подпор воздуха в доме

Количество просмотров - 2147
(ссылка на эту тему)
IM
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 30 Января 2020 года, 16:56
(ссылка на это сообщение)

Добрый день! Столкнулся с кап ремонтом МКД, вроде ничего сложного надо поменять старые противопожарные системы на новые, но не вот загвоздка, со 137й серий всё в принципе понятно, а вот с "Кораблями" 1ЛГ-600 тяжко, подскажите, там на чердаке стоят 3 установки подпора воздуха: 2 в лестницу и 1 в лифт. Читаю СП7 не могу найти обоснования, почему я должен сделать так же. Подскажите как быть?
Лестничная клетка Л1 с окнами на каждом этаже не отделена ничем кроме дверей не противопожарных от МОПа - он же лифтовой холл - он же коридор общий.
высота дома 12 этажей

Подскажите как быть. как обеспечить СПЗ на объекте?

Проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 30 Января 2020 года, 17:02
(ссылка на это сообщение)

Может быть подпор в лифт, а две установки - вытяжка? Не путаете?

Проектировщик (Демьяново, Россия)
IM
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 30 Января 2020 года, 17:07
(ссылка на это сообщение)

Вроде не путаю, был на 4х чердаках подобных домов. два клапана на уровне чердака в верхней части лестницы Л1, по признакам это не дымоудаление, так как нет шахты выброса. Дом типа корабль там забор через проем на чердаке и сразу в ЛК подача идёт.
Даже и если дымоудаление - то на каком основании?(хотя, это 99% подпор)

Проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 30 Января 2020 года, 17:17
(ссылка на это сообщение)

Получается нет старого проекта. Хотите переделать исходя из новых норм

Проектировщик (Демьяново, Россия)
IM
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 30 Января 2020 года, 17:34
(ссылка на это сообщение)

Да, именно. Но я не то чтобы хочу, сколько мне навязали. В общем не пойму почему в ссср был подпор и что с этим теперь делать?

Проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 30 Января 2020 года, 17:40
(ссылка на это сообщение)

Возможно он и сейчас требуется. Есть же не только СП7. Надо посмотреть что пишет например СП54.13330.2016

Проектировщик (Демьяново, Россия)
IM
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 30 Января 2020 года, 20:07
(ссылка на это сообщение)

Изучил. Там таких указаний так же не нашёл

Проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 01 Февраля 2020 года, 05:15
(ссылка на это сообщение)

Я не совсем понял проблему, но накидаю мнений:
1. в современных реалиях есть три системы: подпор воздуха в шахту лифта, дымоудаление, компенсация дымоудаления
2. бывает что для какой-то системы ставят два вентилятора. Возможно для резервирования или обеспечения нужного объема с применением пары менее мощных вентиляторов (что бы исключить перегрузку электрической сети при пусках).

? (Петрозаводск, Россия)
IM
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 01 Февраля 2020 года, 09:45
(ссылка на это сообщение)

суть в том, что теперь лестниц не делают в зданиях выше 28м типа Л1, а дом старый поэтому такая проблем. в нем совсем нет дымоудаления, только подпор, и получается, что я не могу сделать только подпор, где-то ещё надо делать дымоудаление. И мне не сделать 2 зоны на лестнице в 15 этажей, чтобы получить нужное давление на 1 ом и последнем этажах.

Проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Файруза
19 Ноября 2024 года, 17:18

автор: APT
15 Ноября 2024 года, 10:27

15 Ноября 2024 года, 06:39

автор: Magny
12 Ноября 2024 года, 13:55

автор: Shvet
11 Ноября 2024 года, 12:41

автор: Shvet
29 Октября 2024 года, 15:52

автор: Alexander_ssg
23 Октября 2024 года, 06:53

автор: Алексей 13
21 Октября 2024 года, 15:31

автор: Dizel 2012
26 Сентября 2024 года, 11:33

автор: Dizel 2012
26 Сентября 2024 года, 10:08

автор: Dizel 2012
22 Сентября 2024 года, 20:50

автор: [MTL]
16 Сентября 2024 года, 16:12

автор: АВ
09 Сентября 2024 года, 16:16

автор: Mary LB
02 Сентября 2024 года, 14:24

автор: Taurustau
16 Августа 2024 года, 13:30


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1673, пользователей - 12
Имена присутствующих пользователей:
Evdbor, Shvet, Артуриан 11, APT, Земский, AnPo, Posetitel, Проектант 63, Regina, doctorRaz, 222SokoL222, Ernaton
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines