Дом многоквартирный серии 1ЛГ-600. Подпор воздуха в доме

Количество просмотров - 2165
(ссылка на эту тему)
IM
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 30 Января 2020 года, 16:56
(ссылка на это сообщение)

Добрый день! Столкнулся с кап ремонтом МКД, вроде ничего сложного надо поменять старые противопожарные системы на новые, но не вот загвоздка, со 137й серий всё в принципе понятно, а вот с "Кораблями" 1ЛГ-600 тяжко, подскажите, там на чердаке стоят 3 установки подпора воздуха: 2 в лестницу и 1 в лифт. Читаю СП7 не могу найти обоснования, почему я должен сделать так же. Подскажите как быть?
Лестничная клетка Л1 с окнами на каждом этаже не отделена ничем кроме дверей не противопожарных от МОПа - он же лифтовой холл - он же коридор общий.
высота дома 12 этажей

Подскажите как быть. как обеспечить СПЗ на объекте?

Проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 30 Января 2020 года, 17:02
(ссылка на это сообщение)

Может быть подпор в лифт, а две установки - вытяжка? Не путаете?

Проектировщик (Демьяново, Россия)
IM
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 30 Января 2020 года, 17:07
(ссылка на это сообщение)

Вроде не путаю, был на 4х чердаках подобных домов. два клапана на уровне чердака в верхней части лестницы Л1, по признакам это не дымоудаление, так как нет шахты выброса. Дом типа корабль там забор через проем на чердаке и сразу в ЛК подача идёт.
Даже и если дымоудаление - то на каком основании?(хотя, это 99% подпор)

Проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 30 Января 2020 года, 17:17
(ссылка на это сообщение)

Получается нет старого проекта. Хотите переделать исходя из новых норм

Проектировщик (Демьяново, Россия)
IM
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 30 Января 2020 года, 17:34
(ссылка на это сообщение)

Да, именно. Но я не то чтобы хочу, сколько мне навязали. В общем не пойму почему в ссср был подпор и что с этим теперь делать?

Проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 30 Января 2020 года, 17:40
(ссылка на это сообщение)

Возможно он и сейчас требуется. Есть же не только СП7. Надо посмотреть что пишет например СП54.13330.2016

Проектировщик (Демьяново, Россия)
IM
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 30 Января 2020 года, 20:07
(ссылка на это сообщение)

Изучил. Там таких указаний так же не нашёл

Проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 01 Февраля 2020 года, 05:15
(ссылка на это сообщение)

Я не совсем понял проблему, но накидаю мнений:
1. в современных реалиях есть три системы: подпор воздуха в шахту лифта, дымоудаление, компенсация дымоудаления
2. бывает что для какой-то системы ставят два вентилятора. Возможно для резервирования или обеспечения нужного объема с применением пары менее мощных вентиляторов (что бы исключить перегрузку электрической сети при пусках).

? (Петрозаводск, Россия)
IM
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 01 Февраля 2020 года, 09:45
(ссылка на это сообщение)

суть в том, что теперь лестниц не делают в зданиях выше 28м типа Л1, а дом старый поэтому такая проблем. в нем совсем нет дымоудаления, только подпор, и получается, что я не могу сделать только подпор, где-то ещё надо делать дымоудаление. И мне не сделать 2 зоны на лестнице в 15 этажей, чтобы получить нужное давление на 1 ом и последнем этажах.

Проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: privetvsem
20 Декабря 2024 года, 20:51

автор: Dizel 2012
20 Декабря 2024 года, 15:33

автор: Sofia
19 Декабря 2024 года, 11:05

автор: AlexeyVL
17 Декабря 2024 года, 09:06

автор: Dizel 2012
17 Декабря 2024 года, 06:57

автор: Posetitel
13 Декабря 2024 года, 16:01

автор: ЭдВик
11 Декабря 2024 года, 19:29

автор: КВН-68
10 Декабря 2024 года, 14:37

автор: Альфик
10 Декабря 2024 года, 11:31

автор: Земский
09 Декабря 2024 года, 11:54

автор: Антон 093
05 Декабря 2024 года, 07:09

автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 17:48

автор: Файруза
25 Ноября 2024 года, 09:45

автор: APT
15 Ноября 2024 года, 10:27

15 Ноября 2024 года, 06:39


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 752, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines