beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22213
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Расстояние в свету между цепями ОРУ-6. Уменьшение допустимого расстояния вразрез с ПУЭ

Количество просмотров - 818
(ссылка на эту тему)
Антон Иосифович
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 04 Февраля 2020 года, 06:58
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте  [привет]
Заказчик хочет КРУМ-6 с выводом в ВЛ. По ПУЭ 4.2.6-10 расстояние должно быть 2200 (Между токоведущими частями разных цепей в разных плоскостях, а также между токоведущими частями разных цепей по горизонтали при обслуживании одной цепи и неотключенной другой). Однако в типовом который мне прислал один завод расстояние 800, если смотреть картинки в интернете то расстояние между цепями вообще ограничивается шириной шкафа. Почему допускают уменьшение расстояние вразрез с ПУЭ?  
gNpoJrTXzz8.jpg
 
* gNpoJrTXzz8.jpg
(151.75 Кб, 800x600)  [скачать]  [загрузок: 55]
nqzbZ6zL6g0.jpg
 
* nqzbZ6zL6g0.jpg
(82.93 Кб, 418x312)  [скачать]  [загрузок: 54]
OWPKj-H5Emo.jpg
 
* OWPKj-H5Emo.jpg
(123.5 Кб, 951x537)  [скачать]  [загрузок: 51]

? (Томск, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 04 Февраля 2020 года, 07:22
(ссылка на это сообщение)

потому что о в данном случае упомянутые расстояния   "2200 - расстояние  между токоведущими частями разных цепей по горизонтали при обслуживании одной цепи и не отключенной другой"...соответственно здесь  ни о каком обслуживании одной без отключения другой речи не идет и достаточно блюсти расстояниям между разных фаз, если вам понадобиться там проводить какие то  работы вы будите должны гасить всю секцию

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Антон Иосифович
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 04 Февраля 2020 года, 08:00
(ссылка на это сообщение)

если вам понадобиться там проводить какие то  работы вы будите должны гасить всю секцию

То есть не может быть такого, чтобы обслуживающий персонал отключил один шкаф отходящей линии и на ней проводил ремонт? Им обязательно придётся гасить всю секцию? Просто я в правилах переключений в электроустановках (СТО 59012820.29.020.005-2011) такого найти не могу. Можете сказать, в каком мне документе посмотреть это?

? (Томск, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 04 Февраля 2020 года, 08:34
(ссылка на это сообщение)

То есть не может быть такого, чтобы обслуживающий персонал отключил один шкаф отходящей линии и на ней проводил ремонт? Им обязательно придётся гасить всю секцию? Просто я в правилах переключений в электроустановках (СТО 59012820.29.020.005-2011) такого найти не могу. Можете сказать, в каком мне документе посмотреть это?
  я просто рассуждал что если не соблюдаются расстояния по ПУЭ для которых указано что они для "обслуживании одной цепи и не отключенной другой", то никакого "обслуживании одной цепи и не отключенной другой" быть не может,  а   минимальные расстояния между фаз в любом случае соблюдаться должны

обслуживающий персонал отключил один шкаф отходящей линии и на ней проводил ремонт?
такое может быть далее на линии когда они от  данного РУ уже идут отдельно раздельно, но  вот на самой подстанции чтобы обслужить данное РУ и  линии в пределах подстанции может быть необходимость гасить секцию или  моджет ближайшие цепи - коль на том участке где требуется обслуживание не соблюдаются расстояния  обеспечивающие " обслуживании одной цепи и не отключенной другой"...но это какие то эксплуатационные моменты  и по ним я вам вряд ли что то подскажу

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Iriiishka
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 04 Февраля 2020 года, 14:32
(ссылка на это сообщение)

Если вам нужна возможность обслуживать ячейки без отключения соседних, то остается сделать часть линий (или хотя бы выводов из КРУ) кабельными и чередовать.

Инженер ( ? , Украина)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 04 Февраля 2020 года, 15:37
(ссылка на это сообщение)

пункты не те, см. Таблица 4.2.5.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 438, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Артём Сергеевич, Михайло Олегыч, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines