Подстанция 110/10 кВ тупиковая. Установка дугогасительной камеры на стороне 10 кВ

Количество просмотров - 1474
(ссылка на эту тему)
Bags
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 07 Февраля 2020 года, 10:39
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, уважаемые форумчане!
Проектируем тупиковую ПС 110/10кВ, схема ОРУ 110кВ - 110-4Н, схема ЗРУ 10кВ - 10-1. Питается проектируемая ПС от существующего РУ 110 кВ ПС 220 кВ, на котором проектируется 2 ячейки отходящих линий 110 кВ на разных секциях шин, схему прилагаю.
От ЗРУ 10 кВ проектируемой ПС отходят несколько отходящих кабельных линий 10 кВ. Исходя из выполненных расчетов емкостных токов необходимо устанавливать ДГК 10 кВ для их компенсации. Но заказчик ссылается на ПУЭ 4.2.166: Дугогасящие реакторы могут устанавливаться на всех ПС, кроме тупиковых, связанных с электрической сетью не менее чем двумя линиями электропередачи. Установка реакторов на тупиковых ПС не допускается......
И говорит что ДГК нельзя устанавливать на нашей ПС.
Как думаете, правомерно ли их требование и почему?
12.jpg
 
* 12.jpg
(336.46 Кб, 1687x1063)  [скачать]  [загрузок: 344]
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 07 Февраля 2020 года, 11:42
(ссылка на это сообщение)

Судя по схеме п/ст тупиковая для сети 110 кВ. Для стороны 10 кВ это источник питания. Голова, а не тупик. И если ожидаемый уровень емкостных токов в сети 10 кВ значительный, где же как не здесь ставить ДГК.

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Iriiishka
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 07 Февраля 2020 года, 19:18
(ссылка на это сообщение)

Насколько я помню, там дословно написано "Дугогасящие реакторы могут устанавливаться на всех ПС, кроме тупиковых, связанных с КОМПЕНСИРУЕМОЙ электрической сетью не менее чем двумя линиями, и т.д.....".
Или по крайней мере, так было в прошлых редакциях ПУЭ. т.е. речь в данном случае о сети 10 кВ.

Инженер ( ? , Украина)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 430, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Артём Сергеевич, Михайло Олегыч, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines