Расчет перегрева кабеля. Определение температуры нагрева кабеля при КЗ

Количество просмотров - 2333
(ссылка на эту тему)
Xavian
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 09 Февраля 2020 года, 14:20
(ссылка на это сообщение)

Помогите разобраться.
Как правильно считать теплоёмкость кабеля.
Допустим.
Ток КЗ: 1553 A
Сопротивление цепи: 0,14 Ом - так же брать только одной фазы или двух суммарно?
Сопротивление части цепи 180 м ВВГ 4*120 мм2: 0,03 Ом
Сопротивление части цепи 15 м ВВГ 4*2,5 мм2: 0,111 Ом
Как посчитать на сколько нагреется каждый участок кабеля при двухфазном КЗ ?

Выделяемая теплота при КЗ на всём кабеле: I^2Rt = (1553 * 1553 ) * 0,14 * 0,1 = 48786 Дж
На участке 120 мм2: (1553 * 1553 ) * 0,03 * 0,1 = 22011 Дж
На участке 2,5 мм2: (1553 * 1553 ) * 0,111 * 0,1 = 26775 Дж

Дальше не понятно:

Q = cm(t2-t1)
t1 = t1+ Q/cm
где m - масса вещества
C - теплоёмкость меди, 385 Дж/кг*К
Какую массу брать? 1 метра? участка одного сечений? всего кабеля? или может быть двух кабелей т.к. КЗ двухфазное.
Допустим для участка 2,5 мм2
t1 = t1+ Q/cm = 30 + (26775/385*0,021*15), где 0,021 - это масса меди в 1 жиле 1 метра ввг 4*2,5.
Подскажите, надо определить на сколько будет нагреваться кабель.
Инженер
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 10 Февраля 2020 года, 09:26
(ссылка на это сообщение)

а почему 2-х фазное КЗ берете?
Xavian
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 10 Февраля 2020 года, 10:00
(ссылка на это сообщение)

Ну можно 3х фазное, мне надо исключить моментальное выбивание 1ого автомата при максимальном токе кз, и желательно кидать кабель меньшего диаметра. Поэтому хочу посчитать какой кабель выдержит данный ток.
Инженер
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 10 Февраля 2020 года, 10:09
(ссылка на это сообщение)

у меня складывается ощущение что вы путаете термины

автомат у вас ставится как раз для защиты от перегрузки и от токов КЗ
Xavian
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 10 Февраля 2020 года, 10:17
(ссылка на это сообщение)

Я понимаю, проблема в то что линия состоит из кабеля 120мм2 - 180 метров, шинопроводо - 50 метров и кабель отходящийна оборудование. За счёт кабеля и шинопровода летят огромные токи КЗ, и единственное что их ограничивает это кабель на оборудование, так вот охото подобрать соотношение кабеля, чтобы он ограничивал токи и не расплавился при этом, что бы за 0,1 с автомат  выключился и кабель не оплавился
Ingener 523
***
Активный участник форумов

Все расчеты, которые понадобятся инженеру при проектировании, эксплуатации и наладке электроустановок.
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 10 Февраля 2020 года, 11:45
(ссылка на это сообщение)

Для уменьшения токов кз ставится токоограничивающий реактор.
При выборе кабеля на напряжение 0,4 кВ, должны выполнятся условия:
- проверка на длительно допустимый ток с учетом поправочных коэфф. на прокладку;
- Проверка сечения по условию соответствия выбранному аппарату максимальной токовой защите;
- Проверка сечения на механическую прочность;
- Проверка сечения по потере напряжения (очень сильно влияет на выбор кабеля);
Если у вас выбран кабель согласно данного перечня, то вы никак не можете уменьшить сечение кабеля. Либо оборудование у вас не будет работать, либо кабель сгорит.
Xavian
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 10 Февраля 2020 года, 13:04
(ссылка на это сообщение)

Блин, я это знаю все, можно на мой вопрос ответить? Меня волнует именно это. Мне именно расчет интересен.
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 10 Февраля 2020 года, 16:21
(ссылка на это сообщение)

Блин, я это знаю все,

Вы считаете что 4х2,5 мм2 у Вас будет ограничивать токи КЗ?

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Xavian
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 10 Февраля 2020 года, 16:33
(ссылка на это сообщение)

Я хочу посчитать на сколько градусов нагреется кабель
Ingener 523
***
Активный участник форумов

Все расчеты, которые понадобятся инженеру при проектировании, эксплуатации и наладке электроустановок.
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 10 Февраля 2020 года, 16:47
(ссылка на это сообщение)

Расчет токов короткого замыкания в электросетях 0,4-35 кВ, Голубев М.Л. 1980 г страница 35-36. Там приведена зависимость нагрева кабеля (провода) от времени отключения КЗ. Есть и примеры.
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 10 Февраля 2020 года, 17:07
(ссылка на это сообщение)

можно на мой вопрос ответить? Меня волнует именно это.

Я смотрю вы хотите получать ответы только на свои вопросы, а вот сами отвечать не хотите... Ну что же, вольному воля.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Xavian
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 10 Февраля 2020 года, 17:15
(ссылка на это сообщение)

А вы считаете , что 4*2,5 не будет их ограничивать, при учёте что это единственное существенное сопротивление в цепи?
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 10 Февраля 2020 года, 17:33
(ссылка на это сообщение)

А вы считаете , что 4*2,5 не будет их ограничивать, при учёте что это единственное существенное сопротивление в цепи

При кз в конце линии будет ограничивать, при кз в начале линии, нет
В этом суть проверки т4рмической стойкости кабеля, по максимальному току кз и наибольшему времени срабатывания защиты при этом токе...
Что бы после каждого короткого линии отходящие не менять

Конструктор (Волгоград, Россия)
Xavian
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 10 Февраля 2020 года, 17:35
(ссылка на это сообщение)

Я понимаю, в данном случае меня волнует КЗ только в конце линии.
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 10 Февраля 2020 года, 17:41
(ссылка на это сообщение)

Отвечать вопросом на вопрос не вписывается в правила хорошего тона. Вам это раньше не говорили?
Но я всё же отвечу на Ваш вопрос: Не будет, он просто не успеет их (токи КЗ) ограничить, как испарится... Для большего понимания изучайте ГОСТы: 28895, 26522, 28249, Р 52735, Р 50571.5.54.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 425, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Артём Сергеевич, Михайло Олегыч, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines