Расчет перегрева кабеля. Определение температуры нагрева кабеля при КЗ

Количество просмотров - 2334
(ссылка на эту тему)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 10 Февраля 2020 года, 18:17
(ссылка на это сообщение)

Я понимаю, в данном случае меня волнует КЗ только в конце линии.

Этот ток причем минимальный, нужен только для проверки чувствительности аппарата защиты этой линии, к термичке отношения не имеет.
Все проверки и выбор делаются по наиболее неблагоприятным условиям

Конструктор (Волгоград, Россия)
Xavian
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 11 Февраля 2020 года, 17:02
(ссылка на это сообщение)

Сегодня произвели принудительное КЗ данной линии.. кабель 10 метров ввг 4 * 6 нагрелся на 2 градуса, перемычка на пускателе между фазами для имитации КЗ 1 * 2,5 нагрелась на 5-7 градусов.
Вся линия АВВГ 150*4 - 2 кабеля - 90 метров, АВВГ 120 * 4 - 20 метров, ВВГ 95 * 4 - 5 метров, ВВГ 4 * 6 - 10 метров, перемычка 5 см.
Инженер
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 11 Февраля 2020 года, 17:37
(ссылка на это сообщение)

видите как хорошо все вышло и делать какие-то заумные расчеты нет никакой необходимости
Ingener 523
***
Активный участник форумов

Все расчеты, которые понадобятся инженеру при проектировании, эксплуатации и наладке электроустановок.
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 11 Февраля 2020 года, 18:46
(ссылка на это сообщение)

какое значение тока КЗ, было?
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 12 Февраля 2020 года, 08:36
(ссылка на это сообщение)


Сегодня произвели принудительное КЗ данной линии.. кабель 10 метров ввг 4 * 6 нагрелся на 2 градуса, перемычка на пускателе между фазами для имитации КЗ 1 * 2,5 нагрелась на 5-7 градусов.
Вся линия АВВГ 150*4 - 2 кабеля - 90 метров, АВВГ 120 * 4 - 20 метров, ВВГ 95 * 4 - 5 метров, ВВГ 4 * 6 - 10 метров, перемычка 5 см.

Можно чуть подробней о процессе принудительного КЗ, каким автоматом замыкали цепь, есть ли методика данной проверки или это ваше ноу-хау

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 763, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
РоманC, VadGKorn, Mav, Salavat 1777
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines