Расчет перегрева кабеля. Определение температуры нагрева кабеля при КЗ

Количество просмотров - 2601
(ссылка на эту тему)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 10 Февраля 2020 года, 18:17
(ссылка на это сообщение)

Я понимаю, в данном случае меня волнует КЗ только в конце линии.

Этот ток причем минимальный, нужен только для проверки чувствительности аппарата защиты этой линии, к термичке отношения не имеет.
Все проверки и выбор делаются по наиболее неблагоприятным условиям

Конструктор (Волгоград, Россия)
Xavian
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 11 Февраля 2020 года, 17:02
(ссылка на это сообщение)

Сегодня произвели принудительное КЗ данной линии.. кабель 10 метров ввг 4 * 6 нагрелся на 2 градуса, перемычка на пускателе между фазами для имитации КЗ 1 * 2,5 нагрелась на 5-7 градусов.
Вся линия АВВГ 150*4 - 2 кабеля - 90 метров, АВВГ 120 * 4 - 20 метров, ВВГ 95 * 4 - 5 метров, ВВГ 4 * 6 - 10 метров, перемычка 5 см.
Инженер
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 11 Февраля 2020 года, 17:37
(ссылка на это сообщение)

видите как хорошо все вышло и делать какие-то заумные расчеты нет никакой необходимости
Ingener 523
***
Активный участник форумов

Все расчеты, которые понадобятся инженеру при проектировании, эксплуатации и наладке электроустановок.
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 11 Февраля 2020 года, 18:46
(ссылка на это сообщение)

какое значение тока КЗ, было?
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 12 Февраля 2020 года, 08:36
(ссылка на это сообщение)


Сегодня произвели принудительное КЗ данной линии.. кабель 10 метров ввг 4 * 6 нагрелся на 2 градуса, перемычка на пускателе между фазами для имитации КЗ 1 * 2,5 нагрелась на 5-7 градусов.
Вся линия АВВГ 150*4 - 2 кабеля - 90 метров, АВВГ 120 * 4 - 20 метров, ВВГ 95 * 4 - 5 метров, ВВГ 4 * 6 - 10 метров, перемычка 5 см.

Можно чуть подробней о процессе принудительного КЗ, каким автоматом замыкали цепь, есть ли методика данной проверки или это ваше ноу-хау

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1413, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский, Mav
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines