Электропривод, подключенный через ПЧ. Установка ИБП для резервирования двигателя

Количество просмотров - 878
(ссылка на эту тему)
Trust Me
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по программам для проектирования"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 11 Февраля 2020 года, 11:01
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, друзья!
Есть трехфазный вентилятор 3 кВт. Подключен через частотник. Заказчик хочет поставить между частотником и двигателем бесперебойник, типа если свет пропал, то двигатель от УПСа работает. Сомнительное, конечно, решение, но что поделать)
Так вот вопросов два:
1. Пусковой ток вентилятора. Он около семи крат от номинального. Если я поставлю УПС в четыре раза больше по мощности, плюс который имеет 50% запас на перегруз в течении 10 секунд, такой вариант рабочий?
2. Изменение частоты на входах УПСа при штатной работе от частотника. Чем это может грозить?

Менеджер проектов (Тбилиси, Грузия)
Koctycb
**
Активный участник форумов

https://webnewsite.ru/
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 11 Февраля 2020 года, 11:41
(ссылка на это сообщение)

обратись в фирму по подбору УПСов они сами все тебе подберут и расскажут

Проектировщик ЭП, ЭС, ЭК, ЭМО (Брест, Беларусь)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 11 Февраля 2020 года, 12:15
(ссылка на это сообщение)

заказчик хочет поставить между частотником и двигателем бесперебойник, типа если свет пропал, то двигатель от УПСа работает.

точно UPS после частотника? может перед?

Конструктор (Волгоград, Россия)
Trust Me
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по программам для проектирования"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 11 Февраля 2020 года, 12:24
(ссылка на это сообщение)


обратись в фирму по подбору УПСов они сами все тебе подберут и расскажут

Если бы все так просто было...)

точно UPS после частотника? может перед?

Можно и перед, в плане установки разницы нет, я хочу наиболее работоспособный вариант)
Вообще, если после UPS будет стоять частотник, мне нужно учитывать пусковые токи? Наверное ведь нет?

Менеджер проектов (Тбилиси, Грузия)
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 11 Февраля 2020 года, 13:20
(ссылка на это сообщение)

Однозначно UPS перед частотником. С частотником пусковой ток ЭД до двух крат от номинала и менее. Надо смотреть на характеристики.

Инженер (Павлодар, Казахстан)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 11 Февраля 2020 года, 13:33
(ссылка на это сообщение)

Можно и перед, в плане установки разницы нет, я хочу наиболее работоспособный вариант)

учитывая, что частотник поднимает напряжение и частоту почти с нуля, а UPS пытается держать на своем выходе номинальные напряжение и частоту...
Вообще, если после UPS будет стоять частотник, мне нужно учитывать пусковые токи? Наверное ведь нет?

Не помешает уточнить у производителя частотника, как их продукция относится к пиле на входе по питанию (пол любому там стоит фильтр ЭМС).
Скорей всего все будет нормально, но фиговый листок прикрыться не помешает

Конструктор (Волгоград, Россия)
Trust Me
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по программам для проектирования"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 11 Февраля 2020 года, 14:02
(ссылка на это сообщение)


Не помешает уточнить у производителя частотника, как их продукция относится к пиле на входе по питанию (пол любому там стоит фильтр ЭМС).
Скорей всего все будет нормально, но фиговый листок прикрыться не помешает

Пиле - это как? Частотник - турецкий полу-noname, так же как и вентилятор, так что вряд ли что-то выяснить удастся)
Ответственности, в принципе, я никакой не несу, но хотелось бы, конечно, чтобы работало.

----- добавлено 11 Февраля 2020 года, 14:05 -----
Надо смотреть на характеристики.

Характеристики чего?

Менеджер проектов (Тбилиси, Грузия)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 11 Февраля 2020 года, 14:12
(ссылка на это сообщение)

Пиле - это как?

частотник (ПЧ) и UPS сперва выпрямляют напряжение, а потом из постоянного широтноимпульсной модуляцией (ШИМ) (как правило) + конденсаторы получается переменное, но "синусоида" ступеньчатая.
Эти ступеньки собственно самому частотнику скорей всего до лампочки, он может и на постоянке работать (все равно он сперва выпрямляет напряжение).
На  входе ПЧ (как правило) стоят разные фильтры электромагнитной совместимости (ЭМС), призванные эти ступеньки из ПЧ назад в сеть не пропускать. Вот этим фильтрам по входу ступеньки могут не понравиться (но это не точно)
Честно говоря я не знаю, как этот конкретный ПЧ будет работать в паре с этим конкретным UPS, скорей всего все будет хорошо.
Заодно и узнаем.
Как выше написал уважаемый Ingenеr 2017, UPS с двойным запасом по ТОКУ от линейного ТОКА ПЧ
Не мешает при наличии выбора рассмотреть UPS с наибольшей перегрузочной способностью.
Определяемся со временем автономной работы (емкость батарей)
И вперед за новым UPS

Конструктор (Волгоград, Россия)
Trust Me
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по программам для проектирования"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 11 Февраля 2020 года, 14:26
(ссылка на это сообщение)


Как выше написал уважаемый Ingenеr 2017, UPS с двойным запасом по ТОКУ от линейного ТОКА ПЧ
Не мешает при наличии выбора рассмотреть UPS с наибольшей перегрузочной способностью.
Определяемся со временем автономной работы (емкость батарей)

Я думал с 50%-ой перегрузочной способностью UPS взять и все. Подумаю, может получиться по деньгам и большей мощности взять.
Со временем работы уже определился)
Спасибо, друзья, не первый раз меня выручаете дельным советом!

Менеджер проектов (Тбилиси, Грузия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31