beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22213
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Автоматический ввод резерва на 0,4 кВ. Импортозамещение программируемых контроллеров

Количество просмотров - 2191
(ссылка на эту тему)
Orej
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 12 Февраля 2020 года, 05:41
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток! Коллеги подскажите кто чем пользуется для реализации АВР на 0,4 кВ. Сам пользуюсь LOGO! в основном, а тут заказчик просит импортозамещение. Есть готовые решения по БУАВР, но меня интересует свободно программируемые контроллеры, что то типа того же LOGO! И не мало важный вопрос среда программирования...

Конструктор (Новосибирск, Россия)
406610
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 12 Февраля 2020 года, 07:41
(ссылка на это сообщение)

Нужен протокол проверки АВР образец заранее БЛАГОДАРЮ

Ведущий эксперт (Бийск, Россия)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 12 Февраля 2020 года, 10:20
(ссылка на это сообщение)

Темы на форуме:
....
Протоколы электорзамеров. Образцы протоколов.
Протоколы по электроснабжению. Примеры, образцы протоколов.
........

Инженер (Омск, Россия)
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 12 Февраля 2020 года, 14:49
(ссылка на это сообщение)

Вот не думал, что с этим какие то проблемы. Поиск "контроллеры АВР" дает кучу предложений. Если привыкли к LOGO, имеет смысл попробовать на ОВЕН (Овен ПР200). Вроде их делают в РФ (в Москве). На сайте есть ПО для составления и отладки логики и закачки ее в ПЛК.
Завалялся у меня пример АВР на 0,4 кВ. Правда на терминале РЗ. 
* пример авр.pdf
(243.49 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 184]

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Alltta
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 14 Февраля 2020 года, 12:16
(ссылка на это сообщение)


Темы на форуме:
....
Протоколы электорзамеров. Образцы протоколов.
Протоколы по электроснабжению. Примеры, образцы протоколов.




А где сами протоколы?
........

Инженер (Бийск, Россия)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 14 Февраля 2020 года, 15:41
(ссылка на это сообщение)

 Там.
...

Инженер (Омск, Россия)
Orej
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 17 Февраля 2020 года, 12:41
(ссылка на это сообщение)


Вот не думал, что с этим какие то проблемы. Поиск "контроллеры АВР" дает кучу предложений. Если привыкли к LOGO, имеет смысл попробовать на ОВЕН (Овен ПР200). Вроде их делают в РФ (в Москве). На сайте есть ПО для составления и отладки логики и закачки ее в ПЛК.
Завалялся у меня пример АВР на 0,4 кВ. Правда на терминале РЗ. 

Кучу дает но какие из них Российские? У ЕКФ есть явно не Россия. Овен походу подойдет.

Конструктор (Новосибирск, Россия)
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 17 Февраля 2020 года, 14:40
(ссылка на это сообщение)

И правда не так то просто. Думал, что АВР-63-4Р производит ЭТК Энергия РФ, а оказалось - Китай. Надо смотреть сертификат на устройство. Там указывается производитель. Если сертификаты "в общем" - то это дилеры.
Но здесь не все так просто. Была у нас такая же задача с автоматами. Выбрали ВА-99. А пришли - Китай. Начали выяснять, оказалось, что фирма российская. У нее 4 завода: 3 в РФ, а один в Китае. Но разработка российская, делают по стандартам РФ.
Ну сделайте на ОВЕН. У них, кажется, есть модель с замером напряжения. Специально для АВР.

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Orej
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 19 Февраля 2020 года, 05:01
(ссылка на это сообщение)


И правда не так то просто. Думал, что АВР-63-4Р производит ЭТК Энергия РФ, а оказалось - Китай. Надо смотреть сертификат на устройство. Там указывается производитель. Если сертификаты "в общем" - то это дилеры.
Но здесь не все так просто. Была у нас такая же задача с автоматами. Выбрали ВА-99. А пришли - Китай. Начали выяснять, оказалось, что фирма российская. У нее 4 завода: 3 в РФ, а один в Китае. Но разработка российская, делают по стандартам РФ.
Ну сделайте на ОВЕН. У них, кажется, есть модель с замером напряжения. Специально для АВР.

Да скорее всего на Овене попробуем, хотя начитался в интернете про этот Овен.....Было дело на прошлом месте работы ставили ЕКФ, ну для своей цены вполне даже нормальные, сейчас проверим слухи про Овен.

Конструктор (Новосибирск, Россия)
Evdbor
***
Куратор подраздела "Электропроводки и токопроводы"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 19 Февраля 2020 года, 10:35
(ссылка на это сообщение)

Да скорее всего на Овене попробуем, хотя начитался в интернете про этот Овен.....
Можно рассмотреть как вариант импортозамещения ПЛК Fastwel I/O. Обираются в корпусах WAGO с таким же форм-фактором как у ПЛК Beckhoff и WAGO/ Программируются в среде CoDeSys 2.3, как и другие аналогичные ПЛК. Среда программирования более удобная чем для программируемых реле.
PS. Сам с Fastwel не работал, поэтому о надежности ни чего сказать не смогу.

? (Москва, Россия)
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 19 Февраля 2020 года, 11:58
(ссылка на это сообщение)

хотя начитался в интернете про этот Овен

Самое любопытное, что перешли на ОВЕН после того, как начитались про ЛОГО. Для небольшой п/ст делали систему центральной сигнализации.
Можно рассмотреть как вариант импортозамещения ПЛК Fastwel I/O

Нужен контроллер, который максимально готов к работе на эл. объекте. То есть в корпусе, с блоком питания, входами АС 220В, выходами для коммутации АС 220В и т.д. Таких ПЛК немного. Скорее 1-2 наименования.

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 375, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Артём Сергеевич, Михайло Олегыч, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines