Здание с двумя вводами. Подключение двух ГЗШ к одному контуру заземления

Количество просмотров - 1951
(ссылка на эту тему)
Ahmed M
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 19 Февраля 2020 года, 18:06
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, уважаемые проектировщики. Возник вопрос по поводу заземления двух вводов. Понятно, что в случае двух вводов для каждого из них выполняется ГЗШ, также понятно, что между ними должна быть перемычка, и сечение её понятно. Непонятно, нужно ли от одного контура заземления вести два заземляющих проводника, по одному к каждой ГЗШ, или магистралью одним выпуском подключить обе ГЗШ? Заранее спасибо за ответ!

? (Краснодар, Россия)
Aventor
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 20 Февраля 2020 года, 06:05
(ссылка на это сообщение)

Для каждого ввода требуется выполнить основную систему уравнивания потенциалов. ПУЭ, 7.1.87. На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей:
♦ основной (магистральный) защитный проводник;
♦ основной (магистральный) заземляющий проводник или основной заземляющий зажим;
♦ стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями;
♦ металлические части строительных конструкций, молниезащиты, системы центрального отопления, вентиляции и кондиционирования. Такие проводящие части должны быть соединены между собой на вводе в здание.
Рекомендуется по ходу передачи электроэнергии повторно выполнять дополнительные системы уравнивания потенциалов.

К каждой ГЗШ требуется проложить заземляющий проводник от контура заземления.
Омон
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 20 Февраля 2020 года, 07:11
(ссылка на это сообщение)

К каждой ГЗШ требуется проложить заземляющий проводник от контура заземления.

Здесь тоже, "РЕКОМЕНДУЕТСЯ" и не нормируется.

Инженер-конструктор (Симферополь, Украина)
Aventor
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 20 Февраля 2020 года, 07:24
(ссылка на это сообщение)

Рекомендуется касательно дополнительных систем уравнивания потенциалов (ДСУП), а ГЗШ относится к основной СУП (ОСУП), и здесь уже требуется
Ahmed M
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 20 Февраля 2020 года, 09:11
(ссылка на это сообщение)

А если эти шкафы расположены в одном помещении? Эти две старинные гигантские коробки, стоящие на земле и прислоненные друг к другу. Опасности повреждения перемычки между ГЗШ нет. Просто для понимания, почему так не хочется вести два выпуска- эти шкафы расположены в подвале, и тот ещё гемор прокинуть один заземляющий провод, не то что два

? (Краснодар, Россия)
Омон
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 20 Февраля 2020 года, 18:25
(ссылка на это сообщение)


А если эти шкафы расположены в одном помещении? Эти две старинные гигантские коробки, стоящие на земле и прислоненные друг к другу. Опасности повреждения перемычки между ГЗШ нет. Просто для понимания, почему так не хочется вести два выпуска- эти шкафы расположены в подвале, и тот ещё гемор прокинуть один заземляющий провод, не то что два

Эти шкафы или их ГЗШ соединяете между собой и это план минимум. Если под ними земля, то вбейте штырь повторного заземления

Инженер-конструктор (Симферополь, Украина)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 350, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines