Отель двухэтажный. Определение пожарных характеристик

Количество просмотров - 1850
(ссылка на эту тему)
E.S.
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 25 Февраля 2020 года, 12:33
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, форумчане. Есть вопрос по определению степени огнестойкости отеля двухэтажного, с открытой галереей вдоль здания. Выходы из номеров непосредственно на галерею и балкон с обратной стороны. Здание модульное из сэндвич-панелей (НГ), но обшито деревянными рейками, по типу планкена. Галерея имеет две лестницы со второго этажа. Само здание трудно подтянуть под конкретные требования. Особенно не понятен вопрос с определением пожарных характеристик. В СП 2.13130.2012, п. 6.7.25 есть требования к гостиничным и т.п. сооружениям с этажностью выше двух. Может кому то приходилось подобный вопрос решать с экспертизой, поделитесь опытом. Вариантов за уши подтянуть есть несколько, но тут все зависит от видения. Может есть какие то разъяснения от пожарных...

Архитектор (Минск, Беларусь)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 25 Февраля 2020 года, 20:54
(ссылка на это сообщение)

Как я понимаю надо считать степень огнестойкости. В Беларуси раньше было 8 степеней. Тут вроде модернизировали и уменьшили

Проектировщик (Демьяново, Россия)
ХСВ
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по пожарной безопасности"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 26 Февраля 2020 года, 18:32
(ссылка на это сообщение)

вопрос по определению степени огнестойкости

    Вопрос есть, а какие основные конструкции применены в здании нет...  год постройки здания.. место расположения здания (РФ, РБ..), судя по СП2 - РФ?


? (Пенза, Россия)
E.S.
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 05 Марта 2020 года, 12:10
(ссылка на это сообщение)

Здание на стадии проектирования, потому и вопрос о том по каким нормам проектировать. Про конструкции выше написано: сэндвич-панель НГ, облицовка деревянными рейками (пожелание заказчика).

Архитектор (Минск, Беларусь)
ХСВ
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по пожарной безопасности"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 05 Марта 2020 года, 13:16
(ссылка на это сообщение)

Здание проектируется в РФ?

? (Пенза, Россия)
E.S.
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 10 Марта 2020 года, 09:58
(ссылка на это сообщение)

Да. РФ.

Архитектор (Минск, Беларусь)
ХСВ
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по пожарной безопасности"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 11 Марта 2020 года, 21:34
(ссылка на это сообщение)

Есть вопрос по определению степени огнестойкости отеля двухэтажного

Здание модульное из сэндвич-панелей (НГ), но обшито деревянными рейками, по типу планкена.

Вы же здание проектируете. Какие конструкции заложите, так и будет.
Колонны металлические несущие можно довести до необходимого предела огнестойкости, например конструктивной огнезащитой, на сендвич панели (наружные не несущие стены) - информацию о пределе огнестойкости берете из сертификата пожарной безопасности. Какие у Вас перекрытия, лесетничные марши, площадки, стены ЛК -  Вы не указываете.

Само здание трудно подтянуть под конкретные требования.

Гостиница (общественное здание) Ф1.2 - под него и "подтягиваете" все требования ФЗ-123 и СП _.13130._.

Выходы из номеров непосредственно на галерею и балкон с обратной стороны.

Не ясно как устроены пути эвакуации. Требования к путям эвакуации см. ст.89 ФЗ-123 ТРоТПБ. Эвакуация со 2 этажа через открытую уличную галерею отсутствует.

обшито деревянными рейками

Сертификат пожарной безопасности есть на деревянные рейки (ст.145, 146 ФЗ-123 ТРоТПБ)?

Если высота 2-х этажного здания не выше 6 м., V СО (предел огнестойкости строительных конструкций не нормируется) , площадь противопожарного этажа не более 800 м2, ККПО С1-С3 - такое здание в РФ можно строить (с учетом соблюдения требований пож. СП, в том числе к путям эвакуации).

? (Пенза, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Земский
Вчера в 10:12

автор: Evdbor
21 Февраля 2025 года, 23:42

автор: Shvet
21 Февраля 2025 года, 15:44

автор: Земский
20 Февраля 2025 года, 22:45

автор: Dizel 2012
20 Февраля 2025 года, 18:14

автор: Файруза
14 Февраля 2025 года, 21:44

автор: УЦ РЕСУРС
12 Февраля 2025 года, 18:05

автор: Dizel 2012
10 Февраля 2025 года, 20:42

автор: Dizel 2012
10 Февраля 2025 года, 14:36

автор: УЦ РЕСУРС
09 Февраля 2025 года, 12:37

автор: Znatok
07 Февраля 2025 года, 21:23

автор: Shvet
27 Января 2025 года, 07:08

автор: Земский
25 Января 2025 года, 16:51

автор: tiara777
24 Января 2025 года, 16:45

24 Января 2025 года, 15:48


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1156, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines