Сообщение #1 : 26 Февраля 2020 года, 13:39
(ссылка на это сообщение)

Большая просьба помочь в спорном вопросе, касающийся применения насосных станций, расположенных в стеклопластиковом корпусе для нужд пожаротушения. Ниже приведу письма проектировщика:
1. Добрый день!
Эксперт по пожарной безопасности утверждает, что корпус насосной станции не соответствует 1 степени огнестойкости.
2. Согласно СП 31.13330.201 степень огнестойкости пожарной НС - 1. Так что из стеклопластика пожарных НС в принципе быть не может.
3. Добрый день!
Согласно СП 31.13330.201 степень огнестойкости пожарной НС - 1. Корпус из стеклопластика не пойдет, нужен корпус из железобетона или металла с покрытием огнезащитным составом степенью огнестойкости 120 минут.
Объект: школа, насосная станция наружного пожаротушения в стеклопластиковом корпусе подземного исполнения.
Будем благодарны  за помощь в решении данного вопроса!


Инженер (Краснодар, Россия)
ХСВ
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по пожарной безопасности"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 26 Февраля 2020 года, 20:04
(ссылка на это сообщение)

Эксперт по пожарной безопасности утверждает, что корпус насосной станции не соответствует 1 степени огнестойкости.

подземного исполнения.

нужен корпус из железобетона или металла с покрытием огнезащитным составом степенью огнестойкости 120 минут.

КАКАЯ-ТО РЕНИКСА.

Огнестойкость здания в соответствии с табл. 21 ФЗ-123 ТРоТПБ зависит от предела огнестойкости строительных конструкций:
- Несущие стены, колонны и другие несущие элементы
- Наружные ненесущие стены
- Перекрытия междуэтажные (в том числе чердачные и над подвалами)
- Строительные конструкции бесчердачных покрытий
   *настилы (в том числе с утеплителем)
   *фермы, балки, прогоны
- Строительные конструкции лестничных клеток
   *внутренние стены
   *марши и площадки лестниц
Что есть в Вашем подземном исполнении насосной станции из перечисленных элементов?

насосных станций, расположенных в стеклопластиковом корпусе

стеклопластик выдержит давление земляных масс..  что представляет собой перекрытие, как с нагрузкой на перекрытие.. есть ли эвакуационные выходы из подземного сооружения..

Какое назначение насосной станции?
Для АУПТ в соответствии с СП5.13130.2009* п.5.10.9. Насосные станции следует размещать в отдельно стоящих зданиях или пристройках либо в отдельном помещении зданий на первом, цокольном или на первом подземном этаже.




? (Пенза, Россия)
ЧС
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 27 Февраля 2020 года, 12:05
(ссылка на это сообщение)

Речь идет о насосной станции расположенной в стеклопластиковом стакане  по типу канализационной насосной станции(КНС), т.е. подземно размещены резервуары для нужд наружного пожаротушения и также подземно размещена станция пожаротушения  в емкости объединенной с сухой камерой.  с отоплением, вентиляцией, освещением,ШУ , дренажником.

Инженер (Краснодар, Россия)
ХСВ
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по пожарной безопасности"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 27 Февраля 2020 года, 12:14
(ссылка на это сообщение)

Я так понял, что в Вашем случае нет наличия "ЗДАНИЯ".,"степень огнестойкости" по ФЗ-123 ТРоТПБ относиться к зданию.

? (Пенза, Россия)
Сопки
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 28 Февраля 2020 года, 14:47
(ссылка на это сообщение)

Зато есть сооружение, а таблица 21 ФЗ-123 на него распространяется

Специалист по ПБ (Краснодар, Россия)
ХСВ
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по пожарной безопасности"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 28 Февраля 2020 года, 17:17
(ссылка на это сообщение)

Зато есть сооружение, а таблица 21 ФЗ-123 на него распространяется


Огнестойкость здания в соответствии с табл. 21 ФЗ-123 ТРоТПБ зависит от предела огнестойкости строительных конструкций:
- Несущие стены, колонны и другие несущие элементы
- Наружные ненесущие стены
- Перекрытия междуэтажные (в том числе чердачные и над подвалами)
- Строительные конструкции бесчердачных покрытий
  *настилы (в том числе с утеплителем)
  *фермы, балки, прогоны
- Строительные конструкции лестничных клеток
  *внутренние стены
  *марши и площадки лестниц
Что есть в Вашем подземном исполнении насосной станции из перечисленных элементов?


подземно размещена станция пожаротушения  в емкости объединенной с сухой камерой.  с отоплением, вентиляцией, освещением,ШУ , дренажником.


         Необходимо проверить, возможно ли такое расположение насосной в емкости в принципе. Если считать это зданием или сооружением (??), то должны быть выполнены пути эвакуации в соответствии с СП1.13130.2009* (ст.52 ч.2,  ст.53 ч. 1, 2. ФЗ-123 ТРоТПБ).

? (Пенза, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Файруза
19 Ноября 2024 года, 17:18

автор: APT
15 Ноября 2024 года, 10:27

15 Ноября 2024 года, 06:39

автор: Magny
12 Ноября 2024 года, 13:55

автор: Shvet
11 Ноября 2024 года, 12:41

автор: Shvet
29 Октября 2024 года, 15:52

автор: Alexander_ssg
23 Октября 2024 года, 06:53

автор: Алексей 13
21 Октября 2024 года, 15:31

автор: Dizel 2012
26 Сентября 2024 года, 11:33

автор: Dizel 2012
26 Сентября 2024 года, 10:08

автор: Dizel 2012
22 Сентября 2024 года, 20:50

автор: [MTL]
16 Сентября 2024 года, 16:12

автор: АВ
09 Сентября 2024 года, 16:16

автор: Mary LB
02 Сентября 2024 года, 14:24

автор: Taurustau
16 Августа 2024 года, 13:30


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1691, пользователей - 12
Имена присутствующих пользователей:
Evdbor, Shvet, Артуриан 11, APT, Земский, AnPo, Posetitel, Проектант 63, Regina, doctorRaz, 222SokoL222, Ernaton
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines