beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22213
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Прокладка кабеля AHXAMK-WM-10 3х120+62 в трубе. Уплотнение кабеля при выходе из трубы ПНД

Количество просмотров - 1363
(ссылка на эту тему)
Ната 1204
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 02 Марта 2020 года, 10:16
(ссылка на это сообщение)

Добрый день! Впервые делаю проект ЛЭП 10 кВ кабелем AHXAMK-WM 10 3х120 + 62I. И сразу много вопросов. Проблема в том, что часть линии идет в земле, часть воздух. Прокладка в земле в трубе  ПНД д.160 мм. При выходе из ТП применяю ПНД гибкая для кабельной канализации д.160 мм, вставка RDSS-Clip-150. А при выходе уже на опору надо уплотнить выход из трубы. Но чем? Просто взять уплотнитель УКПт КВТ УКПт-175/50? Но не могу нигде найти рекомендации что можно использовать для труб ДКС. Там только выполнить из джутовых переплетенных шнуров покрытых водонепроницаемой(мятой) глиной. Может кто то работал с таким кабелем, подскажите где можно найти решение.

Проектировщик (Ставрополь, Россия)
Омон
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 03 Марта 2020 года, 08:39
(ссылка на это сообщение)


Есть термоусаживаемые трубки, есть пена электромонтажная негорючая. Глина с джутом - это для траншеи

Инженер-конструктор (Симферополь, Украина)
Ната 1204
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 03 Марта 2020 года, 08:45
(ссылка на это сообщение)

Доброе утро! Значит УКПт-175/50 можно использовать, а то сомневалась. Спасибо!

Проектировщик (Ставрополь, Россия)
Виталина
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 28 Декабря 2022 года, 16:20
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, можно ли чем-то заменить глину с джутом?

? (Севастополь, Украина)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 28 Декабря 2022 года, 16:40
(ссылка на это сообщение)


Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, можно ли чем-то заменить глину с джутом?

Пена эл. монтажная негорючая, песок с цементом 10:1, трубка термоусаживаемая

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Виталина
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 28 Декабря 2022 года, 18:15
(ссылка на это сообщение)

Но это же получается для заделки отверстий для кабеля в помещениях.. А у меня в земле, в траншее. Мне кажется, пена и трубка развалятся со временем. А цемент с песком они отобьют, если нужно будет кабель заменить? 

? (Севастополь, Украина)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 16 Января 2023 года, 19:41
(ссылка на это сообщение)

А цемент с песком они отобьют, если нужно будет кабель заменить?

Песокцементом обычно трубы заделывают, а не сам кабель. Кабель пеной.
Мне кажется, пена и трубка развалятся со временем.

Смотрите ТУ на пену, если под окружающую среду подходит то не развалится.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 16 Января 2023 года, 20:44
(ссылка на это сообщение)

Посмотрите еще решения из типовика
a11-2011.43.PNG
 
* a11-2011.43.PNG
(66.18 Кб, 424x616)  [скачать]  [загрузок: 70]

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Виталина
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 17 Января 2023 года, 08:53
(ссылка на это сообщение)

Спасибо, взяла уже термо уплотнитель от КВТ, сказали, что в землю можно

? (Севастополь, Украина)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 470, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines