ВЛИ 0,4 кВ. Проверка отключения автоматических выключателей в соответствии с п.1.7.79 ПУЭ
|
Количество просмотров - 2762
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Алексей - электрик

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Здравствуйте. Я делаю проект подключения 4 насосов в скважинах. Питание насосов выполнено СИП. Длина проектируемого провода 1000 м. Автоматический выключатель на отходящей линии 100 А. Мощность насосов 11 кВт. Экспертиза требует выполнить обязательную проверку отключения автоматических выключателей в соответствии с п.1.7.79 ПУЭ. Подскажите, как это выполнить?
|
Инженер-конструктор (Красноперекопск, Украина)
|
|
|
Samsony 1
|
нужно привести время-токовую характеристику для принятых автоматов и проверить линии по токам отключения 3-х фазного КЗ и 1-ф КЗ в конце линии. т.е. произвести расчёт этих токов. вы видимо это не указали в расчёте.
|
Главный специалист (Тюмень, Россия)
|
|
|
Mav
|
Посчитать ток ток однофазного КЗ в конце линии и если время срабатывания отсечки вашего автомата не превышает 5 сек, тогда защита ВЛИ обеспечивается. Но при такой длине ВЛИ требуется и проверка на запуск ваших насосов... Для правильного выбора автомата в голове линии надо считать ток трёхфазного КЗ сразу за автоматом.
|
Инженер-электрик (Саратов, Россия)
|
|
|
Алексей - электрик

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Ток однофазного КЗ в конце линии 270 А. Автомат ВА-99Мl 63/100 3P, 100 А, 15кА, EKF Basic Как узнать время срабатывания отсечки автомата? В каталоге по графику токовременных характеристик?
|
Инженер-конструктор (Красноперекопск, Украина)
|
|
|
|
Алексей - электрик

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Спасибо за помощь.
|
Инженер-конструктор (Красноперекопск, Украина)
|
|
|
Mav
|
Не забудь проверить на запуск ЭД насосов.
|
Инженер-электрик (Саратов, Россия)
|
|
|
Алексей - электрик

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Я проверил линию на падение напряжения. Этого достаточно, или еще нужен расчет на запуск ЭД насосов?
|
Инженер-конструктор (Красноперекопск, Украина)
|
|
|
Mav
|
Нужен проверочный расчет, что, допустим, при работе 3 насосов на полную мощность, у Вас нормально запустится четвертый. Или как там они у Вас работают по технологии... См. Беляева 1988 г. стр.47.
|
Инженер-электрик (Саратов, Россия)
|
|
|
Алексей - электрик

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Спасибо. Смотрю.
|
Инженер-конструктор (Красноперекопск, Украина)
|
|
|
doctorRaz
|
Ток однофазного КЗ в конце линии 270 А. судя по току сечение провода получается 70 мм.кв. (upd медь, чет не сообразил, что у ТС алюминий) падение напряжения на щите питающем насосы 10% падение напряжения при работе трех насосов и пуске четвертого 27,6 % (не пустится скорее всего) -------- имха минимальное сечение 185 мм.кв. или 2х70 --------- рекомендую Simaris Design - затрачено времени 5 минут (но данные неполные))))
|
Конструктор (Волгоград, Россия)
|
|
|
Алексей - электрик

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Ситуация такая: От трансформатора отходит кабель ВВГ 5х150 10м до щита учета. Далее идет СИП 4х120 1 км. По мере его следования по территории земельного участка от этой линии отходит 4 ответвления на насосы. Ответвления выполнены СИП 4х35 Длина 50 м. Мощность насосов 11 кВт. СИП 4х120 уже куплен и частично проложен. Хозяева поторопились, не дождавшись проекта. Теперь нужно добавлять нитки СИП кратно сечению 120 мм кв. 2 нитки по 120 мм. кв. например.
----- добавлено 04 Марта 2020 года, 12:30 ----- Работать должны все 4 насоса.
|
Инженер-конструктор (Красноперекопск, Украина)
|
|
|
doctorRaz
|
По мере его следования по территории земельного участка от этой линии отходит 4 ответвления на насосы. Ответвления выполнены СИП 4х35 Длина 50 м. Мощность насосов 11 кВт. надо по всей цепи собрать моменты, согласно длин, возможно придется добавить провод в параллель не по всей длине, а только на начальных участках линии.
|
Конструктор (Волгоград, Россия)
|
|
|
Алексей - электрик

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Вот что получается: Провод СИП4 4х240 Ток однофазного короткого замыкания 378 А Выбрал автомат АВВ с электронным расцепителем. У него регулировка от коротких замыканий 1-10хIn. Моменты и падение напряжения проверил. Двигатели должны запустится.
----- добавлено 06 Марта 2020 года, 11:59 ----- Подскажите, я все учел, или нет?
|
Инженер-конструктор (Красноперекопск, Украина)
|
|
|
Mav
|
Подскажите, я все учел, или нет? А на какие опоры вы собираетесь вешать 4х240? И на какую арматуру?
|
Инженер-электрик (Саратов, Россия)
|
|
|
|