ВЛИ 0,4 кВ. Проверка отключения автоматических выключателей в соответствии с п.1.7.79 ПУЭ

Количество просмотров - 2557
(ссылка на эту тему)
Алексей - электрик
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 10 Марта 2020 года, 10:07
(ссылка на это сообщение)

Стойка железобетонная СВ-9.5-2.
Арматура 2 нитки по 120 мм. кв. (мы помним, что 1 нитка уже куплена и проложена).
С арматурой на 4х120 проблем нет.

Спасибо за ваши подсказки.

Инженер-конструктор (Красноперекопск, Украина)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 10 Марта 2020 года, 21:27
(ссылка на это сообщение)

СВ 95-2 для этих проводов слаба будет, т.к. согласно ТП Арх. №ЛЭП98.10 изгибающий момент для промежуточной опоры даже при стенке гололёда 5 мм в большинстве случаев больше 20 кН... Придется делать перерасчет стоек и городить частокол.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Алексей - электрик
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 11 Марта 2020 года, 10:32
(ссылка на это сообщение)

Расстояние между опорами  30 метров. СИП прокладывается с двух сторон опоры, чтоб нагрузка была равномерной. Угловые опоры имеют подпорку.

Инженер-конструктор (Красноперекопск, Украина)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 11 Марта 2020 года, 11:30
(ссылка на это сообщение)

Расстояние между опорами  30 метров...


Тема на форуме:  Количество цепей СИП-2 на одну опору. Сколько можно подвесить?
....
Таблицы … Расчётные пролёты …….для ЛЭП-0,4кВ на базе стоек (разных)  в  т.п. 25.0017, ЛЭП 98.08, 19.0022, 21.0045, 20.0096...


Инженер (Омск, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 11 Марта 2020 года, 14:20
(ссылка на это сообщение)

Расстояние между опорами  30 метров.

Это только до хорошего перпендикулярного ветра такие пролёты. Дальше сама природа проведёт экспертизу данной ВЛИ...

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Godnk
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 12 Марта 2020 года, 18:14
(ссылка на это сообщение)


Расстояние между опорами  30 метров.

Это только до хорошего перпендикулярного ветра такие пролёты. Дальше сама природа проведёт экспертизу данной ВЛИ...

Доводилось мне видеть и четыре провода СИП с кучей ответвлений, может на последних всё и держится )

? (Владивосток, Россия)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #22 : 12 Марта 2020 года, 18:55
(ссылка на это сообщение)

че стены упали?
да обои отклеили..

Конструктор (Волгоград, Россия)
Алексей - электрик
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 13 Марта 2020 года, 10:05
(ссылка на это сообщение)

Все так плохо?

Инженер-конструктор (Красноперекопск, Украина)
Водик
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 13 Марта 2020 года, 19:48
(ссылка на это сообщение)

 Опору СВ95-3-надо брать. Посмотрел по разным ТП для ВЛИ с проводом 2хСИП-2 1х120+1хХХ - пролет примерно 30 м. А какой у вас типовой проект??

----- добавлено 13 Марта 2020 года, 20:25 -----
На прикидку: Опоры однозначно  СВ95-3. Пролеты-30м. Нагрузка, от щита учета, я как понял. по проектируемой вами ВЛИ будет распределенная, двигатели 4 х11 квт. Значит пусковой ток суммарный будет 180А. ОТЗ в конце линии -278А. U%=6,3%,  Автомат  250А с отсечкой 1*In. Итог: Опоры-СВ95-3. Иначе в средне-хороший гололед даже без ветра -эти "спички" утащат в небытие всю вашу линию. До опоры №16 (560м) будет 2хСИП-2 (3х120+1х95) далее пойдет от опоры №16 до концевой опоры №32  1хСИП2-  3х120(3х120+95)
Все расчеты прикидочные, так сказать в голове. Спасибо за то, что прочитали до конца.


----- добавлено 13 Марта 2020 года, 20:28 -----
Ошибся в писанине- до опоры №32 провод 1хСИП-2 (3х120+95)

Инженер (Энгельс, Россия)
Алексей - электрик
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #25 : 16 Марта 2020 года, 09:21
(ссылка на это сообщение)

Спасибо всем отписавшимся.
Все мнения учел. Много информации почерпнул.
Спасибо за науку.
Проект отправлен заказчику для повторной экспертизы.

Инженер-конструктор (Красноперекопск, Украина)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 566, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Salavat 1777, doctorRaz
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines