Плита потолочного перекрытия. Влияние нарушения целости плиты на её несущую способность

Количество просмотров - 2105
(ссылка на эту тему)
Bigfoot
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 04 Марта 2020 года, 22:50
(ссылка на это сообщение)

Капитальное 1 этажное здание
На крыше (потолке) лежат плиты перекрытия (пример прикрепил)
Размер плиты 6000*1200*220

Нагрузки на крыше никогда не бывает, сверху улица просто

В помещении необходимо установить оборудование, которое не проходит по высоте
Для этого в 1 плите потолка необходимо сделать небольшое углубление размером 3200*500*100(глубина), расположенное приблизительно по центру вдоль плиты

Вопрос
Можно ли его сделать?
Не рухнет ли потолок из-за этого?

Заранее благодарен
491_original.jpg
 
* 491_original.jpg
(29.91 Кб, 938x393)  [скачать]  [загрузок: 98]

? (Москва, Россия)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 05 Марта 2020 года, 06:13
(ссылка на это сообщение)

Не рухнет ли потолок из-за этого?

Рухнет, там "несущая" арматура у "пустоток"

Монтажник (Челябинск, Россия)
Катя 100
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по строительству"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 09 Марта 2020 года, 16:51
(ссылка на это сообщение)

Рухнет, там "несущая" арматура у "пустоток"

почему слово в кавычках? там НЕСУЩАЯ арматура и так делать нельзя!
И что значит "...Нагрузки на крыше никогда не бывает, сверху улица просто..."?[непонятно]?
А как же снеговые нагрузки? Эксплуатационные? Масса кровли?

Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 10 Марта 2020 года, 08:00
(ссылка на это сообщение)

почему слово в кавычках?

потому что не встречал такого термина в нормативной литературе
А как же снеговые нагрузки? Эксплуатационные? Масса кровли?

Для пустоток достаточно собственного веса

Монтажник (Челябинск, Россия)
Катя 100
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по строительству"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 10 Марта 2020 года, 08:28
(ссылка на это сообщение)

потому что не встречал такого термина в нормативной литературе

так-то да, рабочая)))
Для пустоток достаточно собственного веса

поясните?

Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 10 Марта 2020 года, 10:06
(ссылка на это сообщение)

поясните?

Арматура в пустотках расположена асимметрично, ближе (очень близко) к нижней поверхности плиты. Она работает на растяжение, сверху арматуры нет, там работает бетон на сжатие (на растяжение бетон не работает). Если поднять пустотку не правильно (не за петли по краям) а на удавку за центр - всё будет наоборот: арматура начнёт работать на изгиб, а верхний слой бетона на растяжение. Очень велика вероятность, что плита сломается под своим весом. Тоже самое произойдёт, если нарушить целостность арматуры. Пустотки даже складируют особым способом

Монтажник (Челябинск, Россия)
Катя 100
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по строительству"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 10 Марта 2020 года, 11:18
(ссылка на это сообщение)


поясните?

Арматура в пустотках расположена асимметрично, ближе (очень близко) к нижней поверхности плиты. Она работает на растяжение, сверху арматуры нет, там работает бетон на сжатие (на растяжение бетон не работает). Если поднять пустотку не правильно (не за петли по краям) а на удавку за центр - всё будет наоборот: арматура начнёт работать на изгиб, а верхний слой бетона на растяжение. Очень велика вероятность, что плита сломается под своим весом. Тоже самое произойдёт, если нарушить целостность арматуры. Пустотки даже складируют особым способом


нет, Вы поясните, почему на плиту не могут действовать снеговые нагрузки или эксплуатационные? Что значит, если плита покрытия и снаружи находится улица, то там ничего нет и учитывать ничего не нужно?

Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 10 Марта 2020 года, 12:10
(ссылка на это сообщение)

то там ничего нет и учитывать ничего не нужно?

Потому что в этом нет смысла, плита разрушится под своим собственным весом. Задачи определить скорость и последствия разрушения при различных внешних нагрузках не стоит.

Монтажник (Челябинск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Строительном форуме
автор: Мади
Вчера в 09:42

автор: VadGKorn
26 Октября 2024 года, 22:54

автор: FSKRF
17 Октября 2024 года, 14:37

автор: ННК
10 Октября 2024 года, 11:36

автор: Чишмы
10 Октября 2024 года, 11:30

автор: Чишмы
07 Октября 2024 года, 20:55

автор: kmzrules
21 Сентября 2024 года, 13:33

автор: Oppa 100
11 Сентября 2024 года, 10:55

автор: Raman
30 Августа 2024 года, 18:19

автор: DCRoman
19 Августа 2024 года, 11:02

автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:34

автор: Ixion
16 Августа 2024 года, 01:58

автор: DenKLJ
15 Августа 2024 года, 15:50

автор: DenKLJ
15 Августа 2024 года, 15:48

автор: seven94
05 Июля 2024 года, 00:09


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1205, пользователей - 12