Кольцевая схема электроснабжения ТП 6-10 кВ. Используемые виды релейной защиты

Количество просмотров - 5142
(ссылка на эту тему)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #16 : 11 Марта 2020 года, 16:45
(ссылка на это сообщение)

а потери мощности при размыкании увеличатся 1,08 раза

За счет чего?

Конструктор (Волгоград, Россия)
Zve 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 11 Марта 2020 года, 17:00
(ссылка на это сообщение)


а потери мощности при размыкании увеличатся 1,08 раза

За счет чего?

За счет увеличения сопротивления

? (Санкт-Петербург, Россия)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #18 : 11 Марта 2020 года, 18:17
(ссылка на это сообщение)

За счет увеличения сопротивления

Изюминка, ~10% экономии, Густав там наверное уже не раз перевернулся.

Конструктор (Волгоград, Россия)
Zve 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 11 Марта 2020 года, 21:21
(ссылка на это сообщение)


За счет увеличения сопротивления

Изюминка, ~10% экономии, Густав там наверное уже не раз перевернулся.


Расчет потерь
потери.jpg
 
* потери.jpg
(368.14 Кб, 2481x3507)  [скачать]  [загрузок: 206]

А если под нагрузкой стоит только ТП3, то потери увеличатся в двое
А кто этот  Густав?


? (Санкт-Петербург, Россия)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #20 : 11 Марта 2020 года, 22:04
(ссылка на это сообщение)

А кто этот  Густав?

Кирхгоф

Конструктор (Волгоград, Россия)
Zve 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 11 Марта 2020 года, 22:41
(ссылка на это сообщение)


А кто этот  Густав?

Кирхгоф

Так вроде не опозорил.

? (Санкт-Петербург, Россия)
Овощь
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 13 Марта 2020 года, 08:30
(ссылка на это сообщение)

Если не путаю, то в Великобритании петлей делали монтаж в квартирах для экономии проводов. ТАким образом пропускная способность увеличивалась
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 13 Марта 2020 года, 15:48
(ссылка на это сообщение)

А если под нагрузкой стоит только ТП3, то потери увеличатся в двое
Если под нагрузкой будет только ТП 3 это совсем отдельный разговор, и сравнивать нагрузку только ТП 3 для двух ветвей, с отключением других Потребителей не правильно.
В итоге потери будут меньше в линии, если в нормальном режиме предусматривается питание сторонних Потребителей (ТП1-2), а при отключении данных Потребителей, - потери до ТП3 будут меньше, если бы ТП1-2  были в работе)

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33