ВЛЗ 6-10 кВ. Двух цепная линия, снабжающая электропотребителей второй категории надёжности

Количество просмотров - 802
(ссылка на эту тему)
Godnk
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 12 Марта 2020 года, 18:09
(ссылка на это сообщение)

Добрый день! Необходимо выполнить проект по электроснабжению объекта по II категории надёжности. Часть участка трассы ЛЭП хотим выполнить двухцепной ВЛЗ на ж/б опорах, причём переход с кабеля в воздух будет осуществляться на отдельностоящих анкерных опорах.
Смущает факт того, что в случае повреждения линии на двухцепном участке, для аварийно-восстановительных работ придётся гасить оба фидера. Есть мысли на этот счёт?

? (Владивосток, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 13 Марта 2020 года, 03:21
(ссылка на это сообщение)

мысли есть...это эпопея с двух цепками   постоянно идет-  и решение ее вполне очевидно-  не одна двухцепная линия, а две одноцепные линии ,с вытекающими отсюда кап затратами,а также  решением территориальных вопросов - как говориться за ваши деньги любые капризы
либо одна линия    воздухом,  вторая кабелем,
либо обе кабелем
или как вариант если там какой то некий технологический процесс что если опора завалится и обе цепи  отключаться и тогда все хана... то возможно установка дополнительно локального автономного источника  электроснабжения  у конечного потребителя с длительностью работы   равному   времени возможного перерыва электроснабжения - может оказаться решением более экономически выгодным чем  параллельно две одно цепные линии делать,  или воздух и  кабель , или два кабеля

но прямого запрета в нормах вы не найдете, только на уровне "здравого смысла"

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Godnk
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 15 Марта 2020 года, 17:43
(ссылка на это сообщение)


мысли есть...это эпопея с двух цепками   постоянно идет-  и решение ее вполне очевидно-  не одна двухцепная линия, а две одноцепные линии ,с вытекающими отсюда кап затратами,а также  решением территориальных вопросов - как говориться за ваши деньги любые капризы
либо одна линия    воздухом,  вторая кабелем,
либо обе кабелем
или как вариант если там какой то некий технологический процесс что если опора завалится и обе цепи  отключаться и тогда все хана... то возможно установка дополнительно локального автономного источника  электроснабжения  у конечного потребителя с длительностью работы   равному   времени возможного перерыва электроснабжения - может оказаться решением более экономически выгодным чем  параллельно две одно цепные линии делать,  или воздух и  кабель , или два кабеля

но прямого запрета в нормах вы не найдете, только на уровне "здравого смысла"


Спасибо, пообщался на эту тему с эксплуатирующими организациями и с главным инженером сетевой организации.. оказывается всё просто. На вторая категория в данном случае обеспечивается нормально, а на период ремонтно восстановительных работ организуется плановое отключение обоих фидеров, с нарядами, уведомлениями абонентов, приостановкой производственного процесса и т.д.
И да, как Вы сказали, если часть потребителей невозможно отключать, то необходимо предусматривать ИБП или ДЭС.

? (Владивосток, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1095, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines