Автоматическое повторное включение двигателя 75 кВт. Уставка времени АПВ

Количество просмотров - 10229
(ссылка на эту тему)
Moshkarow
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 17 Марта 2020 года, 07:38
(ссылка на это сообщение)

Имеем двигатель 75 кВт, привод - шестеренчатый погружной маслонасос.

Уставка АПВ 0,3 сек - указание производителя. Проблема в том, что при этой уставке срабатывает защита (срабатывает автомат). Схема защиты: автомат-контактор-тепловое реле.

Автомат электромагнитный расцепитель. При уставке 0,5 сек АПВ проходит нормально .

Изменить уставку не разрешает производитель. Рекомендует чистить фильтры, произвести обслуживание и настройку привода .

Мне нужен документ, который запрещает изменение уставки с 0,3  до 0,5 сек. Откуда взялось время 0,3 сек?

Моя версия что насос за 0,3 сек не успевает заполниться маслом. Насос клинит и срабатывает автомат. На сколько верна моя версия?
Мне нужно как-то убедить производителя на разрешение изменения уставки.
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 17 Марта 2020 года, 08:02
(ссылка на это сообщение)

вопрос:
Мне нужен документ ,Который запрещает изменение уставки с 0.3  до 0.5

ответ:
Уставка АПВ  0,3 cек - указание производителя .

вопрос:

Моя версия что насос за 0.3 сек  не успевает заполниться маслом . Насос клинит и срабатывает автомат. нсколько верна моя версия ?

ответ: маловероятно, тк насос погружной

Монтажник (Челябинск, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 17 Марта 2020 года, 08:14
(ссылка на это сообщение)

Имеем двигатель ?5 кВт  , Привод шестеренчатый  погружной маслонасос .

Уставка АПВ  0,3 cек - указание производителя . Проблема в том , что при этой уставке  срабатывает защита ( срабатывает автомат ).Схема защиты : автомат- контактор- тепловое реле .

Автомат электромагнитный расцепитель . При уставке 0.5 сек  АПВ проходит нормально .

Двигатель 75 кВт или ?5 кВт? АПВ - это тип автоматического выключателя или автоматическое повторное включение?

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 17 Марта 2020 года, 12:08
(ссылка на это сообщение)

Уставка АПВ 0,3 сек - указание производителя. Проблема в том, что при этой уставке срабатывает защита (срабатывает автомат). Схема защиты: автомат-контактор-тепловое реле.

Все весьма смутно. Во первых сокращение АПВ применяют для автоматического повторного включения (выше указывалось). Но АПВ ЭД не бывает. Так как повторной подачей напряжения дожгем ЭД.
Скорее всего речь идет о том, что при нормальном пуске длительностью 0,5 С автомат успевает отключить ЭД, потому что у него 0,3 С. Причин здесь может быть много. В первую очередь технологических (о чем написано + фактический напор больше расчетного). Надо проверить автомат: правильно ли выставлен номинальный ток присоединения и кратность. Надо сделать замеры пускового тока.     

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Moshkarow
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 17 Марта 2020 года, 13:32
(ссылка на это сообщение)

Есть секция 0.4 кв . Два ввода .Два вводных  автомата время АВР 0.3 сек .
для двигателя это фактически АПВ . При изменении уставки до 0.5 двигатель запускается нормально
Уставки на автомате выставлены правильно  и проверены .
Zve 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 17 Марта 2020 года, 13:50
(ссылка на это сообщение)


Есть секция 0.4 кв . Два ввода .Два вводных  автомата время АВР 0.3 сек .
для двигателя это фактически АПВ . При изменении уставки до 0.5 двигатель запускается нормально
Уставки на автомате выставлены правильно  и проверены .

АПВ это когда объект(обычно ВЛ) включается повторно после короткого  замыкания на ней. Далее совсем непонятно. Как может двигатель не запуститься после его отключения на 0,3с и запуститься при   отключении  на  0.5с ? Он с преобразователем частоты?

? (Санкт-Петербург, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 17 Марта 2020 года, 13:59
(ссылка на это сообщение)

Уставки на автомате выставлены правильно  и проверены .

А кривая пускового тока, проверена? А если максимум тока достигается при 0.31...0.49 сек.? Если уставку времени менять нельзя , то остается плавный пуск или звезда-треугольник

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Zve 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 17 Марта 2020 года, 14:04
(ссылка на это сообщение)

Может в АВР что то коротит например источники  соединяются кратковременно. Протестируйте АВР с отключенным двигателем.


----- добавлено 17 Марта 2020 года, 14:07 -----
А кривая пускового тока, проверена? А если максимум тока достигается при 0.31...0.49 сек.? Если уставку времени менять нельзя , то остается плавный пуск или звезда-треугольник

Если это просто двигатель, то чем больше время отключения, тем больше снизится скорость, тем больше будет пусковой ток.  

? (Санкт-Петербург, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 17 Марта 2020 года, 14:28
(ссылка на это сообщение)

Если это просто двигатель, то чем больше время отключения, тем больше снизится скорость, тем больше будет пусковой ток.

Я так понимаю, что речь идет о первом пуске двигателя при котором срабатывает автомат и подкручивать его не разрешается

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Zve 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 17 Марта 2020 года, 14:33
(ссылка на это сообщение)


Если это просто двигатель, то чем больше время отключения, тем больше снизится скорость, тем больше будет пусковой ток.

Я так понимаю, что речь идет о первом пуске двигателя при котором срабатывает автомат и подкручивать его не разрешается

А при чем здесь  тогда уставка АВР? Но это у автора спросить нужно.

? (Санкт-Петербург, Россия)
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 17 Марта 2020 года, 14:55
(ссылка на это сообщение)

Есть секция 0.4 кв . Два ввода .Два вводных  автомата время АВР 0.3 сек .
для двигателя это фактически АПВ . При изменении уставки до 0.5 двигатель запускается нормально

АВР он и есть АВР. Не может он для двигателя быть АПВ. Нельзя придумывать, потому что не так поймут.
И причем тут вообще АВР? При АВР может быть самозапуск ЭД (если при потере питания был включен), но никак не пуск (если не полностью остановился). А самозапуск всегда легче пуска.



Инженер (Павлодар, Казахстан)
Moshkarow
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 17 Марта 2020 года, 19:53
(ссылка на это сообщение)

Секция с выдвижными модулями . Остальные двигатели запускаются нормально.
проблема только в маслонасосе .
ставили с другой секции .срабатывает АВ ( уставка эл магнитного расцепителя 1080 а)
Омон
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 17 Марта 2020 года, 20:35
(ссылка на это сообщение)

о

Каждый раз новые сведения. Соберите их вместе и выложите одновременно, а не порциями

Инженер-конструктор (Симферополь, Украина)
Zve 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 17 Марта 2020 года, 20:40
(ссылка на это сообщение)


Секция с выдвижными модулями . Остальные двигатели запускаются нормально.
проблема только в маслонасосе .
ставили с другой секции .срабатывает АВ ( уставка эл магнитного расцепителя 1080 а)

Извините, но ничего понять. Какая такая  секция??? У Вас двигатель не запускается из неподвижного состояния или после срабатывания АВР??? И что собственно происходит почему не запускается???  

? (Санкт-Петербург, Россия)
Moshkarow
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 17 Марта 2020 года, 21:00
(ссылка на это сообщение)

не запускается после срабатывания АВР??? И что собственно происходит почему не запускается???
это я и хочу узнать
Страниц: [1] 2 3 4 ... 12  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 503, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Максим R
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines