Автоматическое повторное включение двигателя 75 кВт. Уставка времени АПВ

Количество просмотров - 10231
(ссылка на эту тему)
Zve 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 17 Марта 2020 года, 21:15
(ссылка на это сообщение)


не запускается после срабатывания АВР??? И что собственно происходит почему не запускается???
это я и хочу узнать

Те двигатель крутится,  переключается АВР и что дальше?
А из неподвижного состояния нормально запускается?

? (Санкт-Петербург, Россия)
Moshkarow
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 17 Марта 2020 года, 21:24
(ссылка на это сообщение)

1) останавливается
2 из неподвижного состояния запускается нормально
Zve 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 17 Марта 2020 года, 21:33
(ссылка на это сообщение)


1) останавливается
2 из неподвижного состояния запускается нормально


А что срабатывает?

? (Санкт-Петербург, Россия)
Moshkarow
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 17 Марта 2020 года, 21:47
(ссылка на это сообщение)

отключается автомат насоса
Zve 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 17 Марта 2020 года, 21:58
(ссылка на это сообщение)


отключается автомат насоса

Вы не могли бы отвечать более развернуто. Какой автомат? Защиты от перегрузки? Этот автомат стоит до АВР или после? Схему бы выложили.

? (Санкт-Петербург, Россия)
Moshkarow
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 17 Марта 2020 года, 22:03
(ссылка на это сообщение)

Для защиты двигателя маслонасоса  применяется автомат ( имеет ТОЛЬКО электромагнитный расцепитель  ) и тепловое реле .
автомат стоит на секции 0.4 . после вводных автоматов .
http://nku-avtomatika.ru/data/shkaf_upravlenia/12.JPG примерно так
Zve 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 17 Марта 2020 года, 22:23
(ссылка на это сообщение)


Для защиты двигателя маслонасоса  применяется автомат ( имеет ТОЛЬКО электромагнитный расцепитель  ) и тепловое реле .
автомат стоит на секции 0.4 . после вводных автоматов .
http://nku-avtomatika.ru/data/shkaf_upravlenia/12.JPG примерно так

Для защиты двигателя маслонасоса  применяется автомат ( имеет ТОЛЬКО электромагнитный расцепитель  ) и тепловое реле .
автомат стоит на секции 0.4 . после вводных автоматов .
http://nku-avtomatika.ru/data/shkaf_upravlenia/12.JPG примерно так

Так где же автомат QF1, QF2 ?
А двигатель при этом какие нибуть звуки издает, удары?

? (Санкт-Петербург, Россия)
Moshkarow
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 18 Марта 2020 года, 07:01
(ссылка на это сообщение)

на вводе на секцию

----- добавлено 18 Марта 2020 года, 07:02 -----
ответ на второй вопрос - нет .
мерили вибрацию -в норме
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 18 Марта 2020 года, 09:07
(ссылка на это сообщение)

слишком малое время самозапуска
напряжение на двигателе еще не снизилось, но уже в противофазе, токи могут превышать пусковые

Конструктор (Волгоград, Россия)
Zve 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #25 : 18 Марта 2020 года, 10:06
(ссылка на это сообщение)


слишком малое время самозапуска
напряжение на двигателе еще не снизилось, но уже в противофазе, токи могут превышать пусковые

Такого я не слышал. В противофазе с чем??? 

----- добавлено 18 Марта 2020 года, 10:07 -----

на вводе на секцию

----- добавлено 18 Марта 2020 года, 07:02 -----
ответ на второй вопрос - нет .
мерили вибрацию -в норме


Ничего не понятно. Нарисуйте схему.

? (Санкт-Петербург, Россия)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #26 : 18 Марта 2020 года, 10:51
(ссылка на это сообщение)

В противофазе с чем???

В противофазе с сетевым напряжением в момент включения контактора.
Многие электрические  машины обратимы, асинхронный двигатель не исключение на выбеге он тот же генератор.

Конструктор (Волгоград, Россия)
Zve 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #27 : 18 Марта 2020 года, 10:59
(ссылка на это сообщение)


В противофазе с чем???

В противофазе с сетевым напряжением в момент включения контактора.
Многие электрические  машины обратимы, асинхронный двигатель не исключение на выбеге он тот же генератор.


Боюсь Вы не совсем правы. Асинхронный двигатель может войти в генераторный режим только при наличии сетевого   напряжения, если под действием внешнего момента его скорость превысит  синхронную. При отключении  питания ничего  генерировать он не будет.   

? (Санкт-Петербург, Россия)
Moshkarow
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #28 : 18 Марта 2020 года, 11:01
(ссылка на это сообщение)

Можно об этом процессе подробней .
Эту версию тоже проверяли . Процесс самоиндукции длится около 8 сек
.JPG
 
* .JPG
(48.55 Кб, 1754x1240)  [скачать]  [загрузок: 101]
Zve 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #29 : 18 Марта 2020 года, 11:21
(ссылка на это сообщение)


Можно об этом процессе подробней .
Эту версию тоже проверяли . Процесс самоиндукции длится около 8 сек

1. Какой автомат отключается???
2. Процесс самоиндукции длится около 8 сек.  Что это за процесс такой? Как вы его обнаружили. У асинхронного двигателя после отключения питания никакой самоиндукции нет. Там индуцировать нечему.


? (Санкт-Петербург, Россия)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #30 : 18 Марта 2020 года, 11:30
(ссылка на это сообщение)

При отключении  питания ничего  генерировать он не будет.

Мужики об этом не знают и ставят тормозные резисторы, когда необходимо уменьшить выбег агрегата

----- добавлено 18 Марта 2020 года, 11:38 -----
Процесс самоиндукции длится около 8 сек

Очевидно, что по мере выбега затухает,  но первые 0,3~0.5 сек противоэдс достаточно для срабатывания отсечки автомата

Конструктор (Волгоград, Россия)
Страниц: 1 [2] 3 4 5 ... 12  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 362, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Артём Сергеевич, Михайло Олегыч, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines