Автоматическое повторное включение двигателя 75 кВт. Уставка времени АПВ
|
Количество просмотров - 10800
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Zve 1
|
не запускается после срабатывания АВР??? И что собственно происходит почему не запускается??? это я и хочу узнать
Те двигатель крутится, переключается АВР и что дальше? А из неподвижного состояния нормально запускается?
|
? (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Moshkarow
|
1) останавливается 2 из неподвижного состояния запускается нормально
|
|
|
|
Zve 1
|
1) останавливается 2 из неподвижного состояния запускается нормально
А что срабатывает?
|
? (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
|
Zve 1
|
отключается автомат насоса
Вы не могли бы отвечать более развернуто. Какой автомат? Защиты от перегрузки? Этот автомат стоит до АВР или после? Схему бы выложили.
|
? (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
|
Zve 1
|
Так где же автомат QF1, QF2 ? А двигатель при этом какие нибуть звуки издает, удары?
|
? (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Moshkarow
|
на вводе на секцию
----- добавлено 18 Марта 2020 года, 07:02 ----- ответ на второй вопрос - нет . мерили вибрацию -в норме
|
|
|
|
doctorRaz
|
слишком малое время самозапуска напряжение на двигателе еще не снизилось, но уже в противофазе, токи могут превышать пусковые
|
Конструктор (Волгоград, Россия)
|
|
|
Zve 1
|
слишком малое время самозапуска напряжение на двигателе еще не снизилось, но уже в противофазе, токи могут превышать пусковые
Такого я не слышал. В противофазе с чем??? ----- добавлено 18 Марта 2020 года, 10:07 ----- на вводе на секцию
----- добавлено 18 Марта 2020 года, 07:02 ----- ответ на второй вопрос - нет . мерили вибрацию -в норме
Ничего не понятно. Нарисуйте схему.
|
? (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
doctorRaz
|
В противофазе с чем??? В противофазе с сетевым напряжением в момент включения контактора. Многие электрические машины обратимы, асинхронный двигатель не исключение на выбеге он тот же генератор.
|
Конструктор (Волгоград, Россия)
|
|
|
Zve 1
|
В противофазе с чем??? В противофазе с сетевым напряжением в момент включения контактора. Многие электрические машины обратимы, асинхронный двигатель не исключение на выбеге он тот же генератор. Боюсь Вы не совсем правы. Асинхронный двигатель может войти в генераторный режим только при наличии сетевого напряжения, если под действием внешнего момента его скорость превысит синхронную. При отключении питания ничего генерировать он не будет.
|
? (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Moshkarow
|
Можно об этом процессе подробней . Эту версию тоже проверяли . Процесс самоиндукции длится около 8 сек
|
|
|
|
Zve 1
|
Можно об этом процессе подробней . Эту версию тоже проверяли . Процесс самоиндукции длится около 8 сек
1. Какой автомат отключается??? 2. Процесс самоиндукции длится около 8 сек. Что это за процесс такой? Как вы его обнаружили. У асинхронного двигателя после отключения питания никакой самоиндукции нет. Там индуцировать нечему.
|
? (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
doctorRaz
|
При отключении питания ничего генерировать он не будет. Мужики об этом не знают и ставят тормозные резисторы, когда необходимо уменьшить выбег агрегата ----- добавлено 18 Марта 2020 года, 11:38 -----Процесс самоиндукции длится около 8 сек Очевидно, что по мере выбега затухает, но первые 0,3~0.5 сек противоэдс достаточно для срабатывания отсечки автомата
|
Конструктор (Волгоград, Россия)
|
|
|
|