Площадка с редким пребыванием людей. Необходимость аварийного эвакуационного освещения

Количество просмотров - 1058
(ссылка на эту тему)
EvgeniaM
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 18 Марта 2020 года, 17:31
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, всегда ли на производственных площадках вне зданий необходимо аварийное эвакуационное освещение? Имеется открытая площадка вне здания на высоте 4 м металлическая лестница к ней. Пребывание персонала очень редкое. Технологи задали освещенность 10 лк. Хватает двух светильников для площадки и одного для лестницы. В соответствии с СП 52.13330.2016  :7.6.3 Освещение путей эвакуации в помещениях и местах производства работ вне зданий следует предусматривать по путям эвакуации:
- в коридорах и проходах по путям эвакуации;
- на лестничных маршах, при этом каждая ступень должна быть освещена прямым светом;
М.б. есть какой-то нормативный документ, который допускает невыполнение аварийного эвакуационного освещения, т.к. нет оборудования для постоянного обслуживания. нет постоянного пребывания персонала.
Спасибо.
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 18 Марта 2020 года, 19:56
(ссылка на это сообщение)

По этой площадке проходят пути эвакуации от мест скопления персонала?
Эта площадка присутствует в проектной документации как путь эвакуации?
Иное...


Конструктор (Волгоград, Россия)
Максим R
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 19 Марта 2020 года, 02:50
(ссылка на это сообщение)

М.б. есть какой-то нормативный документ, который допускает невыполнение аварийного эвакуационного освещения, т.к. нет оборудования для постоянного обслуживания. нет постоянного пребывания персонала.
отсутствие   людей, постоянного  персонала не я являться причиной не делать аварийное освещение, а являться причиной предусматривать соответствующий режим работы аварийного освещения и соответствующее управление аварийным освещением, по принципу с рабочим освещением,  ведь  также можно сказать -  не нужно рабочее освещение там, где и персонала постоянного нет

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
EvgeniaM
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 19 Марта 2020 года, 08:51
(ссылка на это сообщение)



По этой площадке проходят пути эвакуации от мест скопления персонала?
Эта площадка присутствует в проектной документации как путь эвакуации?
Иное...

Нет, пути эвакуации не проходят, как путь эвакуации в документации не присутствует. Это отдельностоящая градирня. Персонал туда будет подниматься только на время ремонта. если необходимо, и скорее всего, в светлое время суток.
Вадим-Ростов
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 04 Апреля 2020 года, 05:52
(ссылка на это сообщение)


Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, всегда ли на производственных площадках вне зданий необходимо аварийное эвакуационное освещение? Имеется открытая площадка вне здания на высоте 4 м металлическая лестница к ней. Пребывание персонала очень редкое. Технологи задали освещенность 10 лк. Хватает двух светильников для площадки и одного для лестницы. В соответствии с СП 52.13330.2016  :7.6.3 Освещение путей эвакуации в помещениях и местах производства работ вне зданий следует предусматривать по путям эвакуации:
- в коридорах и проходах по путям эвакуации;
- на лестничных маршах, при этом каждая ступень должна быть освещена прямым светом;
М.б. есть какой-то нормативный документ, который допускает невыполнение аварийного эвакуационного освещения, т.к. нет оборудования для постоянного обслуживания. нет постоянного пребывания персонала.
Спасибо.


Аварийное (резервное) освещение предусматривается в любом случае в месте производства работ!
В венткамерах, ИТП и пр. тоже люди постоянно не находятся, и в эл. щитовой тоже. Но тем не менее там есть аварийное освещение. Название "место производства работ" уже предполагает наличие аварийного освещения см. п. 7.6.6 СП 52, п. 6.1.21. ПУЭ и если у Вас производственная площадка, то НТП "ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ. ВНУТРЕННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
" п. 2.20, п. 2.24 "При технической целесообразности вместо устройства стационарного освещения безопасности и эвакуационного освещения допускается применение ручных светильников с автономными источниками питания (с аккумуляторными батареями или сухими элементами)." А так думайте)))) Нет прямого указания на наружные площадки...

Проектировщик, главный специалист (Ростов-на-Дону, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1369, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines