Свод правил № 6.13130.2013. Нет требований к огнестойкости кабеля пожарной сигнализации

Количество просмотров - 1429
(ссылка на эту тему)
ProZ
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 25 Марта 2020 года, 23:03
(ссылка на это сообщение)

Уважаемые коллеги, помогите пожалуйста разобраться с требованиями СП 6.13130.2013.

Во-первых, нет упоминаний о возможности применения ВОЛС, но есть вот это:
Цитата
4.7 Электрические кабельные линии и электропроводки СПЗ должны выполняться кабелями и проводами с медными токопроводящими жилами.


Хотя ВОЛС нельзя считать "электрической"кабельной линией, но хотелось бы видеть однозначное разрешение использовать ВОЛС для ПС. Посоветуйте, в какой НД говорится о возможности ВОЛС для ПС или хотя бы просто для СПЗ?

Второй вопрос касательно огнестойкости кабелей в том же СП 6.13130.2013:
Цитата
4.4 Кабели и провода СПЗ, прокладываемые одиночно (расстояние между кабелями или проводами более 300 мм), должны иметь показатель пожарной опасности не ниже ПРГП 4 по ГОСТ Р 53315.

4.5 Кабели и провода СПЗ, прокладываемые при групповой прокладке (расстояние между кабелями менее 300 мм), должны иметь показатели пожарной опасности по нераспространению горения ПРГП 1, ПРГП 2, ПРГП 3 или ПРГП 4 (в зависимости от объема горючей нагрузки) и показатель дымообразования не ниже ПД 2 по ГОСТ Р 53315.


Если заглянуть в ГОСТ Р 53315 в таблицу 1, то видим, что категорий ПРГП 1, ПРГП 2, ПРГП 3, ПРГП 4 нет, есть ПРГП П1, ПРГП П2, ПРГП П3, ПРГП П4 и все это кабели категории "не распространяющие горение". А огнестойкие - это ПО 1... ПО 8. Но далее по тексту в п.5.10 уже встречаются ПРГП 1 ... ПРГП 4. Даже если не обращать внимание на эту нестыковку, то получается, что по СП 6.13130.2013 использование огнестойкого кабеля необязательно?

Буду очень признателен за разъяснения, особенно касательно огнестойкости.
Fric
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 25 Марта 2020 года, 23:36
(ссылка на это сообщение)

Есть СП5, там есть отсылки на ГОСТ Р 53315,  по положениям СП5, если мы его добровольно используем, то применять положения ГОСТ Р 53315 обязаны.
В таблице 2 все четко прописано, для АУПС только FRLS, FRHF FRLSLTx.
Волокно не сертифицируется, потому что на тот момент на было коммутаторов с сертификатом ФЗ123, сейчас такие есть у INTER М и возможно еще у кого-то.
Да и сама мысль делать пожарку на волокне не совсем здравая, если по честному.
Кладите медь и не думайте даже об оптике.

Предприниматель (Пушкин, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 26 Марта 2020 года, 00:05
(ссылка на это сообщение)

Конечно нет отсылки к огнестойкости. Типа можно ложить, что угодно. Только докажите работоспособность линии в условиях пожара испытаниями и всего-то.

----- добавлено 26 Марта 2020 года, 00:08 -----
Оптика в основном применяется между зданиями. Например у Эскорта есть интересное решение для оповещения на базе IP-телефонии так сказать. Дорого правда. Но в целом применять на большой территории (скажем завод) оптические линии связи между зданиями это нормально

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию

Журнал Технологии Безопасности
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Земский
Вчера в 10:12

автор: Evdbor
21 Февраля 2025 года, 23:42

автор: Shvet
21 Февраля 2025 года, 15:44

автор: Земский
20 Февраля 2025 года, 22:45

автор: Dizel 2012
20 Февраля 2025 года, 18:14

автор: Файруза
14 Февраля 2025 года, 21:44

автор: УЦ РЕСУРС
12 Февраля 2025 года, 18:05

автор: Dizel 2012
10 Февраля 2025 года, 20:42

автор: Dizel 2012
10 Февраля 2025 года, 14:36

автор: УЦ РЕСУРС
09 Февраля 2025 года, 12:37

автор: Znatok
07 Февраля 2025 года, 21:23

автор: Shvet
27 Января 2025 года, 07:08

автор: Земский
25 Января 2025 года, 16:51

автор: tiara777
24 Января 2025 года, 16:45

24 Января 2025 года, 15:48


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1636, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Alltta, Mav, Данил С, Sasha 4312, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines