Резервуары вертикальные. Расчет уровней нефтепродукта; оснащение РВС приборами КИПиА
|
Количество просмотров - 5176
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Nadin 0807

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Добрый день!
1. Как в РВС определяются, рассчитываются, принимаются максимальные и минимальные уровни нефтепродукта??
2. В соответствии с п. 1.5 Правил технической эксплуатации резервуаров резервуары для нефтепродуктов могут оснащаться сигнализатором верхнего положения понтона. Подскажите, пожалуйста, как рассчитывается или принимается максимальное верхнее положение понтона?
3. Нужно ли резервуары оснащать датчиками измерения давления?
|
Инженер (Уфа, Россия)
|
|
|
Ixion
|
Если Вы задаете такие вопросы, может Вам лучше не браться за проектирование таких сооружений? Заранее извиняюсь, если это грубо, но форум -- не место для ликбеза.
|
|
|
|
Nadin 0807

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Прошу прощения за возможно глупые и не совсем корректные вопросы. я просто оказалась в ситуации когда впервые на новой работе проектирую нефтебазу (раньше вообще занималась расчетами в HYSYS), коллег у которых можно было бы уточнить интересующие вопросы нет. Изучаю нормативную документацию, стараюсь сама разобраться во всех вопросах и еще имеются несколько аналогов нефтебаз, но везде разные данные приведены, поэтому и задаю такие вопросы)
|
Инженер (Уфа, Россия)
|
|
|
Dinosaur
|
1. Определяются геометрические ограничения по уровню жидкости. Например по верху резервуара это может быть нижняя образующая патрубка пеногенератора. Принимается какой-то запас до этого уровня (видел проекты 100 мм). Определяется на сколько изменится уровень при максимальной производительности заполнения за время закрытия запорной арматуры. Минусуем эту величину и принятый запас из уровня нижней образующей патрубка и поучаем значение, когда должна срабатывать блокировка на закрытие арматуры. Минусуйте запас получите величину сигнализации. По низу аналогичный алгоритм до нижнего заборного патрубка или верхней кромки щели ПРУ. В транснефти еще накидывают величину запаса на воронкообразование 2. По понтонам аналогично чтобы он не напоролся на верхние патрубки пожаротушения или на нижние устройства 3. Вроде не требуется датчиков давления Поищите транснефтевый документ по проектировпнию резервуаров у них там каждый чих расписан обычно
|
? (Уфа, Россия)
|
|
|
Dinosaur
|
Во время изоляции налел дома документ ВНИПИнефти - ищите Р-03-01-91 Приложение 1
|
? (Уфа, Россия)
|
|
|
Андрей 37
|
![[рыдаю] [рыдаю]](https://www.proektant.org/Smileys/default/cry.gif) Нет его в интернете
|
? (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Shvet
|
|
Инженер-технолог (Москва, Россия)
|
|
|
|
Dinosaur
|
Коллеги, с моей стороны наверное было не корректно брякнуть про документ и не выложить. Дело в том, что нормативка на компе, а писал с телефона. С компа сложно вытащить было. Исправляю ошибку. Залил сюда https://dropmefiles.com/v6x1z, 7 дней хранения Про твирпикс - его заблочили то ли в декабре 2019, то ли в начале 2020. Используйте обход.
|
? (Уфа, Россия)
|
|
|
Ixion
|
Кто скачал, выложите в конце концов.
|
|
|
|
Dinosaur
|
Файл большой, я сначала здесь пытался выложить - не лезет. Качайте с Дропмифайлз
|
? (Уфа, Россия)
|
|
|
Legio Mortis
|
Ребята с РФ, юзайте ВПН и качайте с твирпикса, его заблокировали по абсолютно идиотскому предписанию из-за низкопробных детективов, которые также выложены на сайте. Файл выше и куча остального, выложены мной, и по нашей тематике все новое появляется именно там ![[улыбка] [улыбка]](https://www.proektant.org/Smileys/default/smiley.gif) .
|
Инженер-технолог (Киев, Украина)
|
|
|
Platonicus

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
В качестве альтернативы Р-03 есть методики Транснефти. Например, вот эта "ОР 13.01-60.30.00-КТН-003-1-01 Регламент расчета полезной емкости резервуарного парка и разработки технологических карт на резервуары и резервуарные парки"
|
|
|
|
|
Platonicus

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Нет, это разные документы.
|
|
|
|
|