50 ка в модульные АВ не войдет, надо ставить в литом корпусе. 63 А максимум 16 мм2, в 125 - 35мм2 максимально (не у всех производителей).

вроде есть специальные переходники с больших сечений как раз для таких случаев, и вообще-как то же их подключают, бывают же случаи когда по потерям большие сечения выходят

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Вадим-Ростов
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 04 Апреля 2020 года, 11:14
(ссылка на это сообщение)


50 ка в модульные АВ не войдет, надо ставить в литом корпусе. 63 А максимум 16 мм2, в 125 - 35мм2 максимально (не у всех производителей).

вроде есть специальные переходники с больших сечений как раз для таких случаев, и вообще-как то же их подключают, бывают же случаи когда по потерям большие сечения выходят


Нет переходников для модульных устройств, есть для АВ в литом корпусе.... они тоже на DIN-рейку, но с увеличением глубины шкафов.
Для модульных устройств есть только гребенки и у Legrand распределительные колодки...

Проектировщик, главный специалист (Ростов-на-Дону, Россия)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 04 Апреля 2020 года, 11:35
(ссылка на это сообщение)

Нет переходников для модульных устройств, есть для АВ в литом корпусе.... они тоже на DIN-рейку, но с увеличением глубины шкафов.
Для модульных устройств есть только гребенки и у Legrand распределительные колодки...

да я не у утверждаю, смутно помню что-то видел такое у  iek

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 04 Апреля 2020 года, 17:18
(ссылка на это сообщение)

Нет переходников для модульных устройств,

шинки ПШ..

Конструктор (Волгоград, Россия)
Moshkarow
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 06 Апреля 2020 года, 17:18
(ссылка на это сообщение)

Такие

----- добавлено 06 Апреля 2020 года, 17:43 -----
400.jpg
 
* 400.jpg
(43.74 Кб, 492x375)  [скачать]  [загрузок: 138]
414.jpg
 
* 414.jpg
(27.34 Кб, 332x500)  [скачать]  [загрузок: 137]
415.jpg
 
* 415.jpg
(6.85 Кб, 265x265)  [скачать]  [загрузок: 138]
416.jpg
 
* 416.jpg
(24.92 Кб, 300x300)  [скачать]  [загрузок: 135]
407.jpg
 
* 407.jpg
(81.72 Кб, 750x526)  [скачать]  [загрузок: 137]
408.jpg
 
* 408.jpg
(58.57 Кб, 1200x800)  [скачать]  [загрузок: 20]
Moshkarow
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 06 Апреля 2020 года, 17:49
(ссылка на это сообщение)

или
410.jpeg
 
* 410.jpeg
(96.03 Кб, 700x483)  [скачать]  [загрузок: 19]
Старинфо
****
Активный участник форумов

Представление продукции, поставляемой ООО НИЦ "СТАРИНФО"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 06 Апреля 2020 года, 18:42
(ссылка на это сообщение)

У ИЭК для этого есть клеммы КВС для сечений проводов от 6 до 240 мм.кв.
КВС клеммы от 6 до 240 мм кв.jpg
 
* КВС клеммы от 6 до 240 мм кв.jpg
(118.45 Кб, 640x244)  [скачать]  [загрузок: 40]

Директор (Королев, Россия)
Moshkarow
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 06 Апреля 2020 года, 19:19
(ссылка на это сообщение)

лучше такие
148.jpg
 
* 148.jpg
(34.69 Кб, 600x436)  [скачать]  [загрузок: 48]
* 149.webp
(42.43 Кб)  [скачать]  [загрузок: 7]
157.jpg
 
* 157.jpg
(46.32 Кб, 800x749)  [скачать]  [загрузок: 59]
Старинфо
****
Активный участник форумов

Представление продукции, поставляемой ООО НИЦ "СТАРИНФО"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 06 Апреля 2020 года, 20:17
(ссылка на это сообщение)


лучше такие
РБД тоже неплохо.

Директор (Королев, Россия)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #25 : 08 Апреля 2020 года, 10:14
(ссылка на это сообщение)

Такие

У ИЭК для этого есть клеммы КВС для сечений проводов от 6 до 240 мм.кв.

лучше такие

РБД тоже неплохо.

вот точно есть сколько решений а Вадим-Ростов утверждал обратное

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Ddecad
**
Активный участник форумов

Программа для проектирования электрических схем щитов и выполнения основных электротехнических расчетов
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #26 : 22 Мая 2020 года, 01:10
(ссылка на это сообщение)

Нашла у себя вот такой расчет. Очень давно не считала по нему.

В этом расчете предполагается, что автомат гарантированно сработает при превышении тока КЗ номинала автомата в три раза. Это далеко не всегда так. Для автоматов с хар-кой B Iоткл.=3...5*Inom. Т.е. может при 3*Inom отключиться, а может только при 5*Inom. Поэтому нужно рассматривать худший случай, т.е. 5*Inom для автомата с хар-кой B, 10*Inom для автомата с хар-кой C.

? (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 415, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Артём Сергеевич, Михайло Олегыч, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines