Системы заземления. Совмещение систем TN-C и TN-S на предприятии

Количество просмотров - 3068
(ссылка на эту тему)
Хочу все знать
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 09 Апреля 2020 года, 11:34
(ссылка на это сообщение)

про соединять....так у вас секционник стоит - связь через него по N а если б его не было то ни ничего соединить не надо по N

Если честно, то я не понял мысль. Не могли бы вы ее раскрыть доступно

Инженер (Краснодар, Россия)
Хочу все знать
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 09 Апреля 2020 года, 17:22
(ссылка на это сообщение)

это картинки из ПУЭ глава 1.7 "область применения. термины и определения" рисунки 1.7.1 и 1.7.3, у вас же нарисовано чистое рис.1.7.2  никакой PEN отходить не должен -шины обозначены PE и N....

Из ПУЭ не понятно как его разделять в ЩСУ. На этот вопрос я нашел рисунок Рисунок 54.1a  ГОСТ Р 50571.5.54-2013. Таким образом я просто указываю шину РЕ, как РEN(PE) и оставляю исполнение без изменения.  Соединение шин PEN(РЕ) и N условно выполнено на ГЗШ (разделение).  Далее указанный выше гост отправляет нас ГОСТ Р 50571-4-44-2011 и тут начинается интересное:
Рисунок 44.R7A - Система TN-S (мой вариант) с несколькими источниками питания и с недопустимым многократным соединением между PEN-проводником и землей. (таким образом я должен соединить шины N между секциями отдельной шиной, а перемычку между PE и N выполнить в одном месте). Дальше еще сложнее
444.4.7 Переключение источников питания  - Переключение питания на альтернативный трехфазный источник 4-полюсным переключателем (это удар ниже пояса). Принимаю, что этот пункт не относится к данному случаю, так как у меня два рабочих ввода.
Ну и конечно куда без фразы Людмилы Казанцевой, УИЦ НИИ Проектэлектромонтаж - Если питание ГЩВУ выполнено четырехжильным кабелем, а разделение РЕ- и N-проводников выполнено внутри ГЩВУ путем разделения соответствующих шин, как исключение, может быть предусмотрено соединение шин РЕ и N ГЩВУ с обеих сторон этих шин. Для электроприемников, требующих пятижильный ввод, РЕ- и N-проводники кабелей, питающих эти лектроприемники, присоединяются к соответствующим шинам ГЩВУ. Для электроприемников, имеющих на вводе РЕN зажим, отходящий к ним четырехжильный кабель в ГЩВУ присоединяется к шине РЕ. Сечение шины РЕ при этом должно быть рассчитано на протекание по ней суммарного расчетного нулевого рабочего тока таких электроприемников.
Внутри шкафа на его дверце должна быть помещена схема подключений.
Подключаемые к шине РЕ проводники (РЕN-проводники для четырехжильных кабелей и РЕ-проводники для пятижильных кабелей) должны быть разделены между собой по длине шины РЕ, например, пятижильные подключены к одной её половине, четырехжильные – к другой.

Т.е. Мне необходимо поставить по две перемычки между  PEN(РЕ) и N на каждой секции.
Получается противоречия Казанцевой и ГОСТ Р 50571-4-44-2011. Я уже запутался если честно и сдался бы, но хочется узнать правильное решение

Инженер (Краснодар, Россия)
Хочу все знать
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 15 Апреля 2020 года, 14:52
(ссылка на это сообщение)

Жду уважаемого куратора данного форума. Может он направит на путь истинный.

----- добавлено 15 Апреля 2020 года, 14:52 -----

Инженер (Краснодар, Россия)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1291, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines