Заземляющие устройства электроустановок до 1 кВ. Нормируемое сопротивление заземления

Количество просмотров - 877
(ссылка на эту тему)
Romus
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 04 Апреля 2020 года, 16:21
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте всем, совсем запутался быть может кто подскажет правильное решение!
Имеется отдельно стоящее здание, в здании расположено ВРУ система TN-S, грунт с большим удельным сопротивлением. Питание ВРУ от распредустройства РУ-0,4 кВ. Питание ВРУ по ВЛ, но за 10 метров до подхода к зданию ныряет в землю.
Подскажите пожалуйста какой нормируемое сопротивление принять?
Я так понимаю ПУЭ 1.7.101 гласит 4 Ом, а при удельном сопротивлении земли >100 Ом·м допускается увеличивать указанные нормы в 0,01 раз, но не более десятикратного. Следственно можно принять и 40 Ом?
Или регламентируется как повторное заземление которого 30 Ом?
Буду благодарен если ответите, спасибо заранее!

Инженер (Москва, Россия)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 04 Апреля 2020 года, 17:21
(ссылка на это сообщение)

ВЛ повторное 15 Ом, о чем в ПУЭ написано

----- добавлено 04 Апреля 2020 года, 17:24 -----
для РУ которое питается от этой ВЛ
для  защиты от статики 100 Ом
вторичных пооявлений молнии 10 Ом
если статика и молнии не планируются, то не нормируется

Конструктор (Волгоград, Россия)
Romus
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 04 Апреля 2020 года, 17:27
(ссылка на это сообщение)

1.7.103 Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN -проводника каждой ВЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях.
При удельном сопротивлении земли >100 Ом·м допускается увеличивать указанные нормы в 0,01  раз, но не более десятикратного.

Вы этот пункт имеете в виду?


Инженер (Москва, Россия)
Виталий Шевчук
*
Участник форумов

Технический центр ZANDZ
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 15 Апреля 2020 года, 09:28
(ссылка на это сообщение)


Здравствуйте всем, совсем запутался быть может кто подскажет правильное решение!
Имеется отдельно стоящее здание, в здании расположено ВРУ система TN-S, грунт с большим удельным сопротивлением. Питание ВРУ от распредустройства РУ-0,4 кВ. Питание ВРУ по ВЛ, но за 10 метров до подхода к зданию ныряет в землю.
Подскажите пожалуйста какой нормируемое сопротивление принять?
Я так понимаю ПУЭ 1.7.101 гласит 4 Ом, а при удельном сопротивлении земли >100 Ом·м допускается увеличивать указанные нормы в 0,01 раз, но не более десятикратного. Следственно можно принять и 40 Ом?
Или регламентируется как повторное заземление которого 30 Ом?
Буду благодарен если ответите, спасибо заранее!


Добрый день. Вам следует смотреть на пункт 1.7.103 ПУЭ. Так как выполняется повторное заземление.

Инженер (Москва, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 497, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Максим R
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines