Освещение складов. Освещение хранилища с изменяющимся уровнем освещаемой поверхности

Количество просмотров - 915
(ссылка на эту тему)
Хочу все знать
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 06 Апреля 2020 года, 12:59
(ссылка на это сообщение)

Уважаемые коллеги, возник вопрос.
Необходимо выполнить освещение склада шрота. На складе предусмотрена автоматизация - ровнитель шрота, который вызывает изменение уровня освещаемой поверхности от 0 до 11 метров. Светильники предусматриваю на высоте 20 м от пола и как в таком случае обеспечивать нормируемую освещенность при различных объемах? Прилагаю видео похожего склада смотреть с 1м 20с  

https://youtu.be/ktt8JciHHRo

Инженер (Краснодар, Россия)
Maka
*
Участник форумов

ashepkov.com
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 06 Апреля 2020 года, 14:01
(ссылка на это сообщение)


Уважаемые коллеги, возник вопрос.
Необходимо выполнить освещение склада шрота. На складе предусмотрена автоматизация -ровнитель шрота, который вызывает изменение уровня освещаемой поверхности от 0 до 11 метров. Светильники предусматриваю на высоте 20м от пола и как в таком случае обеспечивать нормируемую освещенность при различных объемах? прилагаю видео похожего склада смотреть с 1м 20с   

https://youtu.be/ktt8JciHHRo

Добрый день! Вопрос в плоскости автоматизации?  Если по светотехнике, то можно решить простым  светильником с диммируеммым ИП. В зависимости от высоты уровня поверхности будет меняться яркость.
Могу помочь с расчетами и привлечь производителя для разработки решения по автоматизации +79213730009 Максим.


Инженер-светотехник, дизайнер-архитектор (Санкт-Петербург, Россия)
Хочу все знать
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 06 Апреля 2020 года, 14:09
(ссылка на это сообщение)


Добрый день! Вопрос в плоскости автоматизации?  Если по светотехнике, то можно решить простым  светильником с диммируеммым ИП. В зависимости от высоты уровня поверхности будет меняться яркость.
Могу помочь с расчетами и привлечь производителя для разработки решения по автоматизации +79213730009 Максим.

Это действительно выход из положения, спасибо

Инженер (Краснодар, Россия)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 06 Апреля 2020 года, 14:09
(ссылка на это сообщение)

я бы считал нормативную освещенность для пола-т.е. когда зерна в бункере нет, а когда есть зерно она (в смысле освещаемая поверхность) будет выше т.к. чем  выше освещенная поверхность к источнику света тем её освещенность больше, явно там в этих отсеках будут люди только в том случае если они будут пустые, посчитайте для 2х случаев-когда бункер полный и когда пустой, посмотрите какая разница получится, там надо еще учитывать что будет пыль в воздухе от хранимого продукта-надо это учитывать в расчетах и выборе светильника (пожароопасное помещение?)

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Maka
*
Участник форумов

ashepkov.com
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 06 Апреля 2020 года, 14:20
(ссылка на это сообщение)


я бы считал нормативную освещенность для пола-т.е. когда зерна в бункере нет, а когда есть зерно она (в смысле освещаемая поверхность) будет выше т.к. чем  выше освещенная поверхность к источнику света тем её освещенность больше, явно там в этих отсеках будут люди только в том случае если они будут пустые, посчитайте для 2х случаев-когда бункер полный и когда пустой, посмотрите какая разница получится, там надо еще учитывать что будет пыль в воздухе от хранимого продукта-надо это учитывать в расчетах и выборе светильника (пожароопасное помещение?)
Это по любому взрывоопасная зона и все оборудование должно быть взрывозащищенным.

Инженер-светотехник, дизайнер-архитектор (Санкт-Петербург, Россия)
Хочу все знать
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 06 Апреля 2020 года, 14:22
(ссылка на это сообщение)


я бы считал нормативную освещенность для пола-т.е. когда зерна в бункере нет, а когда есть зерно она (в смысле освещаемая поверхность) будет выше т.к. чем  выше освещенная поверхность к источнику света тем её освещенность больше, явно там в этих отсеках будут люди только в том случае если они будут пустые, посчитайте для 2х случаев-когда бункер полный и когда пустой, посмотрите какая разница получится, там надо еще учитывать что будет пыль в воздухе от хранимого продукта-надо это учитывать в расчетах и выборе светильника (пожароопасное помещение?)

Слепящий эффект при заполненном бункере не возникнет?.. На этом ровнители люди работают...

Инженер (Краснодар, Россия)
Maka
*
Участник форумов

ashepkov.com
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 06 Апреля 2020 года, 14:30
(ссылка на это сообщение)

Слепящий эффект при заполненном бункере не возникнет?.. На этом ровнители люди работают...
[/quote]
"Слепящий эффект"  или коэф.UGR это расчетное значение, его конечно нужно рассчитывать, он нормируется. Но это не сложная задача, при соблюдении определенных требований по оптике, защитным углам, и углу наклона светильника.

Инженер-светотехник, дизайнер-архитектор (Санкт-Петербург, Россия)
Хочу все знать
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 06 Апреля 2020 года, 14:32
(ссылка на это сообщение)


"Слепящий эффект"  или коэф.UGR это расчетное значение, его конечно нужно рассчитывать, но нормируется. Но это не сложная задача, при соблюдении определенных требований по оптике, защитным углам, и углу наклона светильника.

Понял, спасибо

Инженер (Краснодар, Россия)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 06 Апреля 2020 года, 14:49
(ссылка на это сообщение)

Слепящий эффект при заполненном бункере не возникнет?.. На этом ровнители люди работают...

посчитайте, светильники висит на высоте 20м, заполнение бункера будет на 11м, т.е. до светильников будет 9м, это довольно высоко, я насколько понял склад автоматический

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Хочу все знать
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 06 Апреля 2020 года, 17:12
(ссылка на это сообщение)

Получил строительную часть и все стало немного понятней. Получается человек управляет на отдельной площадке, а не как мне изначально донесли информацию.  Ввиду этого выполню расчет с учетом нормированной освещенности пола...  Всем спасибо за участие, вы очень помогли   
* ар задание-Модель.pdf
(66.99 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 31]

Инженер (Краснодар, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 475, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Максим R
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines